Bonjour Terrien !

Je ne connais pas ce matériel.
Beaucoup de choses sont expliquées dans les mode d'emploi et notices.
Page 17 de la notice jointe :

Il y a 2 groupes de cellules possibles soit 2 x 2 appareils. Le premier groupe se connecte en PH1, le deuxième si présent en PH2.
La programmation de la présence de cellules est à faire. (H et J)

Les Leds de la carte indiquent :

- Led 1 : s'allume lorsqu'un obstacle est présent entre les cellules du groupe 1 (connectées en PH1) ou un défaut de branchement ou un défaut d'alignement. Mon avis : une défectuosité doit aussi activer cette led.
- Led 2 : s'allume lorsqu'un obstacle est présent entre les cellules du groupe 2 (connectées en PH2) ou un défaut de branchement ou un défaut d'alignement. Mon avis : une défectuosité doit aussi activer cette led.

Au niveau des cellules :
- émetteur : led rouge indique la présence d'alimentation.
- récepteur : led rouge indique un faisceau infrarouge rompu : obstacle / mauvais alignement / défectuosité ...

Cordialement, Martien-071

Motorisation portail coulissant 24 Volts
01 janvier 2022 à 13:24
forum consulter ce sujet Cellule portail coulissant Sentinel OpenGate 3 sur le forum Électricité

Bonjour les Terriens !

GL soulève un des inconvénients de la distribution 3 x 230V et son "monophasé" (mauvaise appellation puisque pris entre 2 phases =><= mono).

Le réseau 3 x 220 V était un choix il y des dizaines d'années :
- le cuivre était cher (il l'est encore) et permettait d'utiliser un fil de moins.
- certaines régions étaient alimentées en monophasé 130 V.

Dans le R.G.I.E. (Règlement Général pour les Installations électriques) dont la première version et son application datent de 1981 (octobre si mes souvenirs sont exacts) revu, corrigé et complété très régulièrement il est indiqué que la couleur bleue doit être réservée au neutre SI il est présent dans la distribution.
Comme en 3 x 230 V le neutre n'est pas distribué, les fils bleus peuvent véhiculer une phase.
C'est là qu'il est important de connaître le type de distribution que l'on a en face de soi ! shy
Certains électriciens consciencieux smile pour les raccordements en triphasé 3 x 230 V prennent des câbles 5G dont ils n'utilisent pas le bleu mais il n'y a rien d'obligatoire.

En câblage "monophasé" (2 phases) on utilise les câbles disponibles donc dans les séries XVB, YVB, ZVB et autres comprenant plusieurs conducteurs le bleu véhicule une phase. Comme le confirme Lgofi : bleu, marron et jaune/vert.

Pour les installations électriques domestiques, avec les gaines annelées il est possible de ne pas utiliser de bleu mais encore une fois, il n'y a pas d'obligation.
Les seules couleurs interdites en installations électriques en Belgique sont le vert et le jaune. Le vert et jaune ou jaune et vert est bien entendu réservé à la terre ou conducteurs de protection.

En Belgique il est recommandé de s'informer sur le type de distribution : 3 x 230 V ou 3 x 400 V + N avant d'aller titiller un fil bleu. funk
Un raccordement électrique domestique belge a cette structure :
- câble de raccordement depuis le domaine public jusqu'à l'habitation (section minimale 10 mm²).
- disjoncteur de branchement plombé et propriété du gestionnaire de réseau (gestionnaire du réseau basse tension en domaine public).
- dispositif de comptage.
- câble de liaison "compteur" vers tableau.
Pas de protections différentielles fournies ou installées par le gestionnaire de réseau.

A charge de l'utilisateur d'installer en tête d'installation un interrupteur différentiel 300 mA / 40A. Les bornes d'entrées de celui-ci seront plombées par l'organisme de contrôle des installations électriques. Derrière celui se câblera tout le reste de l'installation dont au moins un interrupteur différentiel 30 mA / 40A suivi d'un disjoncteur pour les pièces humides.

En fait l'interrupteur différentiel 300 mA est assimilable à la partie différentielle du disjoncteur de branchement français mais en 300 mA au lieu de 500 mA (si mes infos sont exactes).

La résistance de terre maximale en Belgique est de 30 Ohms (boucle ou au moins 2 piquets de terre de min 1,50 m).

Des dérogations existent pour les lieux où la liaison à la terre est difficile : terrain rocailleux...
Dans ce cas il est obligatoire de placer en aval de l'interrupteur différentiel de tête 300 mA / 40A plusieurs protections différentielles 30 mA :
- au moins une pour le/les circuits d'éclairage.
- au moins une pour les circuits prises (avec un maximum de 16 socles par protection différentielle).
Un circuit prise peut comporter maximum 8 socles (10 sont en général admis). Un socle peut comporter 4 prises, il suffit qu'une unique plaque de recouvrement soit utilisée.
Des protections différentielles 100 mA sont admises pour les circuits concernant les cuisinières, congélateurs et réfrigérateurs.

Il existe des dérogations permettant de maintenir en fonctionnement des installations effectuées dans les règles de l'art (pour l'époque) avant octobre 1981 (date de l'arrêté royal et la première parution du R.G.I.E.).

De nombreux organismes de contrôle des installations électriques (notamment Belor, AIB-Vinçotte, BTV Bureau Technique Verbruggen...) proposent des guides pour les installations domestiques. La base est bien entendu la dernière version du R.G.I.E.

Je joins le guide de AIB-Vinçotte version 2020.

@Lgofi :
Il n'y a pas d'inquiétude à avoir a priori sur votre installation :
- la résistance de terre est ... très bonne (bien inférieure à 30 Ohms).
- les protections différentielles fonctionnent.

Que vous mesuriez 124 V entre chacune des phases et la terre et que la lampe que vous connectez ne s'allume pas est normal.
La protection différentielle entre en jeu avant que la lampe n'ait eu le temps de s'éclairer et de plus il y a peu de chance pour qu'elle s'éclaire étant donné que le neutre du transformateur de distribution (celui caché dans une cabine ... pas trop loin de chez vous) est relié à la terre via une impédance. Encore un héritage du passé ... (1950-1970) où les compteurs monophasés ne tenaient qu'une phase en compte et qu'il n'y avait pas de protections différentielles : des petits malins l'avaient constaté et branchaient des appareils en 130V entre la phase qui n'intervenait pas dans le comptage et la terre et hop électricité gratuite !
De nombreux ménages en ont profité. Après le placement d'impédance dans la mise du neutre à la terre ... fini le chauffage, l'éclairage gratuit ... Dans une commune (municipalité en France) pas loin d'ici on cuisait des gaufres et galettes partout, c'était une spécialité ... après le remplacement des compteurs et les liaisons du neutre impédantes beaucoup moins ! lol

Restez prudent et n'oubliez pas de couper le courant sur les parties où vous désirez intervenir.
Cordialement.
Martien-071

rgie vincotte 2020 fr c.pdf
31 décembre 2021 à 14:37
forum consulter ce sujet Tension anormale entre Neutre et Terre sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour Terrien Cyril !

Vous avez fait le travail ! Le bac à sel est accessible et bien rempli !
Rien d'autre à faire, la machine fera le reste : la saumure (mélange d'eau et de sel dissous) se trouve dans le bas du bac et sera prélevée de façon cyclique par la machine.

Cordialement, Martien-071
31 décembre 2021 à 12:56
forum consulter ce sujet Entretien adoucisseur Cillit Access sur le forum Plomberie

Bonjour les Terriens !
J'avais pressenti l'origine ! lol le petit royaume au Nord-Est de la France ... smile là où je réside.

En Belgique pour les protections des circuits électriques en monophasé les protections unipolaires ne sont plus admises en installation. Elles étaient admises il y a ... plusieurs dizaines d'années uniquement lorsqu'il y avait phase et neutre, donc monophasé issu de réseau 3 x 380V + N. Étant donnée la coexistence des réseaux 3 x 380/400 V + N et 3 x 230V par souci de simplification on a imposé des protections bipolaires complètes (2 "phases "protégées").

On utilise des disjoncteurs bipolaires avec magnétiques et thermiques sur les 2 connexions (entre autres à cause de la distribution triphasée 3 x 230V ainsi on coupe les 2 phases). Le type N+1 n'est en principe pas disponible en Belgique.

Le règlement belge sur les installations électrique est nommé R.G.I.E (Règlement Général pour les Installations électriques) équivalent belge de la NF15-100 française. La première édition et son application datent de 1981 (octobre si mes souvenirs sont exacts). Le règlement est revu, corrigé et complété très régulièrement.

Pour du "monophasé" issu d'une distribution 3 x 230V les tensions mesurées entre chaque phase et la terre sont normales, il n' y a ni problème ni défectuosité.

Pas vraiment d'avantages ni d'inconvénients à la distribution 3 x 230V quoique ...

Attention à bien couper le courant à l'aide des disjoncteurs pour chaque intervention sur un circuit (je sais ce sont les règles de sécurité et de prudence élémentaires) et ce même pour changer une ampoule ! Couper à l'aide d'un interrupteur ne suffit pas : les interrupteurs sont bien souvent unipolaires donc n'interrompent qu'un fil, donc une phase ... l'autre reste alimentée funk Donc entre la terre et les petits doigts boudinés d'un terrien maladroit qui viennent à toucher une partie métallique reliée à la phase qui n'est pas coupée (le bord d'un soquet / douille métallique ancien(ne) ou la partie filetée d'une ampoule) il y a 120 - 130V huffy et ça peut chatouiller ! funk

Cordialement.
Martien-071
30 décembre 2021 à 23:08
forum consulter ce sujet Tension anormale entre Neutre et Terre sur le forum Électricité

Bonjour Terrien !

Je ne fais que passer déposer le manuel de la régulation Landis et Gyr ...
Vous devriez y trouver les informations.

Cordialement, Martien-071
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
30 décembre 2021 à 17:59
forum consulter ce sujet Réglage chauffage au sol chaudière au fioul sur le forum Chauffage

Bonjour Terrien !

Il s'agit du module récepteur d'un thermostat* sans fil.

* il s'agit bien d'un thermostat et non d'une sonde d'ambiance : Le module dispose d'un contact et fonctionne en tout ou rien.

Le bouton avec une main et la Led à droite de celui-ci servent lors de l'appairage émetteur-récepteur.
La Led rouge ( avec le symbole contact ) donne la position dans laquelle se trouve le contact : Led allumée => contact fermé = marche, Led éteinte => contact ouvert = arrêt.

La dernière Led verte à droite s'éclaire lorsque le récepteur reçoit un ordre de l'émetteur (thermostat).
Si tout fonctionne correctement, il n'y a pas à y toucher.

Cordialement, Martien-071
30 décembre 2021 à 17:50
forum consulter ce sujet Élements chaudière Geminox besoin d’éclaircissement. sur le forum Chauffage

Bonjour Terrien Cyril !

Je ne connais pas cet appareil.
Avec un mode d'emploi ce devrait être beaucoup plus simple ... lol

Je le joins ici.
Le bac à saumure se situe semble t'il sous le capotage qu'il faudrait enlever. (p4 et p8).

Cordialement, Martien-071

Notice adoucisseur Cillit Access
30 décembre 2021 à 17:41
forum consulter ce sujet Entretien adoucisseur Cillit Access sur le forum Plomberie

Bonjour Terrien !

Sans être sur place, ce n'est pas évident.
Crawford est distribué et entretenu en Belgique par ASSA ABLOY et ses distributeurs, en est-il de même en France ???

https://www.abloy.com/fr-fr/distributeurs-et-installateurs/ou-trouver-un-distributeur-abloy-authorised-/

Sans aucune publicité et trouvé sur le site pour le "94" :

VEDIS
40 rue de Monthléry
94150 RUNGIS SILLIC
Contact SAV : 0148536381

INTÉGRAL SYSTÈME
Paris Ile-de-France
ZAC Le Parc du Bel Air
Avenue Joseph Froelicher
77164 FERRIÈRES-EN-BRIE
Contact SAV : 0160951760

Le phénomène observé ressemble à un problème de fin de course... si le moteur ne s'arrête pas en descente, on aurait tendance à incriminer le fin de course bas. Il est possible que ce fin de course ait 2 contacts : un NO et un NF l'automate, l'automate a alors besoin des changements d'état des 2 contacts pour déterminer si la porte est bien fermée, avec un seul contact il est probable qu'il bloque le fonctionnement "automatique".

Cordialement, Martien-071
30 décembre 2021 à 10:08
forum consulter ce sujet Problème porte de garage sectionnelle Crawford sur le forum Électricité

Bonjour les Terriens !
Je ne fais qu'un petit tour et ...
- me demande dans quel pays réside Lgofi. Interrupteur différentiel 300 mA en tête, cela fait un peu penser à ce petit royaume au Nord-Est de la France avec ses 3 langues nationales, ses 3 régions, ses compromis célèbres et ses réseaux de distribution 3 x 400V + N et 3 x 230V.
- le réseau de distribution est peut-être en 3 x 230 V ... Dans ce cas il n'y a pas de neutre mais bien 2 phases et il est "normal" de trouver des valeurs de 120-130V entre chacune des phases et la terre.

Cordialement.
Martien-071
29 décembre 2021 à 23:24
forum consulter ce sujet Tension anormale entre Neutre et Terre sur le forum Électricité

Bonjour Terrien Ayrton !

Les panneaux solaires sont divisés en 2 catégories :
- Les panneaux thermiques, traversé par un fluide caloporteur.
- Les panneaux photovoltaïques qui produisent de l'électricité.

Les panneaux photovoltaïques SONT des panneaux solaires ! Ils convertissent de la lumière (soleil) en électricité.
Photo - Volt - aïque.

Il n'y a pas de rapport direct entre de l'électricité un système de chauffage par eau chaude.
Cordialement, Martien-071
29 décembre 2021 à 13:18
forum consulter ce sujet Photovoltaïque avec radiateurs eau ? sur le forum Chauffage

Bonjour Terrien !

Toujours pas spécialiste ...

Si vous fermez l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau, vous n'avez plus d'eau chaude en sortie, c'est normal : la prise d'eau chaude à l'intérieur du chauffe-eau se fait via une canne (tuyau) qui monte jusqu'au sommet de la cuve. lors de la prise d'eau chaude, c'est l'eau froide qui entre qui "pousse" l'eau chaude vers la sortie.
Étant donné que l'eau chaude est moins dense que l'eau froide, celle-ci est toujours "au dessus". stratification avec de bas en haut : eau froide puis de plus en plus chaude en montant.

Un groupe de sécurité est composé de 3 éléments :
- Un clapet anti-retour sur l'arrivée d'eau froide pour éviter que lors d'une coupure d'eau l'eau chaude du chauffe-eau ne se vide dans l'eau froide et pour éviter que la surpression possible lors de la chauffe ne se fasse dans toute l'installation.
- Une vanne d'arrêt (eau froide)
- Une soupape de sécurité (souvent tarée à 7 bars) pour éviter une trop grande pression lors de la chauffe en laissant s'échapper un peu d'eau.

Pour résoudre le problème de la fuite et garder la possibilité d'avoir de l'eau chaude, vous pourriez tenter l'opération suivante : essayer de faire une chasse par la soupape de sécurité pour évacuer d'éventuels morceaux de calcaire qui bloqueraient la soupape en position ouverte.
Vanne d'arrêt ouverte, relever la manette de la soupape ( manette rouge ) et déclencher une vidange puis relâcher brutalement la manette afin que la soupape se referme.

Un détartrage de l'appareil avant le remplacement du groupe de sécurité serait judicieux.
Il n'est pas exclu que des petits morceaux de calcaire viennent aussi perturber le fonctionnement du nouveau groupe.

Cordialement, Martien-071
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
27 décembre 2021 à 00:04
forum consulter ce sujet Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau sur le forum Plomberie

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.

Quand de la condensation se produit c'est que l'on a atteint le "point de rosée" une conjonction entre le taux d'humidité et la température.
Quelle est la température du local dans lequel se trouve la chaudière ?

Cordialement.
Martien-071
26 décembre 2021 à 19:30
forum consulter ce sujet Problème de condensation tuyaux pressostat chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste ...

La vanne d'arrêt est la grosse molette "SFR" au dessus du levier rouge (il y est d'ailleurs indiqué "O" (ouvert)).

En attendant le professionnel voici ce que je propose :
- couper le courant sur l'appareil.
- fermer l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau à l'aide de la molette SFR.
- ouvrir un robinet d'eau chaude pour décomprimer la cuve.
Si la vanne d'arrêt est bien étanche, après décompression* le robinet d'eau chaude pourrait être maintenu ouvert et il ne devrait pas y avoir d'écoulement.

* Oui les liquides sont théoriquement incompressibles mais la cuve est un peu élastique et donc une pression est présente.

Cordialement.
Martien-071
26 décembre 2021 à 17:19
forum consulter ce sujet Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau sur le forum Plomberie

Bonjour Terrien !

Bonnes Fêtes !

Je ne suis pas spécialiste.
La réponse de VETC (Mario) à la question 21756 du forum "chauffage" :
Accès vannes sur collecteur plancher chauffant Rehau répond à votre question concernant le désembouage de votre installation.
S'il convient de le faire avant ( et nettoyer le radiateur défectueux ) ou après le remplacement du radiateur défectueux ... Je ne peux répondre !
Peut-être poser la question sur le forum chauffage ? Ou VETC passera par ici ?

Cordialement, Martien-071
25 décembre 2021 à 10:59
forum consulter ce sujet Desembouage en deux étapes sur le forum Plomberie

Bonjour Terrien !
Je ne réside pas en France.

Attention à l'utilisation des abréviations ... en électricité NF peut vouloir dire Normalement Fermé ... Ici je suppose qu'il s'agit du NF Norme Française.

Les articles 511.1 et 511.2 de la norme NFC 15-100 répondent à votre question :
511.1 "Tout matériel électrique doit être conforme à la norme européenne (EN) ou document d’harmonisation (HD) approprié ou à la norme nationale issue du HD. En l’absence de EN ou HD, les matériels doivent être conformes aux normes nationales appropriées. Dans tous les autres cas, il convient de faire référence à la norme CEI appropriée ou à la norme nationale appropriée d’un autre pays.
511.2 Lorsque pour un matériel électrique donné, il n'existe pas de norme qui puisse lui être appliquée, le constructeur ou l'importateur doit pouvoir présenter un rapport établi par un organisme accrédité pour la certification de produits.

Cordialement.
Martien-071

Conformité aux normes NFC 15100
24 décembre 2021 à 15:59
forum consulter ce sujet Norme NF sur interrupteur Wi-Fi sur le forum Électricité

Bonjour Terrien Doudie !

Il semble que ce soit un authentique indicateur "ON AIR" avec la/les possibilités de commande depuis la console audio ou vidéo.

Une alimentation de 24 VDC est indispensable. Les câblages indiqués correspondent aux diverses situations possibles pour la commande de l'allumage :
- Switched power supply : la lampe s'éclaire dès que la tension est appliquée (24 VDC).
- Dry loop : la tension d'alimentation (24 VDC) est appliquée en permanence et il faut manipuler un interrupteur pour éclairer la lampe.
- Isolated Remote : la tension d'alimentation (24 VDC) est appliquée en permanence et une tension continue de 5 à 24 VDC d'une autre provenance est injectée pour commander la lampe.
- Open Collector : une commande par un transistor externe (transistor utilisé en commutation).

En résumé pour faire fonctionner cette lampe il vous faut une alimentation 230 V~ / 24 V DC débitant environ 400 mA mais plus de 350 mA ! Avoir une réserve de puissance est toujours souhaitable.

Pour ce qui est de la commande, cela dépend de votre utilisation et des choses disponibles sur place.
Cordialement.
Martien-071
24 décembre 2021 à 15:37
forum consulter ce sujet Un transfo est-il obligatoire pour brancher une lampe ON AIR sur le forum Électricité

Bonjour les Terriens !

Pas de surenchère de ma part... juste des explications. Et ... je ne suis pas fâché ! biggrin

@GL :
Citation :
pour choisir le calibre du disjoncteur, il faut se baser sur la puissance de l'appareil

Il aurait fallu inclure le début de ma phrase soit :
Citation :
Dans ce cas-ci ...

C'était entre autres une réponse à la demande de "sécurité".
Ici le disjoncteur est placé en fin de ligne, juste en amont du chauffe-eau ( le récepteur ). Pas d'autres appareils reliés, seule une prise destinée à l'appareil était connectée à ce disjoncteur. Dans ce cas, choisir un calibre correspondant à l'intensité maximale supportable par la ligne n'a pas beaucoup de sens pour assurer une meilleure sécurité. En supposant que la ligne est adaptée, il suffit de se baser sur la puissance du récepteur, la protection en surintensité n'en sera que plus "efficace" ( à prendre dans le sens qu'il ne faudra pas attendre qu'un courant de plus de 20A circule pour déclencher )
A quoi bon prévoir une protection de 20A pour une ligne qui n'en supportera jamais plus que 15A ?

Je pense à un problème que j'ai rencontré chez un voisin avec un chauffe-eau équipé d'une résistance en forme de "carotte" dans un fourreau dont une partie s'est court-circuitée suite à un bris d'isolant l'appareil donné pour une puissance de 1800 W s'est mis à en consommer 3000 W ! Le disjoncteur de ligne calibre 16A n'a jamais déclenché et la résistance a "tenu" pendant des mois jusqu'à ce que les personnes se rendent compte de l'augmentation phénoménale de leur consommation. Une protection de calibre plus adapté ... 10A aurait déclenché avant et aurait évité la douloureuse. La résistance a été remplacée et le disjoncteur est maintenant un 10A.


Concernant la puissance des appareils, désolé mais je me basais sur ce qui est courant dans ma contrée où l'énergie est fort chère* ( grâce aux intermédiaires qui se sucrent au passage : transporteurs d'énergie, gestionnaires de réseaux) et 1800-2000W sont très courants pour le chauffage de l'eau ( 100 à 200L ). Les appareils de plus de 200L sont peu fréquents.
Nous utilisons assez peu l'électricité pour le chauffage des habitations et le chauffage de l'eau. ( chauffage "résistif"). Les pompes à chaleur commencent à s'implanter.

- Chez moi, un ménage comportant 4 personnes dont 2 étudiants la consommation électrique atteint 8-12 KWh par 24h. Pourtant en cuisine les appareils de cuisson ( taque, four, four à m-o) sont électriques, il y a lave-linge, séchoir, lave-vaisselle, pompe eau de pluie, pompe vide-cave, aspirateur, Chaine HiFi, ... )
2 étudiants => éclairage de chambre et de bureau + ...
Tout en éclairage Led et nous ne vivons pas dans l'obscurité ! lol

Cordialement, Martien-071
19 décembre 2021 à 14:00
forum consulter ce sujet Prise surchauffe du cumulus sur le forum Électricité

Bonjour les Terriens !

Pour moi, augmenter de 16A à 20A n'a pas de sens et est même contraire à la prévention des surcharges.
Un chauffe-eau domestique dépasse rarement les 2000 W, puisqu'il s'agit d'une ligne unique (entre le disjoncteur et l'appareil) un disjoncteur de 10A est tout à fait adéquat.
Dans ce cas-ci, pour choisir le calibre du disjoncteur, il faut se baser sur la puissance de l'appareil.

Qu'il soit indiqué 20A sur le thermostat ne veut rien dire d'autre qu'il résiste à 20A. Si la résistance est de 1800W il ne sera jamais traversé que par 1800W /230V = 7,82 A ~8A

Cordialement.
Martien-071
18 décembre 2021 à 18:37
forum consulter ce sujet Prise surchauffe du cumulus sur le forum Électricité

Bonjour Terrien !

Que donc fabriquez-vous ? funk
A distance, rien n'est clair !

Citation :
Je convertis donc le 12v alternatif de mon interphone pour du 5v continu pour alimenter une carte contrôleur avec un relais pour fermer et faire fonctionner ma gâche.

- 12 V AC converti en 5V DC ( donc redressement, lissage ou filtrage et régulation ) OK
- Carte contrôleur ? contrôleur de quoi ? Quelle utilité ?
- Le relais ? en dehors de la carte, alimenté par le 5V ? Sur la carte ?
Citation :
le relais en faisant fonctionner la gâche.

Le relais commanderait la gâche ...
Mais
Que veut dire
Citation :
le relais ... n'alimente du coup plus assez le contrôleur.

Ce relais n'alimente pas le contrôleur ! Il ne fournit que des contacts ... pas de tension !
Citation :
J'ai donc besoin d'un peu de jus pour à la fois alimenter mon contrôleur et ma gâche très temporairement.

Désolé mais ceci ressemble à un énorme bricolage proche de l'usine à gaz ... et hasardeux.
J'en viens à penser que ce que vous avez rajouté ( quoi ? mystère ) est trop gourmand et met l'alimentation générale " à genoux" (que les ajouts consomment beaucoup trop).
Afin de trouver (ou pas) une solution, pourriez-vous

- Préciser s'il s'agit-il d'un interphone dans un immeuble comportant plusieurs appartements
- Préciser le type d'interphone, le côté où vous "bricolez" ( poste intérieur, platine de rue )
- Préciser la position de l'alimentation du système d'interphonie ( transformateur dans le tableau, à la cave, près de la platine de rue, près du poste intérieur ...
- Fournir un schéma de ce que vous modifiez, de ce que vous désirez faire
- Fournir des indications sur le "contrôleur" et le relais
- Préciser la puissance de l'alimentation en 12V AC, les caractéristiques du "convertisseur 12V AC => 5V DC : courant ( en ampères ) ou puissance.
- Préciser le courant drainé par le relais ( en ampères )
- Donner tout autres renseignements utiles.

Merci.
Cordialement, Martien-071
16 décembre 2021 à 11:11
forum consulter ce sujet Batterie temporaire pour assurer du 5 volts sur le forum Électricité

Bonjour Terrien !
Joli projet ! smile

Quelques délires ...
Je suppose que vous allez placer une paroi (amovible), des portes enfin quelque chose pour séparer la "zone technique" (chaufferie, boiler, tableau électrique) du reste de l'atelier.
Les poussières fines de bois (sciage, ponçage) se dispersent partout et n'ont pas grand' chose à faire dans une chaudière, un tableau électrique, ... Cela se produit même avec une aspiration centralisée que je crois déceler sur votre projet (tuyaux noirs avec descente à chaque machine).

J'aime bien l'idée de placer une coupure générale de l'électricité des machines, garder l'éclairage indépendant est une chose judicieuse pour avoir accès au tableau ou à la chaufferie.
Il existe des boutons "coups de poings" à clés (Ronis 455) chez divers fabricants, ceci peut être bien utile pour condamner l'accès au machines à des "personnes non autorisées" : des enfants, des martiens...
(Une fois déclenché, il faut la clé pour réenclencher.)

Bonne continuation pour votre projet. smile
Cordialement, Martien-071

interrupteur coupure générale

13 décembre 2021 à 09:31
forum consulter ce sujet Branchement recommandé tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Bonjour GL

Années 60 et même encore en 1980 en France !

J'ai un ami qui oeuvrait à la mise en service du "câble" pour diffuser la télévision.
Dans les années 1980 ce genre de stabilisateur étaient utilisés en station de tête des réseaux de TV par câble pour télé-alimenter les amplificateurs du réseau en tension de sécurité 48 volts, norme imposée par TDF à l'époque. Ils étaient fabriqué au Canada par la société Alpha Technologies.

En Belgique vers 2000 j'ai encore vu ces appareils fonctionner dans des stations-services pour stabiliser la tension des appareils électroniques de distribution des carburants (contrôleur de pompe, bancontact (paiement EFT) ...). Des engins bruyants, calorifères et assez puissants : ~ 4000 VA.

Ce sont les termes :
Citation :
Cette pièce serait de fabrication artisanale
qui m'ont guidé dans cette direction. Peut-être les fabrique-t-on sur place.

Cordialement.
Martien-071
11 décembre 2021 à 22:37
forum consulter ce sujet Trouver élévateur de tension sur le forum Électricité

Bonjour les Terriens !
Juste en passant ...

L'appareil monté en Afrique ne serait-il pas ce que l'on appelait "stabilisateur à fer saturé" : cet appareil que l'on plaçait sur l'alimentation des téléviseurs à tubes (pas seulement le tube cathodique ... avant les transistors) pour stabiliser la tension.
Il en existait d'assez fortes puissances.
J'en possède encore un qui avec 160V en entrée donne 230V et avec 240V donne 235V.
La sinusoïde devient un peu patatoïde mais cela convient en général aux appareils.
L'appareil ronfle et chauffe mais cela fonctionne.

Cordialement.
Martien-071

regu.jpeg

11 décembre 2021 à 17:38
forum consulter ce sujet Trouver élévateur de tension sur le forum Électricité

Bonjour Terrien,

Normalement à l'installation un mode d'emploi a dû vous être fourni.
Dans celui-ci vous devriez trouver votre bonheur ...
Je joins une notice à ce message.
Chaudière biomasse bioclass IC

Cordialement.
Martien-071
10 décembre 2021 à 23:48
forum consulter ce sujet Problème réglage chaudière Biomasse IC25 Domusa sur le forum Chauffage

Bonjour Terrien Jonathan !

Le dégivrage des réfrigérateur s'effectue via une résistance chauffante placée dans ou en dessous de l'évaporateur (le radiateur de froid du frigo). Cette résistance est mise en service de manière cyclique donc OUI il y a une temporisation interne, une horloge, ... Ce qui pourrait expliquer le problème que vous rencontrez.

Pour déterminer si l'appareil est la cause sans démonter et tester l'isolement de la résistance ... ce n'est pas aisé car le défaut n'est pas permanent (déclenché par un temporisation et on ne sait pas quand sweat)

Je soupçonne la temporisation de démarrer au moment du branchement de la fiche de l'appareil => en débranchant l'appareil quelques heures puis en le rebranchant il serait possible d'avoir le déclenchement la journée et non plus la soirée u la nuit.
Si le problème suit l'action ... le coupable est cerné !

Cordialement, Martien-071
10 décembre 2021 à 09:58
forum consulter ce sujet Recherche panne différentiel 30mA disjoncte de temps en temps sur le forum Électricité

Bonjour les Terriens !

Petit grain de NaCl martien qui ne connait pas les us et coutumes françaises au niveau électrique ...

S'agit-il d'une alimentation monophasée ou triphasée ?
Un fort déséquilibre de phases en triphasé ( tout sur la même phase) pourrait donner ce problème.
Il s'agirait alors d'une surcharge et non d'un problème d'isolement.
Citation :
il saute systématiquement au bout d'un moment

Cela fait penser à une protection de surintensité à déclenchement thermique ...
Citation :
à chaque fois que je fais marcher le four ou sèche linge ou lave-vaisselle

Un défaut d'isolement et sur un four et sur un lave vaisselle et sur un sèche linge ? funk
Ou ... c'est un cumul de défauts d'isolement ... Aie aie aie pour trouver !

Cordialement, Martien-071
10 décembre 2021 à 09:18
forum consulter ce sujet Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil sur le forum Électricité

Bonjour Terrien !

Je ne connais pas cette centrale mais ...

D'après le manuel (joint à ce message) il faut :
Activer la/les partitions ... menu 12 ... paragraphe 5.14 du manuel (page 64).
Configurer les nouvelles entrées avec ajout des partitions paragraphe 5.4.2 du manuel (page 30 - 31) en n'oubliant pas le point B de la page 31 Étape 7, 8.
L'annexe B peut aussi vous aider.
Je propose aussi de bien contrôler que tout ce qui est déjà installé est assigné à la bonne partition.

Cordialement, Martien-071

Guide installateur PowerMaster 30
09 décembre 2021 à 14:12
forum consulter ce sujet Visonic PowerMaster 30 et partitions sur le forum Alarme

Bonjour Terrienne Sandy !

Je ne connais pas ce matériel mais ai exploré la notice ...

Je pense que votre appareil est bloqué sur le menu donnant alternativement les versions du matériel et du logiciel. (p15 de la notice jointe).

N'y aurait-il pas une touche restée bloquée enfoncée ?
Peut-être essayer de laisser le radiateur non branché pendant 5 minutes.
Notice radiateur HVF15J5

Cordialement, Martien-071
09 décembre 2021 à 12:20
forum consulter ce sujet Erreur 2uu63 sur radiateur à inertie HVF15J5 sur le forum Électricité

Bonjour Terrien !

Les mesures données sont des indications ... il faut regarder sur le bandeau lui-même, c'est indiqué.
Il y a toutes les 5 - 6 leds (suivant marque et modèle) un endroit où l'on peut couper le bandeau.
(voir la photo en annexe)
Si vous ne le coupez pas au bon endroit... le bandeau ne sera pas nécessairement "HS" mais quelques leds ne s'allumeront pas (les dernières avant la coupure).

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
couper bandeau led

09 décembre 2021 à 12:08
forum consulter ce sujet Installation bandeau Maxled Paulmann sur le forum Électricité

Bonjour Terrienne !
Auriez-vous une/des photos des radiateurs ?

Merci.
Cordialement, Martien-071
08 décembre 2021 à 22:53
forum consulter ce sujet Radiateur fonte pose de purgeur sur le forum Chauffage

Bonjour les Terriens !
Le modèle de colonne de douche n'a pas été indiqué ! cry

Le document que je joins décrit la procédure de réglage pour le mélangeur thermostatique de colonnes de douche de la marque. Ceci peut peut-être vous aider.
Cordialement.
Martien-071

hudson reed.pdf
08 décembre 2021 à 19:04
forum consulter ce sujet Calibrage colonne de douche thermostatique sur le forum Plomberie

Bonjour Terrien !

Vous avez utilisé le câble en nappe => toutes les connexions nécessaires avec la centrale sont effectuées.
Côté câblage, c'est terminé. Reste la configuration dans la centrale: adresse, masque de sous-réseau ... .

Les connexions supplémentaires sont prévues pour par exemple déporter le module de la centrale ou pour connecter ce module à des modèles de centrale ne disposant pas du connecteur pour câble plat.

Remarque : les bornes d'alimentation de la carte IP, même si elles délivrent 12V ne doivent pas être utilisées dans votre cas : si la consommation était excessive sur ces bornes comme tout passe par le câble en nappe celui-ci pourrait avoir chaud ! funk

Cordialement, Martien-071
08 décembre 2021 à 12:55
forum consulter ce sujet Module ip sur galaxy dimension sur le forum Alarme

Bonjour Terrien !

Premiers éléments de réponse :
Il s'agit d'un interrupteur différentiel de calibre 300 mA et résistant à un courant de 40A.
Quant à savoir son utilité ... sweat
Il faudrait investiguer plus profondément ... est-il placé en tête de l'installation ?

Cordialement.
Martien-071
08 décembre 2021 à 11:17
forum consulter ce sujet Information boîtier électrique sur le forum Électricité

Bonjour Terrien Jonathan !

Avez-vous un réfrigérateur ou un congélateur à froid ventilé ?
Si oui, il est possible que la résistance de dégivrage présente un défaut d'isolement et fasse déclencher l'interrupteur différentiel.

Cordialement,
Martien-071
08 décembre 2021 à 11:13
forum consulter ce sujet Recherche panne différentiel 30mA disjoncte de temps en temps sur le forum Électricité

Oups ... encore une fois trop vite ! Ai oublié de joindre la photo !

La voici.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
compteur.jpeg

08 décembre 2021 à 11:07
forum consulter ce sujet Trouver mon disjoncteur principal sur le forum Électricité

Bonjour Terrien !

Il me semble reconnaître un coffret de compteur belge ... smile

Il n'est pas question d'ouvrir ce coffret ! Il est la propriété du "gestionnaire de réseau" et toute ouverture serait considérée comme une tentative de fraude. De plus dans ce coffret on a accès à l'arrivée de la rue sans aucune protection électrique.

Le disjoncteur principal est celui du "compteur" entouré en rouge. Il s'agit d'un disjoncteur magnéto-thermique, il ne comporte pas de système différentiel. C'est pour cette raison qu'en tête de toute installation doit être installé un interrupteur différentiel de maximum 300mA (en Belgique).
Le calibre du disjoncteur devrait être visible dans la fenêtre : soit indiqué en clair ... 30A par exemple soit indiqué par la position des barrettes de calibre.

Vous disposez d'un compteur bi-horaire ( tarif réduit pour la nuit ~22h à ~6h ), il me semble qu'il s'agit d'un modèle triphasé.
Il faudrait déterminer si vous avez un raccordement triphasé 3x 230V ou 3x 400V ... voir si le neutre est présent, si oui => 3x 400V, si non => 3x 230V.

La fenêtre de gauche devrait laisser voir un appareil "Pulsadis", un relais de télécommande pour le passage du tarif I au tarif II (jour/nuit) et basculement sur les chiffres du haut ou du bas du compteur.
Une petite led verte clignote (les battements du cœur du Pulsadis titter )

En fournissant des photos en gros plan et bien nettes du "compteur" (fenêtre du haut) et du disjoncteur (fenêtre du bas) cela pourrait faciliter les choses.

Cordialement, Martien-071
08 décembre 2021 à 11:06
forum consulter ce sujet Trouver mon disjoncteur principal sur le forum Électricité

Bonjour Terrien !

Les bornes DA de votre appareil sont les connexions pour un bus de communication "D A L I" (Digital Adressable Lighting Interface).

D A L I est un protocole ouvert (donc utilisable par plusieurs fabricants) qui permet le contrôle individuel de 64 ballasts ou de 16 groupes de ballasts d'éclairage.
Le bus de communication est bidirectionnel, c'est à dire que l'on commande les ballasts et que ceux-ci sont capable de renvoyer leur état. (allumé / éteint / variateur à x %)

Pour utiliser les connexions "DA" il vous faut un appareil de contrôle/une commande utilisant le protocole DALI.
Si vous n'utilisez pas les bornes DA, le ballast devrait fonctionner normalement.

Cordialement, Martien-071
08 décembre 2021 à 10:42
forum consulter ce sujet Câblage ballast Philips hf-ri td 2 26-42 sur le forum Électricité

Bonjour Terrien !

Premiers éléments de réponse.
Citation :
je suis vraiment inquiet de l'état de l'installation électrique.

L'état de l'installation électrique ne semble pas être en jeu.

Il est possible que ce soit le convertisseur de fréquence connecté au moteur de l'ascenseur (variateur de vitesse pour faire simple) qui génère une fréquence de 8 KHz. Le filtre d'entrée du convertisseur est peut-être défectueux ou ... pire ! n'a pas été installé !

La meilleure solution est de juguler le problème à la source : ascenseur => problème de communauté ... syndic d'immeuble, ... Voir aussi si vous êtes propriétaire ou locataire ...

Il serait éventuellement possible de placer un filtre en tête de votre installation électrique afin de bloquer les fréquences parasites ... ce serait à vos frais et l'installation dépend aussi si vous êtes locataire ou propriétaire. Il faudrait choisir un modèle correspondant au moins à la puissance maximale disponible.

Cordialement, Martien-071
08 décembre 2021 à 10:28
forum consulter ce sujet Sifflement électrique comment diagnostiquer d'où vient le problème ? sur le forum Électricité

Bonjour les Terriens !
Passage éclair ... et éclairant ?

Jointes à ce message les caractéristiques du disjoncteur tripolaire.
Cordialement, Martien-071

Hager disjoncteur 3P 6/10kA C-63A 3M
08 décembre 2021 à 10:09
forum consulter ce sujet Disjoncteur MC 363A 6000 3 à quoi correspond le 6000 sur le forum Électricité

Bonjour les Terriens !

@GL :
Merci beaucoup pour la réponse à ma question et les précisions supplémentaires.

Le système EJP ne m'était pas inconnu il y a ... 20 - 30 ans : pour des amis français j'avais réalisé un décodeur de signal EJP et du préavis des périodes à tarif élevé.

Cordialement, Martien-071
07 décembre 2021 à 17:35
forum consulter ce sujet Coupure radiateurs en heures creuses sur le forum Électricité

Bonjour les Terriens !

Je ne réside pas en France et ne suis pas familiarisé avec les systèmes HC/HP ... (Ici le "gestionnaire de réseau" ne fournit pas de signal de passage d'un tarif à l'autre sauf pour les systèmes "exclusifs de nuit". )

Le système de comptage (EDF) donne un contact fermé en HC, c'est bien cela ?
Pourquoi alors un contacteur quadripolaire normalement fermé ? Aurait-il été remplacé ?

Cordialement, Martien-071
07 décembre 2021 à 10:13
forum consulter ce sujet Coupure radiateurs en heures creuses sur le forum Électricité

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.

Je pense à la vanne 3 voies (qui permet de dévier l'eau de chauffage pour chauffer l'eau sanitaire) qui reste bloquée.
Problème fréquent sur de nombreuses chaudières. Bizarre que 2 chauffagistes ne l'aient pas vu !

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma chaudière Chappée Luna

07 décembre 2021 à 00:39
forum consulter ce sujet Plus de circulation eau de chauffage chaudière Chappée Luna 3.33 sur le forum Chauffage

Bonjour Terrienne Nina (enfin je suppose Terrienne ...)

De quelle marque et type de sonnette s'agit-il ?
Si rien n'est indiqué dans le mode d'emploi de l'appareil, c'est qu'il n'est pas prévu de régler le volume... cry
Mais ... biggrin
Il serait possible de placer une résistance (petit composant électronique tout joli avec ses bandes de couleurs lol) en série avec le petit haut-parleur qui fait tant de bruit.
La valeur de cette résistance est à déterminer suivant le niveau sonore désiré.

Cordialement.
Martien-071
06 décembre 2021 à 21:25
forum consulter ce sujet Baisser le volume sonore de ma sonnette sur le forum Électricité

Bonjour Terrien / Terrienne !

Où se trouve votre bonbonne de gaz ? A l'intérieur ou à l'extérieur ?
Ne vous êtes vous pas trompé(e) de gaz ? Vous auriez pris du butane au lieu de propane ...

Cordialement, Martien-071
06 décembre 2021 à 17:46
forum consulter ce sujet Pas de maintien de la flamme plaque de cuisson sur le forum Électroménager

Bonjour Terrien démonteur !

Pour extraire la roue crantée il faut bloquer le rouleau et ... dévisser en tournant la roue.
Attention ! il s'agit d'un "filet gauche" donc il faut "visser pour dévisser" ... funk
Face à la roue crantée, pour dévisser il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et pour visser ... dans le sens contraire.

Cordialement, Martien-071
06 décembre 2021 à 14:07
forum consulter ce sujet Panne ponceuse à bande Bosch PBS75A sur le forum Outillage

Bonjour les Terriens !

Juste un passage éclair ... fziouuu ...
Je suis interloqué par les connexions à la carte : les fils sont très dénudés, lors d'une manipulation ils pourraient se croiser et ... pschitt court-circuit ! funk

Un câblage effectué proprement et avec le respect de certaines règles peut éviter bien des déboires !
Cordialement, Martien-071
06 décembre 2021 à 00:19
forum consulter ce sujet Réparation carte clim Hitachi RAM72 QH5 sur le forum Électroménager

Bonjour Terrien !

La pompe est maintenue par des vis de pression à tête "Allen" en général 3 (flèches rouges sur la photo). Ces vis viennent dans la gorge de l'avant de la pompe.
=> Enlever les vis de pression, puis faire glisser la pompe.

Pour le montage de la nouvelle pompe, n'oubliez pas de reprendre l'accouplement sur la pompe d'origine.

Après le remplacement de la pompe, un réglage de celle-ci sera sans doute nécessaire (pression) et un réglage de combustion du brûleur.

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
remplacer pompe de brûleur

04 décembre 2021 à 23:35
forum consulter ce sujet Démontage remplacement pompe de brûleur Suntec AUV47R sur le forum Chauffage

Bonjour Terrien !

A plusieurs reprises j'ai remplacé des accus dans les horloges/programmateur de chaudières Viessmann.
Notamment les modèles mécaniques.
Il n'est pas prévu de les remplacer... Mais électronicien de formation...
Il faut ouvrir précautionneusement le boitier de l'horloge puis dessouder proprement l'accumulateur et le remplacer.

Cordialement, Martien-071
29 novembre 2021 à 16:40
forum consulter ce sujet Remplacement pile accu chaudière Viessmann fioul sur le forum Chauffage

Bonjour les Terriens !
Envie de partager une situation que j'ai rencontrée ...

Un chauffe-eau électrique vertical 100L. Age avancé.
On prend 5L d'eau et le chauffe-eau se met en chauffe funk 5 litres sur 100 sweat
Un énorme amas de calcaire s'est formé autour de la résistance* et a fortement diminué le volume dans le bas de la cuve.
La prise d'eau chaude se fait en haut de la cuve (tuyau interne montant presque jusqu'au sommet).
Lorsque l'on prend de l'eau chaude, la même quantité d'eau froide entre. Comme le volume est réduit par l'amas de calcaire la hauteur d'eau froide entrée est importante et vient atteindre la sonde du thermostat qui chatouillé par de l'eau bien froide déclenche la chauffe.

*costaude la résistance car même emballée dans le calcaire elle continuait à chauffer l'eau et n'avait pas encore lâché !

Le chauffe-eau en question ici ne devrait-il pas être détartré ? Surtout que bien souvent ces appareils sont livrés (et installés huffy) avec le thermostat réglé au maximum soit ~70°C = très chaud ! Comme le calcaire a tendance à se déposer beaucoup plus rapidement au dessus d'une cinquantaine de degrés ... shocked

Cordialement, Martien-071
29 novembre 2021 à 16:35
forum consulter ce sujet Problème de chauffe sur un chauffe-eau sur le forum Plomberie

Bonjour Terrien !

Je re-passe ... et ne tiens pas à marcher sur les plates-bandes de Mamigas lol
Pour la mesure, il faut au moins débrancher un des fils !

Si le contact reste toujours dans le même en l'actionnant c'est qu'il est ... funk heu ... DCD !
https://www.youtube.com/watch?v=7-9wXQpzESo

Cordialement, Martien-071
29 novembre 2021 à 14:41
forum consulter ce sujet Tester capteur de pression à l’ohmmètre sur le forum Électroménager

Bonjour les Terriens !

Je ne suis pas favorable aux dominos comme connexions, utilisez plutôt des connecteurs du genre "Wago".
Ceux à leviers sont très pratiques. ( Je réside dans un pays où par le Règlement Général des Installations électriques -NF15-100 local- il est formellement interdit d'utiliser des "dominos" appelés "sucres" ici pour autre chose que des raccords de luminaires.)

@NDielec :
Selon la configuration des lieux, selon le désir de l'installateur ou de la personne qui fait installer, suivant le type d'installation, ... plusieurs solutions sont possibles.

Le montage évoqué avec des boites de dérivation peu se justifier lors d' installation apparentes : le/les câbles d'arrivées sont placés à l'horizontale en hauteur et à chaque socle de prise correspond une boite de dérivation. S'il fallait passer d'un socle à l'autre ... il faudrait une longueur de câble pour descendre au socle et une longueur de câble pour remonter...
Ça fait beaucoup de câble ... et au prix du cuivre... sweat

Petite parenthèse qui vaut ce qu'elle vaut shy
Dans une boite de dérivation, il y a moins de contraintes mécaniques que dans le socle d'une prise on peut penser que si elles sont bien faites les connexions restent plus sûres... une prise, on y enfonce une fiche puis on la retire et ainsi de suite. Qui va chatouiller les boites de dérivation à d'autre moment que l'installation ?
La configuration avec boites de dérivation peut aussi être utiles dans le cas de grandes longueurs en installant une section plus importante pour la ligne d'alimentation ("ligne horizontale") et en réduisant la section du câble entre les boites et les socles.

Cordialement. Martien-071