Bonjour,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation, vous avez une chaudière Viessmann et pour bien identifier les différents éléments il nous faudrait :
- Modèle, type, numéro de série de la chaudière,
- Modèle, type, numéro de série du tableau de la chaudière,
- Modèle, type, numéro de série de la régulation,
- Modèle, type, numéro de série du brûleur,

Avez-vous essayé de couper l'alimentation électrique de la chaudière puis de la remettre ?

Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 février 2018 à 17:23
forum consulter ce sujet Problème régulation Duomatik Viessmann FL 745231 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus :
- Quel est le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Quel est le type de régulation qui pilote votre installation ?
- Depuis quand avez-vous ce problème ?
- Quelle est la température demandée sur la chaudière pour les radiateurs ?
- Pouvez-vous nous décrire votre installation ou nous envoyer des photos ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 février 2018 à 17:15
forum consulter ce sujet Plancher chauffant chaud radiateurs à l'étage tièdes sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour,

Normalement, les plages de fonctionnement en heures creuses sont définies par votre fournisseur d'électricité, ce sont eux qui envoient les impulsions pour que votre chauffe eau se mette en route et s'arrête.
Consultez votre contrat ou votre fournisseur pour connaître avec précision les plages horaires.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 février 2018 à 17:08
forum consulter ce sujet Forum Chauffage - Réglage heure creuse chauffe eau sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre chaudière est de quelle année ?
Les piles dans le socle de la sonde d'ambiance sont-elles neuves ?
Votre chaudière a-t-elle été mise en service par une station technique ?
Avez-vous un contrat d'entretien annuel ?

Vérifiez que les aiguilles de connections de votre boitier ne soient pas tordues !
Sinon réinitialisez la liaison sans fil...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 février 2018 à 17:01
forum consulter ce sujet Erreur 85 chaudière Chappée Luna Platinum sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour augmenter la température de vos radiateurs il faut faire le réglage sur le bouton avec le radiateur (celui où il manque le bouton).

Si vous venez d'arriver, posez d'abord un thermostat d'ambiance programmable hebdomadaire sans fil, c'est le minimum pour garantir votre confort et limiter vos consommations de gaz.

En vente dans toutes les grandes surfaces de bricolage...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 février 2018 à 22:07
forum consulter ce sujet Forum Chauffage - Problème chaudière Ariston Genus 23 MI sur le forum Chauffage

Bonsoir,

En faisant cela vous modifiez les caractéristiques de la chaudière :
- Puissance d'allumage plus haute,
- Puissance mini plus haute,
Attention c'est une chaudière à condensation !!!

Avez-vous fait des analyses de combustions avant et après ?
Pouvez-vous nous transmettre la copie des tickets ?

Si vous avez un doute sur le montage de la ventouse, faite une analyse des gaz dans le tube d'amenée d'air de la ventouse en fonction des résultats redémontrez tout et mettez les joints correctement !

Pouvez-vous répondre aux différentes questions de VETC ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 février 2018 à 21:59
forum consulter ce sujet Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Merci pour votre retour.
A bientôt sur le forum.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 février 2018 à 19:09
forum consulter ce sujet Forum chauffage conseils choix marque brûleur fioul sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Je constate avec étonnement que vous n'avez pas trouvé de solution à votre problème et ce malgré nos différents échanges du 02, 04 et 19/01/2018.

Je vous transmets les documents suivants :
- Tableau des courbes de chauffe sachant que pour un plancher chauffant elle se situe entre 0.6 et 0.8,
- Le DTU regroupant les normes applicables aux planchers chauffants (voir chapitre 5.1 à 5.3).

Pour répondre à vos dernières interrogations :
- La température de départ dans un plancher chauffant ne peut pas être fixe et encore moins de 40°C !
- La température dans un plancher chauffant ne peut pas être régulée par une vanne thermostatique !

Votre plancher chauffant, même s'il a 30 ans, devait déjà répondre à ces normes et obligations. Heureusement pour vous il semble que vous n'ayez eu aucune dégradation mais c'est peut-être le moment de remettre les choses dans l'ordre.

Voyez avec un distributeur de matériel de chauffage, ils sont en mesure de vous fournir un régulateur en fonction de l'extérieur capable de piloter le moteur de la vanne 3 voies de votre plancher chauffant.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

courbe de chauffe.png
guide 65.8 65.14.pdf
06 février 2018 à 19:03
forum consulter ce sujet Forum Chauffage Question - Régulation vanne 3 voies sur le forum Chauffage

Bonjour,

De quand date le dernier entretien de votre appareil ?
Votre veilleuse est-elle propre ?
La pression de gaz est-elle bonne ?
Quel est l'origine du vent dans votre cheminée ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 février 2018 à 16:05
forum consulter ce sujet Chauffage à gaz de ville Zass turbo veilleuse s'éteint sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour ce modèle de chaudière, afin qu'elle assure la production de l'eau chaude de manière stable, il faut :
- Que le débit d'eau lorsque vous ouvrez un robinet soit inférieur à 11 litres minutes. Plus vous réduisez le débit et plus l'eau est chaude : laissez un minimum de 2.5 litres pour que la chaudière fonctionne.
- Que le capteur de température ECS ne soit pas défectueux.
- Que la pression et le débit de gaz soit suffisant.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 février 2018 à 15:57
forum consulter ce sujet Eau tiède chaudière Saunier Duval Thélia 23 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si votre pression varie à ce point, attendez le remplacement du détecteur de pression et tenez-nous au courant du résultat.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 février 2018 à 15:41
forum consulter ce sujet Forum Chauffage | Problème pression chaudière Saunier duval Themaplus F 25 E sur le forum Chauffage

Bonjour,

Arrivez-vous à régler la pression du réseau de chauffage 1.5 Bars ?
Cette pression se maintient-elle ?

Si la pression est montée à 7 bars, dans le circuit de chauffage, votre soupape de sécurité 3 bars s'est ouverte, est-elle toujours étanche ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 février 2018 à 15:38
forum consulter ce sujet Redémarrage chaudière à gaz Chaffoteaux Serelia Green sur le forum Chauffage

Bonjour,

Vous êtes certainement dans une région où il recommence à faire froid et si vous avez la chance d'avoir de la neige, il faut augmenter la température de l'eau qui circule dans votre installation de chauffage.

Quelle est la température ambiante dans votre logement ?
Avez-vous un thermostat d'ambiance ?
Avez-vous des robinets thermostatiques ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 février 2018 à 15:31
forum consulter ce sujet Forum Chauffage - Problème chaudière Ariston Genus 23 MI sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre vase d'expansion est-il bon ?
- La soupape chauffage est-elle encore étanche ?
- Quel est le type d'émetteurs sur votre installation (radiateurs, plancher chauffant...) ?

Pouvez-vous faire un essai :
- Mettez la pression du circuit de chauffage à 1.5 Bars,
- Coupez le chauffage de la chaudière,
- Isolez la chaudière du réseau de chauffage en fermant les vannes sous la chaudière,
- Laissez entre 6 et 8 heures comme cela,
- Si la pression baisse la fuite est au niveau de la chaudière !
- Si la pression sur la chaudière n'as pas bougée, ouvrez les vannes d'isolements, si la pression baisse la fuite est sur votre réseau de chauffage !

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 février 2018 à 17:44
forum consulter ce sujet Chaudière ventouse Fagor sur le forum Chauffage

Bonjour,

Avez-vous essayé de prendre contact avec Leroy Merlin, ils sont distributeurs de la marque ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 février 2018 à 17:32
forum consulter ce sujet Recherche fiche technique poêle à pétrole QLIMA SRE5035C-2 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quel est le type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher, les deux...) ?
- Le raccordement d'évacuation des gaz brûlés est de quel type (cheminée, ventouse...) ?
- Lors de la mise en service les analyses de combustion ont-elles été faites, pouvez-vous nous transmettre les tickets ?
- L'alimentation électrique de votre chaudière est-elle neuve ?
- La chaudière est-elle toute seule sur son alimentation ?
- Quelles sont les tensions entre Phase et Neutre, Neutre et Terre, Phase et Terre ?
- Avez-vous vérifié que la Phase et le Neutre sont bien sur les bons emplacements du bornier de la chaudière (pas d'inversion entre la phase et le neutre) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance (pas d'un thermostat d'ambiance) ?

Pouvez-vous nous transmettre la notice de votre chaudière ainsi que des photos de votre installation ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 février 2018 à 12:24
forum consulter ce sujet Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre déflecteur tombe-t-il tout le temps ou uniquement lorsque le foyer est bien chargé en bois ?
La ventilation est-elle toujours en fonctionnement ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 février 2018 à 11:55
forum consulter ce sujet Fixation déflecteur insert Invicta sur le forum Chauffage

Bonjour,

Le radiateur de votre chambre est situé comment par rapport à la chaudière (le plus près, le plus loin) ?
Quelle est la température de chauffage régler sur la chaudière ?
Avez-vous des robinets thermostatiques sur vos radiateurs, sont-ils là depuis longtemps ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 février 2018 à 11:39
forum consulter ce sujet Bruits de dilatation tuyau radiateur de ma chambre sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Merci pour votre retour d'infos,
Je vois bien les informations de combustion de votre brûleur mais il manque un ticket.
Vous êtes sur un brûleur modulant donc vous devriez avoir deux tickets, un en puissance max et un en puissance mini avec une température de chaudière à 70°C + la température d'air comburant prise dans le conduit de la ventouse...

Pour l'inversion Phase Neutre il faut vous assurer que la Phase est bien raccordée sur le bornier de phase de la chaudière et que Neutre est bien lui aussi sur le bornier de neutre (ne vous fiez pas aux couleurs des fils mais mesurez).
La tension entre la terre et le neutre est anormalement élevée, votre chaudière est-elle bien raccordée sur une alimentation uniquement à elle ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 février 2018 à 18:47
forum consulter ce sujet Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Après les essais réalisés et vos différents retours d'infos, votre câblage est bon !
Il vous reste à finaliser ce problème d'installation exiguë.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 février 2018 à 14:52
forum consulter ce sujet Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens sur le forum Chauffage

Bonjour,

Il va être difficile de pouvoir apporter une solution à votre problème.
Êtes-vous la seule dans le bâtiment à constater ce phénomène ?

Si non, voyez avec le syndic ou le gestionnaire du bien.

Bon courage.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 février 2018 à 14:47
forum consulter ce sujet Bruits dilatation tuyaux chauffage collectif sur le forum Chauffage

Bonjour,

Cette discussion est très intéressante et je souhaiterai aller un peu plus loin.
Pouvez-vous me préciser certains paramètres :
- Lorsque vous parlez de la chaudière LB2, vous parlez bien de la chaudière Bois/Charbons sur laquelle on positionnait un brûleur sur la plaque en acier qui remplacé la porte de chargement du bois ou du charbon ?
- Dans votre exemple quelle est la puissance de cette chaudière ?
- Lorsque vous parlez de rendement sur l'échelle de Brigon on parle bien de rendement de combustion ?
- Lorsque vous dites gagnez 6% de rendement vous améliorez quoi pour obtenir ce résultat :
le CO2 de plus de 4% ou la température des fumées de moins de 120°C ou vous diminuez la consommation de fioul de plus de 1 litre/heure ?

Raisonnablement une chaudière de cette génération (années 50/60) ayant des rendements annuels inférieurs à 60%, même avec un brûleur de moins de 10 ans ne peuvent pas rivaliser en consommations avec une chaudière condensation équipée d'un brûleur fioul flamme bleue ?

Qui aujourd'hui peut se permettre d'avoir des consommations de 4500 Litres de fioul par an sauf si vous habitez dans un 400m² ?

Mettons-nous à la place des utilisateurs de ce forum qui aujourd'hui cherche le meilleur choix pour réduire leur facture d'énergie et soyons de bon conseil.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 février 2018 à 14:20
forum consulter ce sujet Forum chauffage conseils choix marque brûleur fioul sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Quelle est la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Quel est le type d'émetteur de votre installation de chauffage (radiateurs, plancher chauffant, les deux) ?
- Avez-vous une vanne 3 ou 4 voies sur votre installation de chauffage ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 février 2018 à 13:29
forum consulter ce sujet Programmer un régulateur de chauffage sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour être plus précis dans notre aide au diagnostic, pouvez-vous nous en dire plus :
- Quelle est la tension entre la Phase et le Neutre ?
- Quelle est la tension entre la Terre et le Neutre ?
- Avez-vous vérifié l'inversion possible entre la Phase et le Neutre ?
- De quand date votre dernier entretien annuel ?
- Avez-vous les derniers tickets de combustions, pouvez-vous nous les transmettre ?

La qualité et la valeur de la ionisation dépend de la qualité de la combustion, ces dernières doivent être vérifiées tous les ans lors de l'entretien annuel obligatoire et à chaque fois que l'intervention de dépannage est réalisée sur votre chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 février 2018 à 13:16
forum consulter ce sujet Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour votre panne, cela ressemble à une coupure de pressostat BP :
- De quand date sa dernière vérification ?
- Avez-vous un contrat d'entretien annuel ?
- De quand date le dernier contrôle d'étanchéité du circuit contenant le fluide frigorigène ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 février 2018 à 13:01
forum consulter ce sujet Panne PAC Air Eau Nexa Carrier 30 RHV 008 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance ou un thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la marque et le modèle de cette sonde ou thermostat ?
- Les deux bouclages en bout de circuit sont-ils équipés de vannes à pression différentielle ?
- Dans quelles pièces se trouvent les radiateurs avec des robinets simple ?

Le fait de n'avoir que la possibilité de régler la température entre 50 et 55°C est assez surprenant mais cela convient-il pour chauffer votre logement ?

Pour commencer à répondre, selon le type de bouclage réalisé, vous pourriez avoir des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs.
Lorsque la température ambiante est atteinte dans toutes les pièces, les radiateurs se ferment tous, la vanne à pression différentielle du bouclage s'ouvre, la différence entre la température de départ et la température de retour (sur la chaudière) diminue : la chaudière s'arrête.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 février 2018 à 12:48
forum consulter ce sujet Chauffage en continu chaudière à gaz sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous dire plus sur sur votre installation :
- Le chauffage étant collectif, savez-vous si des travaux récents ont été réalisés dans la chaufferie ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ou de robinets simples ?
- Avez-vous des coudes ou té de réglages en bas de chaque radiateur ?
- Comment contrôlez-vous la température ambiante de votre logement ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 février 2018 à 17:45
forum consulter ce sujet Bruits dilatation tuyaux chauffage collectif sur le forum Chauffage

Bonjour,

Vous avez un problème de circulation d'eau dans votre chaudière, vos radiateurs sont-ils tous bien ouverts en grand ?
Avez-vous le même problème en utilisation eau chaude sanitaire ?

Vous nous précisez que vous êtes en contrat avec la société PROXISERVE et "qu'ils passent tous les deux ans pour vérifier les chaudières" : juste pour info l'entretien annuel est obligatoire, ils doivent passer tous les ans et si vous avez une panne justifiée ils interviennent au minimum une fois dans l'année.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 février 2018 à 16:03
forum consulter ce sujet Chaudière montant trop vite en pression lorsqu'on la rallume sur le forum Chauffage

Bonjour,

Je suis d'accord avec koasan et si en plus vous avez ce genre de particules de passées dans l'échangeur à plaques, il est bon à remplacer.

En plus du rinçage (pour enlever les particules solides) et de la pose d'un pot à boue, faites un désembouage chimique + rinçage du circuit et pose d'un traitement inhibiteur.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 février 2018 à 15:52
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour être plus précis dans le diagnostic, pouvez-vous nous transmettre :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre chaudière était-elle à l'arrêt complet pendant les travaux ou l'avez-vous utilisée pour l'eau chaude ?
- Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 février 2018 à 15:41
forum consulter ce sujet Veilleuse ne reste pas allumée après travaux chaudière murale Saunier Duval sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos et surtout pour la dernière photo.

Je constate effectivement que votre installation est plutôt faite dans un volume réduit et je comprends mieux comment votre aquastat de sécurité peut se déclencher :
Lorsque votre chaudière fait de l'eau chaude sanitaire, elle monte son corps de chauffe entre 70 et 90°C (la pompe du plancher est à l'arrêt et ma vanne 3 voies reste dans la position où elle était, voire s'ouvre complétement).
Une fois l'eau chaude faite, la pompe du plancher se remet en route, elle envoie l'eau du corps de chauffe à une température entre 70 et 90°C dans le plancher chauffant, le moteur de la vanne 3 voies n'a pas le temps de se fermer, l'aquastat de sécurité (étant trop proche de la pompe) se déclenche.

Pour contourner ce phénomène il vous faut :
- Permutez les emplacements de la sonde de départ et de l'aquastat de sécurité,
- Augmentez le réglage de la température de l'aquastat de sécurité à 55°C,
Pour être sûr que le volume d'eau chaude envoyé dans le circuit de chauffage, après la production d'eau chaude, enlevez tous les moteurs (4 moteurs gris) sur le collecteur de départ plancher chauffant.

En fin de saison de chauffe, faites reprendre le raccordement hydraulique de votre plancher et pensez à augmenter la distance de tube entre la sortie de la pompe et l'entrée du collecteur de départ plancher.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 février 2018 à 12:52
forum consulter ce sujet Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si votre chaudière n'est pas équipée d'un tableau type DIEMATIC (voir page 7 de la notice chaudière) vous ne pouvez pas piloter une vanne 3 ou 4 voies motorisée. Votre installation alimentant le plancher chauffant n'est pas conforme et ne respecte pas les consignes du DTU.

Faites le nécessaire pour la remise au normes en mettant en place :
- Une régulation climatique avec sonde extérieure,
- Une vanne 3 voies motorisée,
- Un aquastat de sécurité à réarmement manuel maxi 55°C.

Il se peut que l'ensemble de ces travaux de remise aux normes soit moins intéressant financièrement que la mise en place d'une chaudière condensation nouvelle génération qui elle sera déjà équipée d'une régulation climatique.
Pour mieux vous rendre compte faite faire deux devis pour faire le meilleurs choix :
- Un pour la remise en conformité simple,
- Un pour le remplacement de la chaudière (crédit d'impôts, primes et aides déduites + 30 à 50% d'économies sur votre consommation de fioul annuel).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 février 2018 à 12:15
forum consulter ce sujet Installation servomoteur ESBE et régulation plancher chauffant sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pouvez-vous me dire si le bouton MAX est bien sur 45°C ?
Lorsque vous demandez plus de température ambiante, la vanne s'ouvre, que fait la température de départ ?
Lorsque vous demandez moins de température ambiante, la vanne se ferme, que fait la température de départ ?

Votre aquastat de sécurité à réarmement manuel (réglé à 50°C) est situé où sur votre installation :
- Après la vanne 3 voies ?
- Entre la vanne 3 voies et la pompe ?
- Après la pompe ?
- A quelle distance ?
- Votre chaudière fait-elle aussi l'eau chaude ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 février 2018 à 20:14
forum consulter ce sujet Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Merci de votre retour, faites un essai pendant quelques jours et tenez-nous au courant.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 février 2018 à 20:02
forum consulter ce sujet Thermostat Bosch TRL7.26 RF compatible avec chaudière TL20S Geminox sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Ce comportement de tout ou rien n'est pas lié à la chaudière puisque c'est une chaudière à brûleur modulant, c'est l'absence de sonde extérieure qui fait que le brûleur ne module plus et que vous êtes obligé de la remplacer en adaptant manuellement (sur le bouton chauffage de la chaudière) la température de départ nécessaire à obtenir la bonne température ambiante.

Exemples (pages 71 de la notices avec une courbe de 1.5) :
- Si il fait 7°C dehors il me faut 40°C de départ dans mes radiateurs.
- Si il fait 10°C dehors il me faut plus que 35°C de départ dans mes radiateurs.
- Si il fait 4°C dehors il me faut presque 45°C de départ dans mes radiateurs.
C'est la température extérieure qui permet à la chaudière de modifier toute seule la température de départ vers les radiateurs pour obtenir la température ambiante désirée...)

Maintenant si vous faite ce réglage manuellement en mettant 40°C de température de départ fixe :
- Si il fait 7°C dehors il vous faut 40°C de départ dans mes radiateurs : c'est bon.
- Si il fait 10°C dehors il me faut normalement 35°C : ma chaudière surconsomme, elle finira par être arrêtée par le thermostat d'ambiance.
- Si il fait 4°C dehors alors qu'il me faut normalement presque 45°C : ma chaudière tourne sans atteindre la température ambiante, le thermostat d'ambiance ne sert à rien puisqu'il n'arrête pas la chaudière et vous rentrez dans un logement plus froid que demandé.

Imaginez ce qui se passe, en restant toujours à 40°C, si les températures extérieures augmentent plus ou baissent plus !!! : pour modifier ce comportement, il faut automatiser le calcul de la température de départ en posant sa sonde extérieure et gardez votre thermostat.

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 février 2018 à 19:44
forum consulter ce sujet Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour les paramètres, selon la page 71 de votre document vous devez mettre :
- 60 sur 0 "consigne chauffage réglable par l'utilisateur" réglage sur le bouton radiateur en façade de la chaudière,
- 61 sur 0,
- 62 sur 2,
- 63 sur 0.

La fiche de raccordement du TA est bien la verte n°5 (page 63) ou D (page 22).
Effectivement en adoptant ces choix de régulation vous transformez votre chaudière en tout ou rien, le contraire des fonctions modulantes avec la sonde extérieure et le thermorégulation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2018 à 22:59
forum consulter ce sujet Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Effectivement, en présence d'une chaudière qui fonctionne il est difficile de savoir à quel moment faut-il prévoir son remplacement. C'est plus simple lorsque cette dernière est en panne et que des travaux importants sont à prévoir.
En règle générale on conseille au client de ne pas faire de gros frais de réparation lorsque la chaudière arrive en fin de sa durée de vie : investir des sommes importantes sur ce type d'appareil n'apportent aucune garantie de longévité ou d'économies d'énergie.

L'étude du remplacement de votre chaudière par une chaudière condensation nouvelle génération peut-être faite (puisque votre chaudière actuelle fonctionne et que vous pourrez mener votre réflexion sans précipitation).
Faites faire plusieurs devis !!!
Pour obtenir le meilleur confort est les meilleures économies (minimum 30%) il est important de respecter certains conseils :
- Votre future chaudière devra avoir sa sonde extérieure,
- La plage de modulation de votre chaudière devra être le plus proche de la puissance installée de votre logement,
- Votre régulation de chaudière pourra être complétée d'une sonde d'ambiance (et non un thermostat d'ambiance non compatible avec ce type de chaudière).

Pour vous aider dans votre décision, vous prenez le coût de remplacement (aides et crédit d'impôts déduits) et faites le calcul pour savoir sur combien de temps vous amortirez votre investissement si votre chaudière vous fait économiser 30, 40, 50% sur vôtre facture de gaz...

Pour en revenir à votre installation, êtes-vous sûr que vos radiateurs de la pièce principale sont trop petits ?

Pour le savoir, il vous faut d'abord vérifier si votre installation est toujours bien équilibrée (que chaque radiateur reçoit bien le débit d'eau correspondant à sa puissance) pour ce faire vous devez en partant du radiateur le plus éloigné de la chaudière :
- Enlevez les têtes thermostatiques de tous les radiateurs,
- D'ouvrir tous les robinets au maximum,
- Vous réglez votre température d'eau de chaudière à 60 ou 70°C en la laissant fixe,
- Vous relevez la température dans chacune des pièces,
Pensez à bien laisser les portes fermées pendant le test.

En partant du principe que vous devriez avoir 19°C ou 20°C dans toutes les pièces de votre logement, en partant du radiateur le plus éloigné vous allez vérifier les réglages des coudes et tés de réglages en ouvrant en grand le radiateur le plus loin.
- Plus vous vous approchez de la chaudière et plus vous allez fermer les coudes ou tés de réglages.

Vérifier ensuite les températures ambiantes de chaque pièce :
- Si vous avez une température ambiante inférieure dans une pièce vous devez ouvrir le coude ou té de réglage de votre radiateur,
- Si vous avez une température ambiante supérieure dans une pièce vous devez fermer le coude ou té de réglage de votre radiateur,
"Le réglage des coudes ou tés de réglages se fait en agissant par 1/8ème ou 1/4ème de tours."
Le but final est d'obtenir la même température dans toutes les pièces.
Une fois l'opération terminée, vous pouvez remettre les têtes thermostatiques, votre installation sera équilibrée.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2018 à 22:27
forum consulter ce sujet Forum Chauffage - Conseils sur installation chauffage sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Merci pour votre retour d'info.

Je viens de consulter les deux notices jointes et je vous confirme que vous êtes bien en présence d'une chaudière "Basse Température" dont la température de départ vers le circuit de chauffage pourrait-être piloté par une sonde extérieure. Au lieu de ça vous allez imposer à votre chaudière de fonctionner à température de départ constante.
Dommage pour vous que cette option ne soit pas présente sur votre installation cela apporterait plus de souplesse et d'économie sur la gestion de fonctionnement de votre chaudière.

Pour le raccordement de votre thermostat NETATMO, le contact sec (sans potentiel ou sans tension de courant) se branche sur le connecteur D (vert) du circuit imprimé de votre chaudière. Vous devrez ensuite paramétrer les lignes du menu 6 Élément 6 comme suit :
- Ligne 0 sur 0,
- Ligne 1 sur 1,
- Ligne 2 sur 2,
- Ligne 3 sur 3.
Votre défaut devrait disparaître et tout devrait rentrer dans l'ordre...

Vous aviez quoi comme type de régulation avant ?
Même si cette nouvelle génération de thermostat connectés est très intéressante, les solutions de régulation proposées par les constructeurs restent quand même les plus adaptées à leurs produits.
Vous auriez pu avoir la sonde extérieure et la thermorégulation pour gérer votre chaudière en fonction de la température extérieure + le thermostat NETATMO pour piloter les vannes thermostatiques sur chaque radiateur.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2018 à 19:44
forum consulter ce sujet Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour d'information et milles excuses pour ces propos mal interprétés, nous ne sommes pas là pour incriminer qui que ce soit mais bien pour vous transmettre le plus d'informations utiles.

Je me permets d'insister sur le fait qu'une chaudière à condensation doit avoir obligatoirement sa sonde extérieure pour pouvoir fonctionner de manière optimum, garantir aux utilisateurs un maximum d'économies et assurer une longue vie à la chaudière.
Même si certains prétendent le contraire (certainement pour ne pas avoir la contrainte de passer un câble de liaison entre la chaudière et la sonde extérieure obligatoirement posée au nord pignon ouest) la sonde extérieure est le capteur de base qui permet de faire varier la température de départ vers les émetteurs (radiateurs, plancher chauffant ou les deux...) sans cette sonde la modulation de puissance du brûleur et la maitrise de la variation de la température départ sont aléatoire est votre chaudière se transforme en chaudière basse température : plus d'effet condensation...

Pour ce qui est de l'estimation du temps d'intervention de votre devis, si vous avez un doute, faites faire un autre devis...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2018 à 17:42
forum consulter ce sujet Forum Chauffage - Changement chaudière 2 radiateurs restent froids sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si votre installation présente des malfaçons existantes depuis l'origine de cette dernière et si votre installateur n'est pas celui qui a réalisé cette installation il est difficile pour lui d'en être responsable.
Les seules choses qui lui sont reprochables c'est :
- De ne pas avoir identifié cette inversion de raccordement,
- De ne pas vous mettre en garde des informations ci-dessous.

Juste une petite information votre chaudière est une chaudière de type condensation et comme toutes les chaudières à condensation sa puissance de brûleur est modulable et sa pompe est à débit variable : elle s'adapte à votre installation (nombre de radiateurs, longueurs et diamètres des tuyaux, type de radiateurs, pertes de charge) mais aussi en fonction de la demande de température en jouant sur la puissance de la flamme et le débit de la pompe. Ce type de chaudière doit être obligatoirement équipé de sa sonde extérieure !!!

En règle générale on a pour habitude de constater ce phénomène et ce type de chaudière à l'avantage (ou l’inconvénient) de révéler tous les défauts d'une installation de chauffage (défauts de puissances des radiateurs ou défauts d'équilibrage de l'installation).
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).

Pour commencer il faut rééquilibrer tous les radiateurs, pour cela, ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans chaque pièce, votre installation sera équilibrée.

La pompe adaptera sa vitesse et son débit en tenant compte des nouveaux réglages des radiateurs.
Votre chaudière étant équipée d'une sonde extérieure, la température des radiateurs variera en fonction de la température extérieure (plus il fera froid dehors, plus les radiateurs seront chaud et inversement...).

Si vous avez une sonde d'ambiance (ou un thermostat d'ambiance : ce qui est à proscrire avec une chaudière à condensation) raccordée à votre chaudière, pouvez-vous nous transmettre la marque et le modèle.

Pour ce qui est du devis de modification, n'étant pas sur place et n'ayant pas fait les diagnostics nous ne pourrons pas nous prononcer.

Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2018 à 10:59
forum consulter ce sujet Forum Chauffage - Changement chaudière 2 radiateurs restent froids sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous transmettre la notice de votre chaudière ainsi que celle du thermostat et de la vanne connectée ?
Votre chaudière est une chaudière basse température ou condensation ?
Avez-vous une sonde extérieure de raccordée à votre chaudière ?

J'ai besoin de tous ces éléments pour m'assurer que votre thermostat NETATMO est bien compatible avec la régulation CLIMA MANAGER de votre chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 janvier 2018 à 21:52
forum consulter ce sujet Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour commencer, positionnez tous les switchs à gauche !
Réglez SD sur 5, ECO sur 0, E sur 20, MAX sur 45, PENTE sur 0.70, ABAISSEMENT sur 0, CONSIGNE sur milieu (correspondant à 20°C), AQUASTAT sur 50.

Refaites les essais en modifiant la consigne d'ambiance (soleil) :
- Si vous mettez au max, la vanne doit s'ouvrir et la température de départ augmente,
- Si vous mettez au mini, la vanne doit se fermer et la température de départ diminue.
En cas d'inversion, permutez les fils Y1 et Y2 sur le régulateur !

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 janvier 2018 à 18:50
forum consulter ce sujet Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens sur le forum Chauffage

Bonjour,

Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser de quelle pression il s’agit ?
Quelle est la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?

Vous nous signalez qu'un technicien doit passer pour l'entretien annuel de votre chaudière au mois de juin prochain.
S'agit-il d'un entretien dans le cadre d'un contrat d'entretien ?
Si oui, votre contrat prévoit obligatoirement au minimum un dépannage justifié sur une période de 12 mois.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
31 janvier 2018 à 17:05
forum consulter ce sujet Chaudière montant trop vite en pression lorsqu'on la rallume sur le forum Chauffage

Bonjour,

Depuis les années 2000 nous avons vu arriver sur le marché des chaudières (dites très basses températures : température de départ) tournées vers les économies d'énergie, avec des brûleurs fioul intégrés.
En plus de corps de chauffe spécifique, ces chaudières sont équipées d'un brûleur optimisé, développé pour fonctionner uniquement pour le modèle ou la marque de la chaudière.
Ces chaudières sont équipées de régulations climatiques, en fonction de la température extérieure, qui pilotent l'ensemble des fonctions assurées par la chaudière (production ECS, circuit de chauffage direct, circuit de chauffage avec vanne mélangeuse) et certaines sont même fournies avec une sonde d'ambiance servant également de commande à distance dans l'ambiance.
Puis sont arrivées les chaudières à condensation intégrant : de nouveau type de corps de chauffe, des condenseurs, des brûleurs 2 allures ou modulant et des régulations plus évoluées.

Ces chaudières sont les seules disponibles à la vente depuis le 01/01/2018, elles garantissent le maximum d'économies réalisables et ouvrent droit à certaines aides ou crédit d'impôts. Vous garantissant un bon investissement.

Devant la montée permanente du coût des énergies, ce sont aujourd'hui les seules chaudières vous garantissant un bon investissement et les professionnels qualifiés RGE vous le garantissent.

Remplacer aujourd'hui un brûleur sur une chaudière existante est de loin le plus mauvais choix à faire, même en essayant d'équiper votre corps de chauffe de chaudière avec les équipements présents sur ces chaudières, vous n'obtiendrez jamais les même résultats pour un investissement total supérieur à une chaudière toute intégrée.

Pour ce qui est des marques de fabricant de brûleurs domestiques, elles sont de moins en moins nombreuses puisque le marché n'est plus aux brûleurs extérieurs mais aux brûleurs intégrés.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
31 janvier 2018 à 15:45
forum consulter ce sujet Forum chauffage conseils choix marque brûleur fioul sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Pour faire simple dans le raccordement de votre sonde d'ambiance FBR1, vous devez raccorder sur le bornier de la sonde :
- Le fils marron en 1,
- Le fils vert/jaune en 2,
- Le fils bleu en 3,
Ensuite à l'autre bout du câble, sur le bornier chaudière FRB1 du circuit radiateur 1 (en bas à gauche de votre photo) vous raccordez :
- Le fils marron en 1,
- Le fils vert/jaune en 2,
- Le fils bleu en 3.

Vous devrez laisser (sur la régulation de la chaudière) le circuit de chauffage en mode automatique. Vous devrez activer la sonde d'ambiance dans les paramètres de la régulation de votre chaudière (si vous souhaitez de l'aide envoyez-nous la notice de votre régulation).
Pour le fonctionnement vous aurez sur la régulation de la chaudière :
- Les différentes consignes de températures (Confort 20°C, Réduit 16°C, Veille 8°C).
- Les programmes horaires de fonctionnement chauffage et ECS.
Sur votre sonde d'ambiance vous aurez la possibilité de :
- Corriger la température ambiante demandée (en agissant sur la molette de droite : 1 trait = 1°C).
- Sélectionner le mode de fonctionnement sur la molette de gauche (auto, confort permanent, réduit permanent, veille).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 janvier 2018 à 14:43
forum consulter ce sujet Thermostat Bosch TRL7.26 RF compatible avec chaudière TL20S Geminox sur le forum Chauffage

Bonjour,

Dans le cadre de l'utilisation d'une chaudière à condensation, pour obtenir les meilleurs résultats en économies d'énergie, il faut impérativement respecter certaines règles d'installation et de réglages :
- Mise en place de la sonde extérieure (orientation nord, pignon ouest),
- La mise en service par une station technique agréée qui réalisera le paramétrage de votre chaudière,
- Le contrôle de combustion des différentes phases de fonctionnement du brûleur, permettant de vérifier que la chaudière est adaptée au bon gaz et que son hygiène de combustion correspond aux données du constructeur,
- Le choix de la courbe de chauffe adapté à votre logement et en fonction de votre région,
- Un équilibrage parfait des débits de l'ensemble des émetteurs (radiateurs, plancher...),
- La mise en place d'une sonde d'ambiance (pas d'un thermostat d'ambiance) qui optimise la modulation du brûleur et favorise le fonctionnement en phase de condensation,
- La libération des fonctions de la régulation (plages horaires, optimisation, automatisation des relances après abaissements...),
- Il ne faut pas hésiter à faire des abaissements nocturnes (ou en cas d'absence) de 2, 3 ou 4°C.

En fin, il ne faut jamais oublier que augmenter (ou diminuer) votre température ambiance de 1°C fait augmenter (ou diminuer) votre consommation d'énergie de 7%.

Pouvez-vous nous préciser si vous avez bien :
- Une sonde extérieure,
- Une sonde d'ambiance,
- Que votre courbe de chauffe correspond bien à vos émetteurs (radiateurs, plancher...).

Dans l'attente de votre (vos) retour(s) d'informations, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 janvier 2018 à 12:26
forum consulter ce sujet Avis consommation chaudières à condensation modernes sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Vous avez vu juste, il vous manque le support de l'injecteur !!!
Quelle chance que vous n'ayez pas utilisé en l'état...

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2018 à 22:21
forum consulter ce sujet Raccordement four gaz cuisinière Indesit sur le forum Électroménager

Bonsoir,

Votre tubage inox est un tube souple. Vous pouvez lui faire faire ce petit dévoiement pour mettre le tuyau lisse parallèle au mur.
Faites un grand rayon !!!

Bon courage.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2018 à 22:10
forum consulter ce sujet Installation poêle comment redresser tubage 180 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pouvez-vous nous envoyer des photos de votre chaudière et de sa plaque signalétique.
Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2018 à 21:56
forum consulter ce sujet Information plaque signalétique chaudières sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pouvez-vous nous préciser dans quelle partie ou dans quelle pièce de la chaudière avez-vous enlevé ces dépôts ?
Cela ressemble à du calcaire mais sa localisation est importante pour être plus précis dans le diagnostic.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2018 à 21:16