Bonjour,
Dans le principe d'une VMC de préférence de type Hygro B (Ventilation Mécanique Contrôlée) à partir du moment ou vous extrayez l'air vicié de manière contrôlée dans les pièces humides ou pièces d'eau (cuisine, salle de bains, salle d'eau, WC ou autres pièces équipées d'un évier ou lavabos) vous devez avoir des entrées d'air à débits contrôlés dans les autres pièces de vies (séjour, salon, salle à manger, chambres...).
Pour qu'une installation de VMC soit homologuée il faut se munir d'un kit complet correspondant au type de local à ventiler et comprenant tous les composants d'une VMC (caisson d'extraction, interrupteur de commande, bouches d'extractions, réglettes entrées d'airs)
Une fois mise en place des différents composants il faut procéder aux réglages de cette dernière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans le principe d'une VMC de préférence de type Hygro B (Ventilation Mécanique Contrôlée) à partir du moment ou vous extrayez l'air vicié de manière contrôlée dans les pièces humides ou pièces d'eau (cuisine, salle de bains, salle d'eau, WC ou autres pièces équipées d'un évier ou lavabos) vous devez avoir des entrées d'air à débits contrôlés dans les autres pièces de vies (séjour, salon, salle à manger, chambres...).
Pour qu'une installation de VMC soit homologuée il faut se munir d'un kit complet correspondant au type de local à ventiler et comprenant tous les composants d'une VMC (caisson d'extraction, interrupteur de commande, bouches d'extractions, réglettes entrées d'airs)
Une fois mise en place des différents composants il faut procéder aux réglages de cette dernière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 avril 2018 à 16:11

Bonjour,
Afin de mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre appareil :
- Votre tête d'adoucisseur est-elle bloquée et si oui dans quelle position ?
- Votre adoucisseur consomme-t-il encore du sel et si oui autant d'avant ?
- La vanne de mixing est-elle bien fermée ?
- Lors des différents entretiens annuelles, quelles ont été les opérations réalisées par votre prestataire ?
- Quelle est la dureté de l'eau de la ville chez vous ?
- Quelle est la dureté de l'eau réglée en sortie d'adoucisseur ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Afin de mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre appareil :
- Votre tête d'adoucisseur est-elle bloquée et si oui dans quelle position ?
- Votre adoucisseur consomme-t-il encore du sel et si oui autant d'avant ?
- La vanne de mixing est-elle bien fermée ?
- Lors des différents entretiens annuelles, quelles ont été les opérations réalisées par votre prestataire ?
- Quelle est la dureté de l'eau de la ville chez vous ?
- Quelle est la dureté de l'eau réglée en sortie d'adoucisseur ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 avril 2018 à 15:40

Bonjour,
Autant pour moi, c'est exact, désolé !!!
Je vous mets cette fois-ci la notice.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Autant pour moi, c'est exact, désolé !!!
Je vous mets cette fois-ci la notice.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 avril 2018 à 10:25

Bonsoir,
C'est une idée reçue d'affirmer que les nouvelles chaudières soient moins fiables, par contre votre prestataire aurait dû vous préciser que cette chaudière est beaucoup plus gourmande en gaz que les modèles à condensation.
Si vous la remplacez vous pourriez faire une économie de gaz de plus de 50% par an.
Est-il plus intéressant de la remplacer ou de la conserver ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
C'est une idée reçue d'affirmer que les nouvelles chaudières soient moins fiables, par contre votre prestataire aurait dû vous préciser que cette chaudière est beaucoup plus gourmande en gaz que les modèles à condensation.
Si vous la remplacez vous pourriez faire une économie de gaz de plus de 50% par an.
Est-il plus intéressant de la remplacer ou de la conserver ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 avril 2018 à 23:33

Bonsoir,
Désolé, ce sont des paramètres uniquement accessibles aux professionnels agréés et au constructeur.
Si cette fonction est bloquée c'est soit un erreur de manipulation, soit une mauvaise mise en service.
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Désolé, ce sont des paramètres uniquement accessibles aux professionnels agréés et au constructeur.
Si cette fonction est bloquée c'est soit un erreur de manipulation, soit une mauvaise mise en service.
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 avril 2018 à 23:26

Bonsoir,
Question toute simple mais sur votre photo on ne voit par la pompe (ou le circulateur) de chauffage :
- Où se trouve-t-il ?
- Pour être plus clair pouvez-vous nous transmettre d'autres photos de votre installation ?
- Êtes-vous de votre repérage départ et retour de votre circuit de chauffage ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Question toute simple mais sur votre photo on ne voit par la pompe (ou le circulateur) de chauffage :
- Où se trouve-t-il ?
- Pour être plus clair pouvez-vous nous transmettre d'autres photos de votre installation ?
- Êtes-vous de votre repérage départ et retour de votre circuit de chauffage ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 avril 2018 à 23:20

Bonsoir,
Qui peut écrire des bêtises pareils : depuis quand l'eau est plus légère que le fioul, si c'était de le cas ça se saurait mais je crois, que dis-je, j'affirme que c'est le contraire...
L'eau est plus lourde que le fioul, elle reste au fond avec la boue, d'où l’intérêt de ne pas utiliser des crépines d'aspiration fixe à dix centimètres du fond mais plutôt des crépines flottantes...
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Qui peut écrire des bêtises pareils : depuis quand l'eau est plus légère que le fioul, si c'était de le cas ça se saurait mais je crois, que dis-je, j'affirme que c'est le contraire...
L'eau est plus lourde que le fioul, elle reste au fond avec la boue, d'où l’intérêt de ne pas utiliser des crépines d'aspiration fixe à dix centimètres du fond mais plutôt des crépines flottantes...
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 avril 2018 à 23:10

Bonsoir,
Pour répondre à votre question de soupape sanitaire qui coule, c'est normal mais tout dépendant de la quantité qui s'échappe : l'eau sanitaire, qui se trouve dans votre ballon, se dilate en étant chauffée et la soupape s'ouvre si la pression du ballon est supérieure à 7 bars, puis se referme en dessous de 7 bars et ce jusqu'à ce que la température de stockage de l'eau chaude soit atteinte.
Pour limiter cette perte d'eau il faut s'assurer :
- Que la pression de l'eau de la ville soit inférieure à 2.5 bars,
- Que la température de stockage corresponde à la température demandée,
- Que l'eau ne soit pas calcaire, celle-ci empêcherait la soupape de se refermer.
Il est également possible de faire poser un vase d'expansion sanitaire en sortir de votre ballon d'ECS.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à votre question de soupape sanitaire qui coule, c'est normal mais tout dépendant de la quantité qui s'échappe : l'eau sanitaire, qui se trouve dans votre ballon, se dilate en étant chauffée et la soupape s'ouvre si la pression du ballon est supérieure à 7 bars, puis se referme en dessous de 7 bars et ce jusqu'à ce que la température de stockage de l'eau chaude soit atteinte.
Pour limiter cette perte d'eau il faut s'assurer :
- Que la pression de l'eau de la ville soit inférieure à 2.5 bars,
- Que la température de stockage corresponde à la température demandée,
- Que l'eau ne soit pas calcaire, celle-ci empêcherait la soupape de se refermer.
Il est également possible de faire poser un vase d'expansion sanitaire en sortir de votre ballon d'ECS.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 avril 2018 à 22:58

Bonsoir,
Pour finir de vider la chaudière, vous devez utiliser les vidanges en repères 8, 9 et 10 sur votre photo.
Vous les dévissez pour vider l'eau restante et vous les refermez : ne pas forcez avec une pince, ils sont en plastique.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour finir de vider la chaudière, vous devez utiliser les vidanges en repères 8, 9 et 10 sur votre photo.
Vous les dévissez pour vider l'eau restante et vous les refermez : ne pas forcez avec une pince, ils sont en plastique.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 avril 2018 à 22:38

Bonjour,
Dans un premier temps, je vous transmets la notice d'installation et les conditions de pose de votre type de chaudière. Merci d'en prendre connaissance et de me transmettre tous les éléments qui composeront votre installation.
Votre maison est dans le Cantal près de St Flour, j'ai des amis dans le coin, vous êtes sur quelle commune ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans un premier temps, je vous transmets la notice d'installation et les conditions de pose de votre type de chaudière. Merci d'en prendre connaissance et de me transmettre tous les éléments qui composeront votre installation.
Votre maison est dans le Cantal près de St Flour, j'ai des amis dans le coin, vous êtes sur quelle commune ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 avril 2018 à 22:30

Bonjour,
En dehors du fait que l'entretien annuel de ce type d'appareil nécessite l'intervention dans SAV compétent, qui connait le type de produit, qui respecte les procédures d'entretien et les points de contrôles des constructeurs tout en y mettant le temps nécessaire.
Vérifier bien que toutes les prestations incluent dans votre forfait au contrat d'entretien correspondent bien à celles préconisées par le constructeur de votre chaudière et quelles sont bien réalisées par votre prestataire.
Ce dernier doit vous remettre, en plus de votre attestation d'entretien obligatoire, le détails des opérations réalisées et le relevé des mesures faites (tensions, pression, combustions...).
Il serait intéressant de savoir qui sont vos prestataires et comment s'occupent-ils de votre chaudière...
De plus, les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécuriser votre confort sont :
- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quelle que soit la variation de la température extérieure.
- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nulle, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Les chaudières condensation sont parties de ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude).
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario,Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
En dehors du fait que l'entretien annuel de ce type d'appareil nécessite l'intervention dans SAV compétent, qui connait le type de produit, qui respecte les procédures d'entretien et les points de contrôles des constructeurs tout en y mettant le temps nécessaire.
Vérifier bien que toutes les prestations incluent dans votre forfait au contrat d'entretien correspondent bien à celles préconisées par le constructeur de votre chaudière et quelles sont bien réalisées par votre prestataire.
Ce dernier doit vous remettre, en plus de votre attestation d'entretien obligatoire, le détails des opérations réalisées et le relevé des mesures faites (tensions, pression, combustions...).
Il serait intéressant de savoir qui sont vos prestataires et comment s'occupent-ils de votre chaudière...
De plus, les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécuriser votre confort sont :
- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quelle que soit la variation de la température extérieure.
- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nulle, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Les chaudières condensation sont parties de ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude).
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario,Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 avril 2018 à 22:24

Bonjour,
Votre problème peut effectivement de ce bouton, mais aussi de l'ensemble du mécanisme.
Savez-vous si votre thermocouple et votre veilleuse sont en bon état (surtout si vous fonctionnez avec du gaz type G31 en bouteille) ?
Attention, vu l'âge de votre appareil et le prix des pièces détachées il peut être plus intéressant, financièrement, de remplacer directement l'appareil !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre problème peut effectivement de ce bouton, mais aussi de l'ensemble du mécanisme.
Savez-vous si votre thermocouple et votre veilleuse sont en bon état (surtout si vous fonctionnez avec du gaz type G31 en bouteille) ?
Attention, vu l'âge de votre appareil et le prix des pièces détachées il peut être plus intéressant, financièrement, de remplacer directement l'appareil !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 avril 2018 à 14:53

Bonjour,
Les trois pistes principales à suivre pour votre recherche de panne intermittente sont :
- Une alimentation électrique propre, pas d'inversion de phase et de neutre, pas de tension entre le neutre et la terre, pas de micro-coupure ou de chute de tension, dans le doute vous pouvez mettre en place un transformateur électrique d'isolement,
- Une alimentation de gaz stabilisé vers 20mb, pas de chute ou d'augmentation de pression,
- Une combustion parfaite sur toutes les plages de puissance de votre brûleurs (de 0 à 100%), une puissance d'allumage selon les préconisations du constructeur (voir légèrement au dessus pour un allumage franc) et une puissance mini pas trop basse pour rester dans des valeurs de ionisations correcte,
"La tension de la ionisation doit être impérativement faite avec un micro ampèremètre à aiguille pour s'assurer que la valeur est stable est que la flamme reste bien accrochée au brûleur."
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Les trois pistes principales à suivre pour votre recherche de panne intermittente sont :
- Une alimentation électrique propre, pas d'inversion de phase et de neutre, pas de tension entre le neutre et la terre, pas de micro-coupure ou de chute de tension, dans le doute vous pouvez mettre en place un transformateur électrique d'isolement,
- Une alimentation de gaz stabilisé vers 20mb, pas de chute ou d'augmentation de pression,
- Une combustion parfaite sur toutes les plages de puissance de votre brûleurs (de 0 à 100%), une puissance d'allumage selon les préconisations du constructeur (voir légèrement au dessus pour un allumage franc) et une puissance mini pas trop basse pour rester dans des valeurs de ionisations correcte,
"La tension de la ionisation doit être impérativement faite avec un micro ampèremètre à aiguille pour s'assurer que la valeur est stable est que la flamme reste bien accrochée au brûleur."
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 avril 2018 à 16:14

Bonjour,
Pour vidanger une installation de chauffage, vous devez fermer les vannes d'isolement (départ et retour chauffage) de la chaudière.
Ensuite vous devez faire chuter la pression des radiateurs en ouvrant une purgeur manuel sur un radiateur, puis vous devrez vidanger soit chaque radiateur individuellement ou en point bas de votre installation par une vanne de vidange : pour aller plus vite vous pouvez ouvrir les purgeurs manuels des radiateurs les plus hauts de votre installation, pensez à les refermer une fois l'installation vidée.
On ne vidange jamais une installation par la soupape de chauffage de chaudière !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour vidanger une installation de chauffage, vous devez fermer les vannes d'isolement (départ et retour chauffage) de la chaudière.
Ensuite vous devez faire chuter la pression des radiateurs en ouvrant une purgeur manuel sur un radiateur, puis vous devrez vidanger soit chaque radiateur individuellement ou en point bas de votre installation par une vanne de vidange : pour aller plus vite vous pouvez ouvrir les purgeurs manuels des radiateurs les plus hauts de votre installation, pensez à les refermer une fois l'installation vidée.
On ne vidange jamais une installation par la soupape de chauffage de chaudière !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 avril 2018 à 15:59

Bonjour,
Pour répondre à vos questions il vous faut savoir qu'une chaudière de ce type doit, pour fonctionner normalement, toujours être en eau (pression à 1.5 Bars dans le circuit de chauffage) et raccordée sur un circuit de radiateurs en fonctionnement : impératif pour le bon fonctionnement de pompe...
Si vous utilisez votre chaudière uniquement en eau sanitaire, vous devez maintenir la pression de chauffage à 1.5 Bars en utilisant le dispositif de remplissage de votre chaudière en ouvrant les deux boutons gris (5 et 6) jusqu'à obtenir la bonne pression.
Si vous n'entendez pas l'eau couler et si la pression ne monte pas, c'est que votre disconnecteur est HS, il devra être remplacé !!!
Concernant la manette numéro 7, c'est une soupape de sécurité chauffage, elle ne doit jamais s'ouvrir ou être ouverte manuellement : ce n'est pas un robinet de vidange... Vous devrez certainement la remplacer.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à vos questions il vous faut savoir qu'une chaudière de ce type doit, pour fonctionner normalement, toujours être en eau (pression à 1.5 Bars dans le circuit de chauffage) et raccordée sur un circuit de radiateurs en fonctionnement : impératif pour le bon fonctionnement de pompe...
Si vous utilisez votre chaudière uniquement en eau sanitaire, vous devez maintenir la pression de chauffage à 1.5 Bars en utilisant le dispositif de remplissage de votre chaudière en ouvrant les deux boutons gris (5 et 6) jusqu'à obtenir la bonne pression.
Si vous n'entendez pas l'eau couler et si la pression ne monte pas, c'est que votre disconnecteur est HS, il devra être remplacé !!!
Concernant la manette numéro 7, c'est une soupape de sécurité chauffage, elle ne doit jamais s'ouvrir ou être ouverte manuellement : ce n'est pas un robinet de vidange... Vous devrez certainement la remplacer.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 avril 2018 à 17:38

Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série, année de votre chaudière,
- Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?
- Votre chaudière est-elle alimentée électriquement par une alimentation uniquement dédiée à elle (pas d'autres appareils sur le même fusible, pas de multiprises ou triplette...) ?
- Quel est le type de raccordement de votre conduit ventouse (horizontale, verticale, B23P) et quel est son diamètre ?
- Lors des dernières interventions des contrôles de combustion ont été faits, pouvez-vous nous transmettre les tickets de combustion des différentes puissances de votre chaudière et les copies des rapports d'intervention.
Étant nos yeux sur le terrain, il serait plus simple, si possible, de nous transmettre des photos !!!
Le code erreur E133 est un code de défaut très connu mais ses origines sont très variées : d'où mes demandes d'infos précises.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série, année de votre chaudière,
- Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?
- Votre chaudière est-elle alimentée électriquement par une alimentation uniquement dédiée à elle (pas d'autres appareils sur le même fusible, pas de multiprises ou triplette...) ?
- Quel est le type de raccordement de votre conduit ventouse (horizontale, verticale, B23P) et quel est son diamètre ?
- Lors des dernières interventions des contrôles de combustion ont été faits, pouvez-vous nous transmettre les tickets de combustion des différentes puissances de votre chaudière et les copies des rapports d'intervention.
Étant nos yeux sur le terrain, il serait plus simple, si possible, de nous transmettre des photos !!!
Le code erreur E133 est un code de défaut très connu mais ses origines sont très variées : d'où mes demandes d'infos précises.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 avril 2018 à 16:53

Bonjour,
Lorsque vous cherchez à remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage, vous devez tourner d'un 8ème de tour les deux vannes avec les manettes grises : celle de gauche vers la gauche et celle de droite vers la droite. Elle forme ainsi un angle de 90°.
Si vous n'entendez pas l'eau couler et si la pression de remonte pas :
- Soit disconnecteur de remplissage est HS,
- Soit la pression de l'eau froide est trop faible,
Dans tous les cas vous devez faire intervenir un professionnel !!!
Si vous avez un contrat d'entretien annuel, faites intervenir votre prestataire sinon voyez avec votre propriétaire...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Lorsque vous cherchez à remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage, vous devez tourner d'un 8ème de tour les deux vannes avec les manettes grises : celle de gauche vers la gauche et celle de droite vers la droite. Elle forme ainsi un angle de 90°.
Si vous n'entendez pas l'eau couler et si la pression de remonte pas :
- Soit disconnecteur de remplissage est HS,
- Soit la pression de l'eau froide est trop faible,
Dans tous les cas vous devez faire intervenir un professionnel !!!
Si vous avez un contrat d'entretien annuel, faites intervenir votre prestataire sinon voyez avec votre propriétaire...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 avril 2018 à 17:54

Bonjour,
Je ne vous ai pas oublié, je me penche sur la question et je vous transmets des schémas la semaine prochaine.
Bon week-end à vous.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je ne vous ai pas oublié, je me penche sur la question et je vous transmets des schémas la semaine prochaine.
Bon week-end à vous.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 avril 2018 à 11:23

Bonjour,
Les problèmes des chaudières condensation et des corps de chauffe en fonte d'aluminium ne sont pas liés à la qualité du matériel ou encore moins à la marque. Ces appareils sont conçus pour durer dans le temps mais ils doivent respecter certaines conditions de fonctionnement :
- Avoir des phases de condensation suffisantes en temps et en nombre pour que le rinçage du corps de chauffe se fasse par les condensats,
- Les puissances maxi et mini de la chaudière doivent correspondre avec la puissance totale de chauffage installée : souvent les chaudières sont en surpuissance par rapport au volume à chauffer, il est fréquent de trouver des chaudières de 28 ou 33 Kws de puissance max pour des logements qui n'ont besoin que de 7 à 10 Kws de chauffage,
- Les chaudières devraient également toutes être équipées d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance (je dis bien sonde d'ambiance et pas thermostat d'ambiance comme beaucoup trop encore...).
Les secrets de la longévité d'une chaudière condensation c'est son entretien annuel qui devrait être réalisé selon la procédure de chaque constructeur et un contrôle de combustion annuel des différentes puissances du brûleur pour correspondre aux données du fabricant.
Beaucoup de professionnels qui se disent spécialistes de l'entretien de chaudière devraient se remettre en cause et changer leurs méthodes d'entretien et de contrôles annuels de vos chaudières...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Les problèmes des chaudières condensation et des corps de chauffe en fonte d'aluminium ne sont pas liés à la qualité du matériel ou encore moins à la marque. Ces appareils sont conçus pour durer dans le temps mais ils doivent respecter certaines conditions de fonctionnement :
- Avoir des phases de condensation suffisantes en temps et en nombre pour que le rinçage du corps de chauffe se fasse par les condensats,
- Les puissances maxi et mini de la chaudière doivent correspondre avec la puissance totale de chauffage installée : souvent les chaudières sont en surpuissance par rapport au volume à chauffer, il est fréquent de trouver des chaudières de 28 ou 33 Kws de puissance max pour des logements qui n'ont besoin que de 7 à 10 Kws de chauffage,
- Les chaudières devraient également toutes être équipées d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance (je dis bien sonde d'ambiance et pas thermostat d'ambiance comme beaucoup trop encore...).
Les secrets de la longévité d'une chaudière condensation c'est son entretien annuel qui devrait être réalisé selon la procédure de chaque constructeur et un contrôle de combustion annuel des différentes puissances du brûleur pour correspondre aux données du fabricant.
Beaucoup de professionnels qui se disent spécialistes de l'entretien de chaudière devraient se remettre en cause et changer leurs méthodes d'entretien et de contrôles annuels de vos chaudières...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 avril 2018 à 20:12

Bonjour,
Effectivement votre installateur doit revoir sa manière de travailler !!!
Le terminal de sortie n'est pas complet : il manque la partie supérieure. De plus le solin de pose assurant l'étanchéité au niveau de la toiture n'est pas celui qui doit-être utilisé.
Pour être sur que les équipements constituant la ventouse de votre chaudière soit bien conformes, vous devez vous assurez qu'il figurent au catalogue du constructeur de votre chaudière : seul ces derniers correspondent à l'homologation de la chaudière et vous garantisse une installation conforme.
Dans votre cas, votre installateur doit prolonger, de manière verticale, votre terminal de ventouse et ce jusqu'au faîtage de votre logement tout en respectant la longueur maximale autorisé de la ventouse.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement votre installateur doit revoir sa manière de travailler !!!
Le terminal de sortie n'est pas complet : il manque la partie supérieure. De plus le solin de pose assurant l'étanchéité au niveau de la toiture n'est pas celui qui doit-être utilisé.
Pour être sur que les équipements constituant la ventouse de votre chaudière soit bien conformes, vous devez vous assurez qu'il figurent au catalogue du constructeur de votre chaudière : seul ces derniers correspondent à l'homologation de la chaudière et vous garantisse une installation conforme.
Dans votre cas, votre installateur doit prolonger, de manière verticale, votre terminal de ventouse et ce jusqu'au faîtage de votre logement tout en respectant la longueur maximale autorisé de la ventouse.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 avril 2018 à 16:08

Bonjour,
Pour répondre à votre question, savez-vous si votre chaudière est bien alimentée en 230 volts (Phase à la phase et Neutre au neutre...) ?
Une fois cette vérification faites vous devrez contrôler les fusibles de protection dans la chaudière ainsi que l'ensemble des connexions des différents organes sur la carte électronique de la chaudière.
Enfin vérifiez que votre capteur de pression ne soit pas défectueux.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à votre question, savez-vous si votre chaudière est bien alimentée en 230 volts (Phase à la phase et Neutre au neutre...) ?
Une fois cette vérification faites vous devrez contrôler les fusibles de protection dans la chaudière ainsi que l'ensemble des connexions des différents organes sur la carte électronique de la chaudière.
Enfin vérifiez que votre capteur de pression ne soit pas défectueux.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 avril 2018 à 15:44

Bonjour,
Lorsque vous dîtes que votre chaudière ne se lance plus régulièrement, parlez-vous bien du fonctionnement du brûleur ?
Le dernier entretien annuel de votre chaudière date de quand ?
Pour que votre brûleur démarre vous devez :
- Avoir une demande d'eau chaude sanitaire ou de chauffage,
- Votre veilleuse doit-être allumée et le rester,
- La veilleuse change de bruit (plus de débit de gaz et allongement de celle-ci,
- Le bloc gaz libère le gaz vers le brûleur.
Si vous ne constatez pas ce déroulement :
- Votre veilleuse est encrassée ou défectueuse,
- Le filtre de l'évent ou son injecteur sont bouchés,
- Le bloc gaz est défectueux.
Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Lorsque vous dîtes que votre chaudière ne se lance plus régulièrement, parlez-vous bien du fonctionnement du brûleur ?
Le dernier entretien annuel de votre chaudière date de quand ?
Pour que votre brûleur démarre vous devez :
- Avoir une demande d'eau chaude sanitaire ou de chauffage,
- Votre veilleuse doit-être allumée et le rester,
- La veilleuse change de bruit (plus de débit de gaz et allongement de celle-ci,
- Le bloc gaz libère le gaz vers le brûleur.
Si vous ne constatez pas ce déroulement :
- Votre veilleuse est encrassée ou défectueuse,
- Le filtre de l'évent ou son injecteur sont bouchés,
- Le bloc gaz est défectueux.
Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 avril 2018 à 15:37

Bonjour,
Pour parfaire notre diagnostic, pouvez-vous nous transmettre des photos de l'intérieur de l'armoire électrique et des différents régulateurs.
D'après les premières observations de vos photos ils existe certaines anomalies :
- Vous n'avez pas de ballon tampon (le ballon rouge au dessus de la chaudière) mais un vase d'expansion sous pression d'azote (donc un circuit de chauffage fermé sans ballon tampon : interdit !!!)
- La soupape de sécurité (sous le manomètre de pression) est HS, elle est bouchonnée, Étant un organe de sécurité s'est totalement interdit de mettre un bouchon !!!
- Les électrovannes de sécurités placées en sortie de chaudière sont interdites. Toutes les sécurités d'une chaudière bois (surchauffe, surpression) doivent être des sécurités mécaniques et non électriques. En cas d'absence de courant elles doivent être opérationnelles !!!
- Le raccordement hydraulique entre la chaudière et vos radiateurs comporte une vanne 3 voies en cas de fermeture de celle-ci, si la chaudière est chargée en bois, vous n'avez plus de circulation vers vos radiateurs, la chaudière montera en température et en pression et là catastrophe :
- Vous n'avez pas de ballon tampon,
- Vous n'avez pas de vanne de décharge et refroidissement,
(le problème sera le même si vos radiateurs sont fermés par les vannes thermostatiques !!!)
- Pour le réglage et l'équilibrage de votre installation, vous devez mettre en place des tés ou coudes de réglages sur chaque retours de radiateurs !!!
Pour des raisons de simplicité et de sécurité, mettez en place :
- Un vase d'expansion à l'air libre,
- Une vanne type THERMOVAR en sortie de chaudière garantir une montée en température rapide de la chaudière et protéger le corps de chauffe des retours froids,
- Un ballon tampon pour encaisser les surchauffes de la chaudière,
- Une vanne de refroidissement qui injectera de l'eau froide en cas d'emballement de la température chaudière.
Juste pour infos, vous êtes dans quelle région et l'installation est-elle au même endroit ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
L'installation d'occasion que vous avez trouvé n'était pas aux normes.
Pour parfaire notre diagnostic, pouvez-vous nous transmettre des photos de l'intérieur de l'armoire électrique et des différents régulateurs.
D'après les premières observations de vos photos ils existe certaines anomalies :
- Vous n'avez pas de ballon tampon (le ballon rouge au dessus de la chaudière) mais un vase d'expansion sous pression d'azote (donc un circuit de chauffage fermé sans ballon tampon : interdit !!!)
- La soupape de sécurité (sous le manomètre de pression) est HS, elle est bouchonnée, Étant un organe de sécurité s'est totalement interdit de mettre un bouchon !!!
- Les électrovannes de sécurités placées en sortie de chaudière sont interdites. Toutes les sécurités d'une chaudière bois (surchauffe, surpression) doivent être des sécurités mécaniques et non électriques. En cas d'absence de courant elles doivent être opérationnelles !!!
- Le raccordement hydraulique entre la chaudière et vos radiateurs comporte une vanne 3 voies en cas de fermeture de celle-ci, si la chaudière est chargée en bois, vous n'avez plus de circulation vers vos radiateurs, la chaudière montera en température et en pression et là catastrophe :
- Vous n'avez pas de ballon tampon,
- Vous n'avez pas de vanne de décharge et refroidissement,
(le problème sera le même si vos radiateurs sont fermés par les vannes thermostatiques !!!)
- Pour le réglage et l'équilibrage de votre installation, vous devez mettre en place des tés ou coudes de réglages sur chaque retours de radiateurs !!!
Pour des raisons de simplicité et de sécurité, mettez en place :
- Un vase d'expansion à l'air libre,
- Une vanne type THERMOVAR en sortie de chaudière garantir une montée en température rapide de la chaudière et protéger le corps de chauffe des retours froids,
- Un ballon tampon pour encaisser les surchauffes de la chaudière,
- Une vanne de refroidissement qui injectera de l'eau froide en cas d'emballement de la température chaudière.
Juste pour infos, vous êtes dans quelle région et l'installation est-elle au même endroit ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
L'installation d'occasion que vous avez trouvé n'était pas aux normes.
04 avril 2018 à 16:50

Bonjour,
Je me permet d'insister sur votre ventouse, son remplacement et son montage :
- Quelle est sa configuration (longueur droite, nombre de longueurs droites, nombre de coudes, type de coudes, type de terminal...) ?
- Quelle est la marque des accessoires (Frisquet, autres...) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je me permet d'insister sur votre ventouse, son remplacement et son montage :
- Quelle est sa configuration (longueur droite, nombre de longueurs droites, nombre de coudes, type de coudes, type de terminal...) ?
- Quelle est la marque des accessoires (Frisquet, autres...) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 avril 2018 à 16:09

Bonjour,
Pour répondre à votre recherche de panne, pouvez-vous nous préciser de quel voyant de défaut il s'agit :
- Celui de gauche sur le tableau (à côté du bouton reset) ?
- Un des quatre de de ceux de droite (à côté des boutons de réglages de température) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à votre recherche de panne, pouvez-vous nous préciser de quel voyant de défaut il s'agit :
- Celui de gauche sur le tableau (à côté du bouton reset) ?
- Un des quatre de de ceux de droite (à côté des boutons de réglages de température) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 avril 2018 à 15:55

Bonjour,
Merci pour votre réponse et votre retour d'information.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre réponse et votre retour d'information.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 avril 2018 à 17:15

Bonjour,
Pour commencer pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Comment sont évacués les gaz brûlés de votre appareil (cheminée, ventouse, dans le local) ?
- Quel est le type de gaz utilisé (propane ou butane) ?
- Quel est le type de stockage du gaz (bouteille de 13 ou 35 Kg ou citerne) ?
- Quelles sont les caractéristiques de votre détendeur de gaz (28 ou 37mb, 2/3/4/5 Kg) ?
- Combien de points de puisages eau chaude avez-vous et de quelles sont leur nature (lavabo, évier, baignoire, douches, autres...) ?
Dans l'attente de votre retour d'informations.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour commencer pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Comment sont évacués les gaz brûlés de votre appareil (cheminée, ventouse, dans le local) ?
- Quel est le type de gaz utilisé (propane ou butane) ?
- Quel est le type de stockage du gaz (bouteille de 13 ou 35 Kg ou citerne) ?
- Quelles sont les caractéristiques de votre détendeur de gaz (28 ou 37mb, 2/3/4/5 Kg) ?
- Combien de points de puisages eau chaude avez-vous et de quelles sont leur nature (lavabo, évier, baignoire, douches, autres...) ?
Dans l'attente de votre retour d'informations.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 avril 2018 à 17:12

Bonjour,
Votre chauffagiste a-t-il vérifié les différentes sondes de température ?
Votre chaudière affiche-t-elle les défauts F7 ou F8 ?
Votre pompe sanitaire est-elle bonne ?
Votre échangeur sanitaire est-il entartré ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chauffagiste a-t-il vérifié les différentes sondes de température ?
Votre chaudière affiche-t-elle les défauts F7 ou F8 ?
Votre pompe sanitaire est-elle bonne ?
Votre échangeur sanitaire est-il entartré ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 avril 2018 à 17:01

Bonjour,
Votre voyant rouge de défaut d'évacuation des fumées est :
- Allumé rouge fixe.
- S'allume rouge clignotant.
Dans tous les cas ce ne peut-être qu'un problème de :
- Pressostat (ne jamais souffler dedans pour le vérifier).
- Ventouse défectueuse ou trop longue (quelle est sa composition et sa longueur).
- Joints de ventouse défectueux.
- Tube de ventouse alu percé.
Votre chaudière fait-elle le même défaut en fonctionnant la façade ouverte ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre voyant rouge de défaut d'évacuation des fumées est :
- Allumé rouge fixe.
- S'allume rouge clignotant.
Dans tous les cas ce ne peut-être qu'un problème de :
- Pressostat (ne jamais souffler dedans pour le vérifier).
- Ventouse défectueuse ou trop longue (quelle est sa composition et sa longueur).
- Joints de ventouse défectueux.
- Tube de ventouse alu percé.
Votre chaudière fait-elle le même défaut en fonctionnant la façade ouverte ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 avril 2018 à 16:49

Bonjour,
Pour répondre à votre question de température ambiante trop basse dans votre appartement, avez-vous vérifié si vos voisins constatent le même problème ?
Si ce n'est pas le cas, vous devez voir avec votre syndic puisque les différentes sources de vos problèmes se situent dans les parties communes.
Les raisons de votre température ambiante peuvent être :
- Un filtre de chauffage bouché sur votre distribution de chauffage.
- Une vitesse de pompe de chauffage trop basse alimentant votre logement.
- Un débit global trop faible réglé sur la vanne d'équilibrage alimentant votre appartement.
- Une température primaire trop basse ou mal adaptée.
Si c'est le cas vous avez :
- Un défaut d'équilibrage et de réglage de débits de vos différents radiateurs.
- Des robinets thermostatiques mal réglés.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à votre question de température ambiante trop basse dans votre appartement, avez-vous vérifié si vos voisins constatent le même problème ?
Si ce n'est pas le cas, vous devez voir avec votre syndic puisque les différentes sources de vos problèmes se situent dans les parties communes.
Les raisons de votre température ambiante peuvent être :
- Un filtre de chauffage bouché sur votre distribution de chauffage.
- Une vitesse de pompe de chauffage trop basse alimentant votre logement.
- Un débit global trop faible réglé sur la vanne d'équilibrage alimentant votre appartement.
- Une température primaire trop basse ou mal adaptée.
Si c'est le cas vous avez :
- Un défaut d'équilibrage et de réglage de débits de vos différents radiateurs.
- Des robinets thermostatiques mal réglés.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 avril 2018 à 16:37

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos,
Pour répondre à votre fonctionnement de chaudière par rapport à vos constatations et si votre brûleur de chaudière ne fonctionne qu'en débranchant le flexible d'air arrivant de la ventouse au ventilateur du brûleur, il y a deux pistes.
Premièrement votre ventouse est défectueuse :
- Ventouse bouchée,
- Joints défectueux,
- Tube percés ou mal montés.
Deuxièmement votre chaudière est mal entretenue :
- Corps de chauffe, chicanes ou collecteurs de fumées bouchés,
- Grilles mélangeuses et grille accroche flamme encrassées ou mal remontées,
- Joints d'assemblages et d’étanchéités défectueux ou mal remontés,
- Ventilateurs encrassés.
Une simple analyse de combustion avec un bon analyseur permet de faire un premier diagnostic !!!
Dans le cadre du remplacement de la carte de la chaudière, il faut s'assurer que la position des "switchs" de paramétrages correspondent à la fois au type de la chaudière et à l'installation qu'elle alimente (surtout en cas de présence d'une RIF...).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos,
Pour répondre à votre fonctionnement de chaudière par rapport à vos constatations et si votre brûleur de chaudière ne fonctionne qu'en débranchant le flexible d'air arrivant de la ventouse au ventilateur du brûleur, il y a deux pistes.
Premièrement votre ventouse est défectueuse :
- Ventouse bouchée,
- Joints défectueux,
- Tube percés ou mal montés.
Deuxièmement votre chaudière est mal entretenue :
- Corps de chauffe, chicanes ou collecteurs de fumées bouchés,
- Grilles mélangeuses et grille accroche flamme encrassées ou mal remontées,
- Joints d'assemblages et d’étanchéités défectueux ou mal remontés,
- Ventilateurs encrassés.
Une simple analyse de combustion avec un bon analyseur permet de faire un premier diagnostic !!!
Dans le cadre du remplacement de la carte de la chaudière, il faut s'assurer que la position des "switchs" de paramétrages correspondent à la fois au type de la chaudière et à l'installation qu'elle alimente (surtout en cas de présence d'une RIF...).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 mars 2018 à 16:04

Bonjour,
Sans avoir vu les conditions de réalisation de votre installation et sans connaitre votre maison il est très difficile de vous répondre.
J'insiste sur les différents points de ma dernière réponse, une chaudière bois ayant des cycles de fonctionnement plutôt longs et ne pouvant s'arrêter de produire de la chaleur de manière instantanée, vous devez respecter certaines règles d'installation :
- La puissance de la chaudière doit être proche de la puissance totale installée en radiateurs,
- Le volume d'eau de l'installation doit être suffisant pour ne pas risquer la surchauffe,
- Les matériaux doivent pouvoir résister aux contraintes de pression et températures de l'installation.
Les chaudières bois étaient conçues pour fonctionner à température constante (toujours au dessus de 60°C) elles doivent également être irriguées en permanence pour ne pas risquer une détérioration irréversible de leurs corps de chauffe : pensez, pour cela, à respecter les conditions d'utilisation du constructeur (voir notice de la chaudière).
- La chaudière est-elle équipée d'un ballon tampon ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de coude ou té de réglages et de robinets thermostatiques ?
- Pourriez-vous me retransmettre les plans complets ou me donner les références de votre post sur le site ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sans avoir vu les conditions de réalisation de votre installation et sans connaitre votre maison il est très difficile de vous répondre.
J'insiste sur les différents points de ma dernière réponse, une chaudière bois ayant des cycles de fonctionnement plutôt longs et ne pouvant s'arrêter de produire de la chaleur de manière instantanée, vous devez respecter certaines règles d'installation :
- La puissance de la chaudière doit être proche de la puissance totale installée en radiateurs,
- Le volume d'eau de l'installation doit être suffisant pour ne pas risquer la surchauffe,
- Les matériaux doivent pouvoir résister aux contraintes de pression et températures de l'installation.
Les chaudières bois étaient conçues pour fonctionner à température constante (toujours au dessus de 60°C) elles doivent également être irriguées en permanence pour ne pas risquer une détérioration irréversible de leurs corps de chauffe : pensez, pour cela, à respecter les conditions d'utilisation du constructeur (voir notice de la chaudière).
- La chaudière est-elle équipée d'un ballon tampon ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de coude ou té de réglages et de robinets thermostatiques ?
- Pourriez-vous me retransmettre les plans complets ou me donner les références de votre post sur le site ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 mars 2018 à 15:12

Bonjour,
Pour nous permettre de mieux vous aider et définir l'origine de la fuite, pouvez-vous faire les tests suivants :
- Si vous fermez l'alimentation d'eau de ville de votre logement, entendez-vous toujours cette fuite ?
- Si vous ouvrez l'alimentation d'eau de ville de votre logement, la fuite revient-elle ?
- La pression de votre circuit de chauffage est-elle : stable, diminue-t-elle, augmente-t-elle ?
- Votre soupape de chauffage et votre groupe de sécurité du ballon ECS sont raccordés, voyez-vous de l'eau qui coule en permanence dans le tube de vidange ?
Pour faire plus simple, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre chaudière, de son raccordement et de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de mieux vous aider et définir l'origine de la fuite, pouvez-vous faire les tests suivants :
- Si vous fermez l'alimentation d'eau de ville de votre logement, entendez-vous toujours cette fuite ?
- Si vous ouvrez l'alimentation d'eau de ville de votre logement, la fuite revient-elle ?
- La pression de votre circuit de chauffage est-elle : stable, diminue-t-elle, augmente-t-elle ?
- Votre soupape de chauffage et votre groupe de sécurité du ballon ECS sont raccordés, voyez-vous de l'eau qui coule en permanence dans le tube de vidange ?
Pour faire plus simple, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre chaudière, de son raccordement et de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 mars 2018 à 17:31

Bonjour,
Pour répondre à vos questions, pouvez-vous nous transmettre les éléments suivant :
- Avant de réaliser votre installation, avez-vous fait une étude thermique de votre bâtiment ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement et son volume à chauffer ?
- Comment avez-vous défini la taille et la puissance de vos radiateurs ?
- Quelle est la puissance totale de vos radiateurs ?
Concernant votre chaudière :
- Comment avez-vous choisi votre chaudière et sa puissance ?
- Quel est le type de raccordement hydraulique choisi (vase d'expansion ouvert/fermé, boucle de refroidissement ou soupape 2 voies, ballon tampon et capacité...) ?
- Quel est le volume d'eau contenu dans votre future installation ?
Le raccordement d'une chaudière bois sur un installation de chauffage ne doit pas se faire à la légère, le respect des normes, réglementations et préconisations des constructeurs sont importantes ; à la fois pour la sécurité des utilisateurs et la garantie des matériaux.
Votre chaudière pouvant monter en température vous devez vous assurer qu'en aucun cas cette dernière ne puisse envoyer de l'eau dans le réseau de chauffage à l'état de vapeur (100 à 110°C) : tous les matériaux comme le PER ou le multicouches ne résisterait pas et votre corps de chauffe de chaudière pourrait ne pas tenir (faites attention aux conditions d'utilisation et de garantie...).
Pouvez-vous nous transmettre la notice de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à vos questions, pouvez-vous nous transmettre les éléments suivant :
- Avant de réaliser votre installation, avez-vous fait une étude thermique de votre bâtiment ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement et son volume à chauffer ?
- Comment avez-vous défini la taille et la puissance de vos radiateurs ?
- Quelle est la puissance totale de vos radiateurs ?
Concernant votre chaudière :
- Comment avez-vous choisi votre chaudière et sa puissance ?
- Quel est le type de raccordement hydraulique choisi (vase d'expansion ouvert/fermé, boucle de refroidissement ou soupape 2 voies, ballon tampon et capacité...) ?
- Quel est le volume d'eau contenu dans votre future installation ?
Le raccordement d'une chaudière bois sur un installation de chauffage ne doit pas se faire à la légère, le respect des normes, réglementations et préconisations des constructeurs sont importantes ; à la fois pour la sécurité des utilisateurs et la garantie des matériaux.
Votre chaudière pouvant monter en température vous devez vous assurer qu'en aucun cas cette dernière ne puisse envoyer de l'eau dans le réseau de chauffage à l'état de vapeur (100 à 110°C) : tous les matériaux comme le PER ou le multicouches ne résisterait pas et votre corps de chauffe de chaudière pourrait ne pas tenir (faites attention aux conditions d'utilisation et de garantie...).
Pouvez-vous nous transmettre la notice de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 mars 2018 à 17:04

Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre problème de fonctionnement :
En mode manuel :
- Votre chaudière présente-t-elle les mêmes symptômes en mode manuel ?
- Quels sont les diagnostics, les constats et les mesures faites par votre dépanneur ?
- Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz ?
- Votre chaudière passe-t-elle en sécurité, qu'est-ce qui s'affiche sur votre façade de chaudière ?
En mode automatique :
- Votre carte mère étant neuve, le satellite (ou thermostat d'ambiance) a-t-il été bien reparamétré ?
- L'antenne de connexion est-elle bien raccordée et non défectueuse ?
- Avez-vous essayé un neuf en lieu et place de l'ancien ou/ou le rapprochant de la chaudière ?
- Les piles sont-elles neuves ?
Je pense que votre dépanneur est un peu perdu devant cette panne et pour ne pas perdre la face il vous propose un remplacement de chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre problème de fonctionnement :
En mode manuel :
- Votre chaudière présente-t-elle les mêmes symptômes en mode manuel ?
- Quels sont les diagnostics, les constats et les mesures faites par votre dépanneur ?
- Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz ?
- Votre chaudière passe-t-elle en sécurité, qu'est-ce qui s'affiche sur votre façade de chaudière ?
En mode automatique :
- Votre carte mère étant neuve, le satellite (ou thermostat d'ambiance) a-t-il été bien reparamétré ?
- L'antenne de connexion est-elle bien raccordée et non défectueuse ?
- Avez-vous essayé un neuf en lieu et place de l'ancien ou/ou le rapprochant de la chaudière ?
- Les piles sont-elles neuves ?
Je pense que votre dépanneur est un peu perdu devant cette panne et pour ne pas perdre la face il vous propose un remplacement de chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 mars 2018 à 15:02

Bonjour,
Merci de votre retour d'infos.
Pour adapter notre langage et vous permettre d'avancer, pouvez-vous nous préciser votre niveau de formation dans ce domaine ou votre expérience (plutôt installateur, plutôt maintenance ou autres...) ?
Vous utilisé quelle marque et quel modèle d'analyseur de combustion, intègre-t-il les procédures de contrôle selon la normes AFNOR ?
Il n'existe pas, à ma connaissance, de site résumant le principe de la combustion, les valeurs à obtenir selon les types de combustible et/ou type de chaudière. De plus même si les principes pour obtenir une bonne hygiène de combustion peuvent être les mêmes, d'une marque à l'autre, d'un modèle à l'autre les procédures ne sont pas les mêmes.
L'hygiène de combustion est un vaste sujet qu'il me semble difficile de résumé. Ci-joint un tableau basique mais qui de concerne ni les chaudières condensations et qui ne traite pas le sujet des rendements.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Tableau valeurs de combustions ht bt
Merci de votre retour d'infos.
Pour adapter notre langage et vous permettre d'avancer, pouvez-vous nous préciser votre niveau de formation dans ce domaine ou votre expérience (plutôt installateur, plutôt maintenance ou autres...) ?
Vous utilisé quelle marque et quel modèle d'analyseur de combustion, intègre-t-il les procédures de contrôle selon la normes AFNOR ?
Il n'existe pas, à ma connaissance, de site résumant le principe de la combustion, les valeurs à obtenir selon les types de combustible et/ou type de chaudière. De plus même si les principes pour obtenir une bonne hygiène de combustion peuvent être les mêmes, d'une marque à l'autre, d'un modèle à l'autre les procédures ne sont pas les mêmes.
L'hygiène de combustion est un vaste sujet qu'il me semble difficile de résumé. Ci-joint un tableau basique mais qui de concerne ni les chaudières condensations et qui ne traite pas le sujet des rendements.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Tableau valeurs de combustions ht bt
27 mars 2018 à 08:53

Bonjour,
A la vue de vos photos et avant d'avancer sur votre question, il semble de votre poêle à bois présente des anomalies et des non conformités d'installation :
- Conduit de raccordement non conforme, ne dépasse pas de 40 cm au dessus du faîtage de la toiture.
Il ne doit pas, non plus, d'obstacles dans les 8 mètres autour de cette sortie.
- Lorsque vous ajoutez ce type d'appareil dans votre volume habitable vous devez lui créer une amenée d'air neuf pour assurer un tirage correcte et une bonne combustion du bois (pour information il faut 9 à 15 m3/h d'air pour brûler 1 kg de bois) plus le poêle est puissant plus il faut un grand volume d'air.
Aujourd'hui, une simple VMC est prévue uniquement pour renouveler l'air de votre habitation. Pour amener le volume d'air suffisant pour la combustion du bois dans votre poêle. Vous devez donc créer une entrée d’air neuf (grille de 50 à 70 cm² selon la puissance de l'appareil).
L'idéal c'est un appareil avec une entrée d'air pouvant être raccordée directement à l'extérieur du volume habitable (sous-sol, vide sanitaire, mur extérieur...) appareil plus cher mais plus économique !!!
Pour répondre à votre question, pouvez-vous nous préciser l'emplacement de votre poêle par rapport à votre logement, sur la photo il semble ne pas être central mais plutôt proche d'un mur extérieur. Un plan de la maison est-il possible ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
A la vue de vos photos et avant d'avancer sur votre question, il semble de votre poêle à bois présente des anomalies et des non conformités d'installation :
- Conduit de raccordement non conforme, ne dépasse pas de 40 cm au dessus du faîtage de la toiture.
Il ne doit pas, non plus, d'obstacles dans les 8 mètres autour de cette sortie.
- Lorsque vous ajoutez ce type d'appareil dans votre volume habitable vous devez lui créer une amenée d'air neuf pour assurer un tirage correcte et une bonne combustion du bois (pour information il faut 9 à 15 m3/h d'air pour brûler 1 kg de bois) plus le poêle est puissant plus il faut un grand volume d'air.
Aujourd'hui, une simple VMC est prévue uniquement pour renouveler l'air de votre habitation. Pour amener le volume d'air suffisant pour la combustion du bois dans votre poêle. Vous devez donc créer une entrée d’air neuf (grille de 50 à 70 cm² selon la puissance de l'appareil).
L'idéal c'est un appareil avec une entrée d'air pouvant être raccordée directement à l'extérieur du volume habitable (sous-sol, vide sanitaire, mur extérieur...) appareil plus cher mais plus économique !!!
Pour répondre à votre question, pouvez-vous nous préciser l'emplacement de votre poêle par rapport à votre logement, sur la photo il semble ne pas être central mais plutôt proche d'un mur extérieur. Un plan de la maison est-il possible ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 mars 2018 à 18:47

Bonjour,
Pour être plus précis, pouvez-vous nous dire si votre brûleur :
- Ventile (moteur en fonctionnement) ?
- Le transfo d'allumage assure-t-il un arc sur les électrodes ?
- L'électrovanne fioul s'ouvre-t-elle ?
- La cellule détecte-t-elle une flamme ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour être plus précis, pouvez-vous nous dire si votre brûleur :
- Ventile (moteur en fonctionnement) ?
- Le transfo d'allumage assure-t-il un arc sur les électrodes ?
- L'électrovanne fioul s'ouvre-t-elle ?
- La cellule détecte-t-elle une flamme ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 mars 2018 à 18:35

Bonjour,
Si, sur la sortie de carte de votre chaudière servant à alimenter le transformateur d'allumage, vous n'avez pas 230 volts, il y a de grande chance pour que le problème vienne de votre carte :
- Vérifiez les fusibles de la carte,
- Vérifiez que votre transfo d'allumage de soit pas en cours circuit,
- Vérifiez les électrodes d'allumage et leurs câbles,
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si, sur la sortie de carte de votre chaudière servant à alimenter le transformateur d'allumage, vous n'avez pas 230 volts, il y a de grande chance pour que le problème vienne de votre carte :
- Vérifiez les fusibles de la carte,
- Vérifiez que votre transfo d'allumage de soit pas en cours circuit,
- Vérifiez les électrodes d'allumage et leurs câbles,
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 mars 2018 à 18:29

Bonjour,
Pour nous permettre de mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quel est le type d'émetteur (radiateurs, plancher chauffant...) ?
- Votre sonde extérieure est orientée comment (nord, sud, est, ouest...) ?
- Qui vous a préconisé cette sonde d'ambiance, correspond t-elle bien à la régulation de votre chaudière, vous nous parlez de CDI2, de CDI, quel est le bon modèle, est-il compatible ?
- Votre raccordement est fait sur le bornier AMB.A, avez-vous bien un circuit direct ?
- Avez-vous les notices de votre installation, pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quel est le type d'émetteur (radiateurs, plancher chauffant...) ?
- Votre sonde extérieure est orientée comment (nord, sud, est, ouest...) ?
- Qui vous a préconisé cette sonde d'ambiance, correspond t-elle bien à la régulation de votre chaudière, vous nous parlez de CDI2, de CDI, quel est le bon modèle, est-il compatible ?
- Votre raccordement est fait sur le bornier AMB.A, avez-vous bien un circuit direct ?
- Avez-vous les notices de votre installation, pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 mars 2018 à 18:21

Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous être plus précis dans votre demande :
- Quel est le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière,
- Pouvez-vous nous transmettre une photo du filtre de dessous la pompe ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous être plus précis dans votre demande :
- Quel est le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière,
- Pouvez-vous nous transmettre une photo du filtre de dessous la pompe ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 mars 2018 à 17:51

Bonjour,
Votre question paraît simple mais il faut savoir que les valeurs de combustion dépendent de différents facteurs :
- La nature du combustible,
- Le type et l'âge de la chaudière (haute température, base température, condensation),
- Le type et la nature du raccordement des fumées (cheminée, ventouse, C33, B23P...),
- Le type et l'âge du brûleur,
- Des conditions de ventilation du local et de l'amenée d'air neuf.
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation et précisez votre recherche ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre question paraît simple mais il faut savoir que les valeurs de combustion dépendent de différents facteurs :
- La nature du combustible,
- Le type et l'âge de la chaudière (haute température, base température, condensation),
- Le type et la nature du raccordement des fumées (cheminée, ventouse, C33, B23P...),
- Le type et l'âge du brûleur,
- Des conditions de ventilation du local et de l'amenée d'air neuf.
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation et précisez votre recherche ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 mars 2018 à 17:45

Bonjour,
Avez-vous trouvé la solution à votre problème de brûleur ?
Pouvez-vous me transmettre les valeurs de réglages :
- Du volet d'air,
- De la ligne gicleur.
Le plus simple étant de nous transmettre des photos.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé la solution à votre problème de brûleur ?
Pouvez-vous me transmettre les valeurs de réglages :
- Du volet d'air,
- De la ligne gicleur.
Le plus simple étant de nous transmettre des photos.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 mars 2018 à 14:39

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint la notice de votre chaudière. Votre chaudière est-elle équipée d'un boitier de régulation, si oui, transmettez-nous une photo ?
Pour votre problème de mise en sécurité, pouvez-vous répondre aux différents points de mesure de notre message précédent ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Veuillez trouver ci-joint la notice de votre chaudière. Votre chaudière est-elle équipée d'un boitier de régulation, si oui, transmettez-nous une photo ?
Pour votre problème de mise en sécurité, pouvez-vous répondre aux différents points de mesure de notre message précédent ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 mars 2018 à 14:31

Bonjour,
L'affichage est très bizarre, êtes-vous sûr que vos piles sont neuves et dans le bon sens de pose.
Votre thermostat affiche une température de 0.8°C, ce n'est pas la température de votre logement !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
L'affichage est très bizarre, êtes-vous sûr que vos piles sont neuves et dans le bon sens de pose.
Votre thermostat affiche une température de 0.8°C, ce n'est pas la température de votre logement !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 mars 2018 à 17:44

Bonjour,
La plaque signalétique de la chaudière se trouve à l'intérieur, soulevez, la porte transparente, enlevez les vis du panneau de façade, démontez la façade, vous trouverez la plaque.
Une fois les bonnes infos nous pourrons vous trouver la notice.
Pour commencer, il vous faut vérifier :
- Que l'alimentation électrique est bien de 230 volts,
- Que la Phase est bien sûr l'emplacement de la phase du bornier de raccordement,
- Que le neutre est bien sur le neutre (pas d'inversion Phase / Neutre),
- Qu'il n'y ait pas de tension entre le Neutre et la Terre,
- Que la masse du brûleur soit bien à la Terre.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La plaque signalétique de la chaudière se trouve à l'intérieur, soulevez, la porte transparente, enlevez les vis du panneau de façade, démontez la façade, vous trouverez la plaque.
Une fois les bonnes infos nous pourrons vous trouver la notice.
Pour commencer, il vous faut vérifier :
- Que l'alimentation électrique est bien de 230 volts,
- Que la Phase est bien sûr l'emplacement de la phase du bornier de raccordement,
- Que le neutre est bien sur le neutre (pas d'inversion Phase / Neutre),
- Qu'il n'y ait pas de tension entre le Neutre et la Terre,
- Que la masse du brûleur soit bien à la Terre.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 mars 2018 à 17:36

Bonjour,
Votre photo étant floue, difficile de voir sur votre écran.
Pouvez-vous nous en transmettre une autre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre photo étant floue, difficile de voir sur votre écran.
Pouvez-vous nous en transmettre une autre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 mars 2018 à 19:03

Bonjour,
Votre notice est disponible dans les messages ci-dessus, elle a été mise en ligne le 02/11/2010.
Bonne lecture.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre notice est disponible dans les messages ci-dessus, elle a été mise en ligne le 02/11/2010.
Bonne lecture.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 mars 2018 à 18:42

Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus que votre installation :
- Modèle, type, numéro de série de votre chaudière ?
- Votre installation de chauffage est-elle uniquement faite de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée d'un satellite (ou thermostat d'ambiance sans fils FRISQUET) ?
- Lorsque vous appuyez plusieurs fois sur la touche "i" arrivez-vous à lire la température extérieure ?
Ce type de sonde n'émet aucun bruit, si c'est le cas elle est défectueuse. Faites-la remplacer !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus que votre installation :
- Modèle, type, numéro de série de votre chaudière ?
- Votre installation de chauffage est-elle uniquement faite de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée d'un satellite (ou thermostat d'ambiance sans fils FRISQUET) ?
- Lorsque vous appuyez plusieurs fois sur la touche "i" arrivez-vous à lire la température extérieure ?
Ce type de sonde n'émet aucun bruit, si c'est le cas elle est défectueuse. Faites-la remplacer !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 mars 2018 à 18:37

Bonjour,
D'après vos essais et selon vos résultat vous avez :
- Soit un problème de gicleur,
- Soit un problème de réglage de tête de combustion,
- Soit votre tuyère n'est pas en place,
Pouvez-vous le vérifier et vous assurez que vous êtes bien en présence d'un gicleur type LE ?
Ensuite, vous devez commencer par régler la 2ème allure en jouant sur :
- La pompe fioul pour obtenir la pression requise dans la notice sur la vis P2,
- Le volet d'air pour obtenir la bonne valeur de CO2.
Une fois que votre 2ème allure correcte, passez à la 1ère allure en jouant sur :
- La pompe fioul pour obtenir la pression requise dans la notice sur la vis P1,
- Pour obtenir le bon CO2, agissez sur la position de la butée du volet motorisé et pour affiner et finaliser cette valeur, jouez légèrement sur la pression de fioul.
Pour que le réglage de la 1ère allure soit plus pratique, vous laissez votre brûleur en 2ème allure et vous débranchez la fiche du moteur du volet d'air pour passer votre brûleur en 1ère allure.
A chaque nouveau réglage (air ou fioul) de la 1ère allure rebranchez la fiche pour que le brûleur remonte en 2ème allure et débranchez la pour qui redescende en 1ére allure.
Une fois les bonnes combustions obtenues faites des changements 1ère 2ème et 2ème 1ère en vérifiant la stabilité des combustions.
Si rien ne bouge vous aurez gagné !!!
D'après vos essais et selon vos résultat vous avez :
- Soit un problème de gicleur,
- Soit un problème de réglage de tête de combustion,
- Soit votre tuyère n'est pas en place,
Pouvez-vous le vérifier et vous assurez que vous êtes bien en présence d'un gicleur type LE ?
Ensuite, vous devez commencer par régler la 2ème allure en jouant sur :
- La pompe fioul pour obtenir la pression requise dans la notice sur la vis P2,
- Le volet d'air pour obtenir la bonne valeur de CO2.
Une fois que votre 2ème allure correcte, passez à la 1ère allure en jouant sur :
- La pompe fioul pour obtenir la pression requise dans la notice sur la vis P1,
- Pour obtenir le bon CO2, agissez sur la position de la butée du volet motorisé et pour affiner et finaliser cette valeur, jouez légèrement sur la pression de fioul.
Pour que le réglage de la 1ère allure soit plus pratique, vous laissez votre brûleur en 2ème allure et vous débranchez la fiche du moteur du volet d'air pour passer votre brûleur en 1ère allure.
A chaque nouveau réglage (air ou fioul) de la 1ère allure rebranchez la fiche pour que le brûleur remonte en 2ème allure et débranchez la pour qui redescende en 1ére allure.
Une fois les bonnes combustions obtenues faites des changements 1ère 2ème et 2ème 1ère en vérifiant la stabilité des combustions.
Si rien ne bouge vous aurez gagné !!!
18 mars 2018 à 14:54