Bonjour.
Ne connaissant pas cette marque (en France) je ne vous serais pas d'un grand secours.
Peut-être qu'avec une description des symptômes, nous pourrons essayer de vous aider.
03 septembre 2022 à 17:27
forum consulter ce sujet Climatiseur mural Napoleon code e1 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Possible, mais si un moteur à un problème "aléatoire", la panne à pu arrivée ponctuellement et provoquer une panne, la même ou une autre.
03 septembre 2022 à 10:22
forum consulter ce sujet Erreur 0 PJ sur PAC Ajtech Daikin sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour, surtout pas.

Les machines sont prévues pour travailler d'un métré mini à un métré maxi.
Donc, vous êtes dans les clous.
03 septembre 2022 à 10:17
forum consulter ce sujet Enlever excédent de fluide frigorigène sur le forum Climatisation

Bonjour.

Effectuer une demande de froid par ex, à fond en ventilation et point de consigne le plus bas.
Aller à côté de votre UE vérifier si le ventilateur et le compresseur démarrent, si rien au bout de 5/10 minutes laisser comme cela plusieurs heures, un défaut devrait apparaitre, si rien on avisera.
Toutefois vous pouvez ouvrir le capot du dessus de votre UE et vérifier si une ou plusieurs leds seraient allumées.
03 septembre 2022 à 10:13
forum consulter ce sujet Plus de froid ni de chaud clim Airton sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pourquoi pas ça peut aider, un purificateur d'air sert à purifier l'air, bactéries, poussière allergènes etc.
Je ne sais pas où vous habitez, mais à la campagne à côté de champs poussiéreux, en ville à côté d'un chantier (j'ai eu ce problème) à part prendre une personne de ménage à plein temps, ou de l'huile de coude je ne vois pas trop.
03 septembre 2022 à 10:07
forum consulter ce sujet Efficacité climatiseur purificateur sur le forum Climatisation

Bonjour.

En principe pour confirmer une modification de paramètre on appui su horloge/horloge barrée "88" apparait, si la modification n'est pas prise en compte c'est qu'elle n'est pas dans le programme.
03 septembre 2022 à 10:00
forum consulter ce sujet Validation de programmation Daikin BRC1D52 sur le forum Climatisation

Bonjour.

La platine de fixation devait être avec, même l'UI encastrée.
Rapprochez-vous d'un distributeur ou la plateforme Mitsubishi électrique.
03 septembre 2022 à 09:56
forum consulter ce sujet Recherche platine de fixation pour split Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Un VRV est une unité avec une UE et plusieurs UI, dans votre cas c'est un split, les réf seraient bien.
Avez vous installé ce matériel vous même ? ou une société ?
03 septembre 2022 à 09:52
forum consulter ce sujet Mise en route climatisation Daikin VRV ne marche pas sur le forum Climatisation

Bonjour, peut-être un problème de programmation ?
27 août 2022 à 16:05
forum consulter ce sujet Gainable Hitachi et Airzone ne s'arrête pas sur le forum Climatisation

Bonjour,
Il m'est arrivé que certains clients me demandaient d'isoler phoniquement le bruit du compresseur, je collais des plaques à la découpe goudronnées que je collais sur les parois internes de l'UE, ça fonctionnait très bien et moins cher.
27 août 2022 à 16:04
forum consulter ce sujet Isolation phonique compresseur climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour,
Voir la question 8019, la photo pourrait vous inspirer.
Les caches clim permettent de cacher la "misère" et les ailettes dirigent le souffle et le bruit dans une direction donnée.
De plus je suis d'accord avec votre installateur, les mesures en DB au moins chez Daikin, sont données à 1 m.
27 août 2022 à 15:58
forum consulter ce sujet Emplacement unités extérieures bruit... sur le forum Climatisation

Bonjour,
Le seul moyen de le savoir est d'enlever le cache et d'effectuer une comparaison en travaillant bien sûr dans les mêmes conditions de fonctionnement.
Pour moi ces caches sont étudiés pour un fonctionnement normal, il se peut qu'il fasse un peu moins chaud et que tout simplement que le fonctionnement froid est moins fréquent.
27 août 2022 à 11:55
forum consulter ce sujet Cache climatiseur récupération des condensats sur le forum Climatisation

Bonjour, non pas de problèmes particuliers.
27 août 2022 à 11:51
forum consulter ce sujet Panne dispositif de nettoyage automatique climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour,
Elle n'est pas au-dessus de l'UI ?
27 août 2022 à 11:50
forum consulter ce sujet Rechercher réference split LG NEO PLASMA sur le forum Climatisation

Bonjour,
Code défaut UA : combinaison UI et UE incorrecte.
27 août 2022 à 11:49
forum consulter ce sujet Problème entre UI et UE clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Si c'est le cas vous avez un autre souci, il n'y a pas assez de ventilation chez vous c'est à dire manque d'arrivée d'air (en volume).
27 août 2022 à 11:45
forum consulter ce sujet Bruit de touc touc unité intérieure Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour, voir l'état du filtre par la même occasion.
27 août 2022 à 11:43
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi MSZ-AP35VGK ne ventile pas fort sur le forum Climatisation

Bonjour,
Défaut E7 : dysfonctionnement provoqué par le moteur de ventilation de l'UE.
PJ : combinaison inverter et moteur ventilateur incorrect.
Il ne faut pas changer des cartes comme ça, à une année près, celles-ci peuvent ne pas correspondre d'autant plus que cette ancienne PAC est HS avec compresseur HS et cela a peut être provoqué des dégâts sur votre PAC.
Attendez-vous à avoir des conséquences de pannes consécutives.
Ce n'est pas la carte de commande qu'il fallait remplacer mais la carte inverter, avec les deux moteurs.
27 août 2022 à 11:42
forum consulter ce sujet Erreur 0 PJ sur PAC Ajtech Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, tout à fait, et pour nous ça coûte cher de passer l'attestation d'aptitude.
21 août 2022 à 11:50
forum consulter ce sujet Faire soi-même la recharge d'un climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Samsung est une bonne marque mais ne vaut pas Mitsubishi électrique ou Daikin.
Pour les modèles qui vont sortir attendre qu'ils sortent.
21 août 2022 à 11:48
forum consulter ce sujet Nouveaux modèles climatiseur Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Contacter votre revendeur en grandes surfaces de bricolage.
21 août 2022 à 11:45
forum consulter ce sujet Code erreur E1 clim Supra Blizair split 2900 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Ça a bien cramé, je dirais bien de remplacer la carte mais peut-être que certains composants pourraient suffire.
15 août 2022 à 16:03
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAM 80QH4 HS suite surtension sur le forum Climatisation

Bonjour,
C'est une clim de confort pas de salle informatique. Alors au degré près ?
15 août 2022 à 14:00
forum consulter ce sujet Température de consigne climatiseur Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,
Pour en revenir ce qui est important est la prise de température de soufflage au bout de 15/20 mn de fonctionnement, si la température est entre 10/12°C la clim fournit sa puissance, mais est peut-être sous puissante, donc l'effet ressenti est de l'inconfort.
15 août 2022 à 13:58
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Daikin 3MXM52 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Non, cela signifie que les vannes fuient.
Attendez-vous à avoir quelques problèmes de fuites, mais au moins vous saurez où elles se trouvent.
15 août 2022 à 13:53
forum consulter ce sujet Clim Daikin RXM35 bouchon vanne de service sous pression sur le forum Climatisation

Bonjour,
En règle générale si le moteur UE HS, la carte inverter va avec.
Et pas impossible que l'UE soit compatible avec votre UI (à vérifier) de plus si elle est d'occasion.
15 août 2022 à 13:52
forum consulter ce sujet Problème PAC gainable Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour,
"Puis-je changer Que le groupe extérieur ?"
Pourquoi faire ?
Si vous espérez changer la puissance qu'en remplaçant l'UE c'est raté.
En effet on ne peut pas aller plus que la puissance de votre UI, de plus il n'est pas certain de trouer une adaptation, sujet maintes fois expliqué sur ce site.
15 août 2022 à 13:47
forum consulter ce sujet Remplacement clim puis-je changer que le groupe extérieur sur le forum Climatisation

Bonjour,
Perso j'ai installé des dizaines de machines dans ces conditions, car effectivement sur Paris, les normes environnementales sont un peu contraignantes, et le fait d'installer une UE dans un ancien garde manger ne nuit en pas grand chose dans le fonctionnement.
Si l'étude est bonne il faut peut-être attendre que les températures se stabilisent dans les pièces mais 16°c en soufflage c'est un peu haut, on devrait être entre 10 et 12°C, donc je penche toujours pour un manque de gaz.
Faites un essai en ne faisant fonctionner qu'une seule UI par UE.
Il faut prendre en compte qu'un multi baisse en puissance quand on fait tout fonctionner.
13 août 2022 à 16:31
forum consulter ce sujet Soufflage ne fait pas assez froid climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, ola ! j'essayais de vous aider.
13 août 2022 à 11:22
forum consulter ce sujet Problème climatiseur monobloc Carrera 9000 BTU sur le forum Climatisation

Bonjour,
"Pression à l’arrêt 21 bars ce qui me semble OK".
Vous n'auriez pas oublié une virgule ? si c'est le cas plus de gaz ou alors il fait 50° chez vous.
"Pression en froid 13-14 bars, si je me trompe pas c’est trop élevé... on devrait être plus vers 6-7 bars ?"
Oui, température d'évaporation 0°C : 8 bars environ, mais si manque de gaz en BP en mode froid, on devrait être en dessous pas au-dessus des 8 bars, voire même presque tirer au vide, mais comme c'est un inverter, la donne est faussée.
Ce qui est important est la température de soufflage de l'UI si largement au dessus de 10/12°C manque de gaz, attendre un fonctionnement de 15 mn environ, le temps que la machine trouve son rythme.
Geste du frigoriste prendre son temps pour analyser, et mettre les manos, pour contrôle fonctionnement.
13 août 2022 à 11:19
forum consulter ce sujet Mono-split Atlantic fait du froid 1 fois sur 2 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Voir avec le constructeur, c7ar suivant les années les cartes UI/UE ne sont pas compatibles.
13 août 2022 à 11:05
forum consulter ce sujet Remplacement console climatiseur Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour,
Vérifier si l'alimentation électrique de votre appareil n'est pas disjonctée, si OK le souci vient peut-être d'une protection interne à l'appareil fusible sur carte...
13 août 2022 à 11:03
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Dometic 2200 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Exact, démonter le flotteur de la pompe, peut être bloqué ? Si le problème persiste la remplacer.
13 août 2022 à 11:01
forum consulter ce sujet Split LG pompe qui fait du bruit sur le forum Climatisation

Bonjour,
Vous devez être en limite de fonctionnement par manque de gaz, si fuite ou micro fuite, le problème risque de s'accentuer.
Appeler un frigoriste (un vrai) afin de retirer le gaz et de le peser.
13 août 2022 à 10:58
forum consulter ce sujet Problème production froid climatiseur Mitsubishi MXZ-3F668VF2 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Chez le fabricant, ou fournisseur, GSB etc. mais bonne chance, je crois que vous vouliez dire Moorea.
13 août 2022 à 10:55
forum consulter ce sujet Climatiseur Moore 1800 sortie arrière sur le forum Climatisation

Bonjour,
Éventuellement essayez la rubrique "litiges travaux" sur ce site.
Ce que je peux dire est que vous risquez de rentrer dans des conflits qui peuvent durer.
L'idéal est de vous rapprocher de votre voisin et de trouver une solution.
Par exemple de mettre un cache UE joli et atténue les bruits, voire photo.
Si aucun aboutissement, lettre avec AR, justice etc.

doublon 828186 cache clim.jpg
13 août 2022 à 10:52
forum consulter ce sujet Voisinage législation installation climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour,
F3 : sonde température refoulement compresseur,
U0 : manque de réfrigérant, ces deux codes nous amène à une fuite sur le circuit frigorifique par manque de réfrigérant.
"Il me dit qu'il a dû se battre pour la faire passer en garantie".
Le compresseur est garantie trois ans, autres pièces deux ans. Hors MO.
Mais pour moi ce n'était pas la carte, vous êtes en droit de réclamer l'ancienne car elle doit être OK.
En fait avec la nouvelle carte, s'il y a un défaut à venir la machine va chercher une "solution" donc tester pendant X fois (17 je crois) jusqu'à ce qu'un défaut définitif apparaisse.
13 août 2022 à 10:40
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Daikin 3MXM52 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Lors d'une intervention d'un technicien pour régler un problème d'inversion de fils, les fusibles de la carte d'alimentation ont grillé
Pourquoi il a fait ça ?
Le 7 (?) peut être une réf du constructeur ?
Mettez un T.
13 août 2022 à 10:12
forum consulter ce sujet Fusibles carte d'alimentation clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Moi aussi j'ai un doute, éventuellement vous rapprocher de la plateforme Daikin.
13 août 2022 à 10:09
forum consulter ce sujet Réglage thermostat Blueface Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Dans la logique si vous avez ramené le gaz dans l'UE, les tubes soi-disant préchargés ne le sont plus, question sont-ce des aeroquip, ou des dudgeons ?
Dans le 1er cas il est impossible de ramener le gaz dans votre UE car il n'y a pas de vannes de service, dans le 2ieme cas, il y a des vannes de service et donc vous avez ramené le gaz dans votre UE mais les tubes sont vides, donc oui il va falloir tirer au vide vos tubes et l'UI.
En attente de vos réponses.
13 août 2022 à 10:05
forum consulter ce sujet Déplacement pompe à chaleur Airton sans pompe à vide sur le forum Climatisation

Bonjour, vous n'avez pas répondu à ma question.
07 août 2022 à 11:56
forum consulter ce sujet Bruit split clim réversible Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,
Si une des deux UI fonctionne que partiellement en froid, je pencherais pour un manque de gaz, de plus si manque de gaz le risque de prise en glace est réel, d'où peut-être les soucis d'écoulement d'eau.
07 août 2022 à 11:48
forum consulter ce sujet UI split problèmes de froid et d'eau sur le forum Climatisation

Bonjour,
Essayez de refaire une coupure électrique un peu prolongée.
07 août 2022 à 11:39
forum consulter ce sujet Problème climatiseur monobloc Carrera 9000 BTU sur le forum Climatisation

Bonjour,
Le fait de mettre l'UE dans des anciens garde manger et suffisamment aérés devrait convenir.
Par contre un soufflage à 16°c c'est pas un peu juste, en principe le soufflage devrait être entre 10 et 12°C de delta T°C.
Je serais partant pour un manque de gaz.
Avez-vous vous effectué un complément de charge s'il y a besoin suivant les préconisations constructeur.
07 août 2022 à 11:38
forum consulter ce sujet Soufflage ne fait pas assez froid climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Tout à fait, un récepteur d'eau, un flotteur en point bas, en dessous de votre bac condensat de votre UI va une fois à un niveau d'eau détecté dans ce petit réservoir, enclencher le moteur en photo et évacuer cette eau vers un autre point en l'occurrence vers l'extérieur.
06 août 2022 à 14:51
forum consulter ce sujet Petit moteur inconnu qui fonctionne avec la clim sur le forum Climatisation

Bonjour,
Je ne sais pas tout ce qui s'est passé, mais pour en arriver là...
Maintenant il n'y a plus que la commande filaire, mais pas certain (?).
06 août 2022 à 14:46
forum consulter ce sujet Panne gainable Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,
Rempotée d'odeur par les condensats, vérifier s'il y a une pompe de relevage ou par gravitation, dans le deuxième cas voir s'il y a un siphon de parcours.
06 août 2022 à 11:25
forum consulter ce sujet Odeur d'humidité du split sur le forum Climatisation

Bonjour,
Il est possible que l'isolant des tubes se soit détérioré ou ouvert, mais je n'y crois pas trop, il va falloir approfondir car en effet l'isolant doit servir d'isolant comme l'indique son nom.
Soit les tubes ne sont pas bien isolés au niveau des raccords tubes/UI, soit il y a un manque de gaz et il y a un risque de prise en glace, blocs de glace qui apparaissent sur des parties plus ou moins bien isolées sur les tubes, ce qui provoque un écoulement le long de l'isolant.
Il y a peut-être aussi une pompe de relevage qui ne fonctionne plus (?) le débordement s'effectue par gravité le long des tubes frigo ?
06 août 2022 à 11:23
forum consulter ce sujet Condensation tube de climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour.

En règle générale sur un multi il y a un complément de charge qui doit être effectué, lire sur les documents d'installation les préconisations constructeur.
Attention, si vous ne vérifiez pas ces infos risque de casse importante de votre matériel.
06 août 2022 à 10:13
forum consulter ce sujet Rajout de gaz ou pas ? clim Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour.
Enlever le capot de façade, la sonde de reprise d'air est sur la droite de la batterie, suivre le fils qui doit faire 10/15 cm et vous verrez où elle est branchée physiquement.
06 août 2022 à 10:04
forum consulter ce sujet Problème de température clim Mitsubishi MSZ-EF sur le forum Climatisation