Bonjour,

Si le problème ne se résout pas en tapotant la v4v, l'idéal est de la remplacer.
Cependant, je vous suggère quand même de demander l'avis d'un frigoriste sur place afin de vérifier s'il n'y a pas de fuite de gaz, de dysfonctionnement des cycles (chaud, froid, dégivrage), de prise des températures, etc.
04 février 2024 à 11:55
forum consulter ce sujet Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
OK merci pour ces renseignements.
Non, il n'est pas normal que la pompe fonctionne en saccades.
Il se peut qu'il y ait un problème de programmation voire d'embouage.
04 février 2024 à 11:35
forum consulter ce sujet Problème dégivrage pompe à chaleur Altherma sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour, il est bien sûr conseillé de faire plusieurs essais avec d'autres boutons.
04 février 2024 à 11:28
forum consulter ce sujet Arrêt ventilateur clim Daikin Perfera à température sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai retrouvé une méthode générale pour cette méthode.
J'espère que cela vous conviendra. À vous d'ajuster avec les boutons.
Il faut mettre le mode 2 (22), code 3 = vitesse de ventilation. Thermostat = off (chaud sans redémarrage toutes les 6 minutes).
En espérant que cela vous sera utile.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
commande infrarouge clim Daikin

03 février 2024 à 18:30
forum consulter ce sujet Arrêt ventilateur clim Daikin Perfera à température sur le forum Climatisation

Bonjour, en attente de réponse.

Seulement une remarque, pourquoi autant de tubes enroulés derrière l'UE ?
03 février 2024 à 17:56
forum consulter ce sujet Problème dégivrage pompe à chaleur Altherma sur le forum Climatisation

Bonjour.

Toutes les UE de n'importe quelle marque que ce soit, ne sont pas forcement équipées de protections latérales, ou grillage de protection, cout de production oblige.
Cette marque bas de gamme, en est certainement pas équipée d'origine.
Si vous le souhaitez un grillage en plastique aux cotes peut très bien s'adapter.
03 février 2024 à 15:23
forum consulter ce sujet Absence de panneau latéral clim Candy sur le forum Climatisation

Bonjour.

casimir_isere, le point de consigne demandé par tommyz, est de 12°c, avec un système à distance, en principe sur toutes les UI .
Donc selon mon avis la v4v reste parfois bloquée, ce qui provoque un redémarrage des UI après dégivrage, donc fonctionnement en froid tout en demandant ces 12°c chute des températures, température trop basse en reprise d'où, prise en glace des UI (logique).
J'ai déjà eu ce problème.
J'ai souvent résolu ce problème en tapotant avec un petit marteau la v4v et en la manipulant électriquement.
J'espère que je me suis bien expliqué ?
02 février 2024 à 17:14
forum consulter ce sujet Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Du même avis que Climatisation76, et ce sujet à été abordé maintes fois, le système que vous voulez installer vous apportera que des insatisfactions.
Faites les choses comme il le faut, vous verrez ce ne sera que mieux, aussi bien en confort que financièrement.
02 février 2024 à 16:57
forum consulter ce sujet Retour de froid ou de chaud sur le forum Climatisation

Bonjour, je reviens sur votre 1er post.
Citation :
Il y a 6 semaines de cela, j'avais toutes mes unités intérieures remplies de glace.

En mode chauffage c'est pas possible.
Je pense que vous étiez en mode "froid" ou "auto"
Et en cas de reprise de température très basse la prise en glace est quasiment certaine.
Il se peut que la v4v reste bloquée après le dégivrage ?.
02 février 2024 à 13:12
forum consulter ce sujet Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour, pour moi manque de fluide.
Toutefois nous répondre aux demandes.
02 février 2024 à 10:12
forum consulter ce sujet Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Souvent quand il y a du matériel très récent qui arrive sur le marché, les constructeurs ne donnent pas les fiches techniques complètes.
Seulement si vous êtes une société et encore, ou ayant effectué un stage.
02 février 2024 à 10:10
forum consulter ce sujet Caractéristiques UI MXM68A9 Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, non pas possible.

Mettre un bi-split ou plus.
02 février 2024 à 10:00
forum consulter ce sujet Quelle soluion pour raccorder 2 UI sur une UE monosplit sur le forum Climatisation

Bonjour.
"tout changer vous parler de l’installation complète ?" oui, mais parfois seulement les UI et UE
Faire un essai en débranchant seulement le compresseur.
01 février 2024 à 14:49
forum consulter ce sujet Climatiseur Toshiba panne carte électronique sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il n'existe pas de produit miracle pour boucher une éventuelle fuite.
Si les tuyauteries ont été d'un seul tenant donc sans soudures, les raccordements s'effectuent au niveau du circuit de votre UE et dans votre UI 4 raccords au total,99% des cas de fuites, il existe des détecteurs électroniques de fuites frigorigène (voir sur internet) ce qui permet en injectant du gaz hydrogéné et donc un détecteur spécifique et un peu d'habilité trouver une micro fuite. A éviter d'injecter un produit fluo cela peut casser un compresseur si mal utilisé.

Si il n'y a pas de fuites à ces niveaux de raccordement mais que la fuite est toujours présente, là il va falloir ouvrir les parties inaccessibles, à suivre...
01 février 2024 à 14:45
forum consulter ce sujet Micro fuite sur liaison frigorifique climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il faut démonter avec méthode, voire faire des photos afin de suivre les étapes pour le montage de la nouvelle carte.
Il n'est pas certain de retrouver le même appareil souvent il faut tout remplacer.
La 1er photo est la réf de l'UI et la 2éme photo carte de l'UE qui est bien sombre sur la gauche.
Avec une belle photo de face Dom-Aom ou autres pourrait vous aider éventuellement à la réparer.
01 février 2024 à 09:11
forum consulter ce sujet Climatiseur Toshiba panne carte électronique sur le forum Climatisation

Bonjour, certainement chargement très long.
Merci du retour.
31 janvier 2024 à 17:54
forum consulter ce sujet Probléme affichage module Carrel Dimplex sur le forum Climatisation

Bonjour, du coup, c'est en chargement et c'est très long.
D'autres avis ?
31 janvier 2024 à 15:15
forum consulter ce sujet Probléme affichage module Carrel Dimplex sur le forum Climatisation

Bonjour.

Connais pas du tout cette marque.
LOADING: chargement, de quoi ?.
Vous renseigner auprès de votre installateur ou fournisseur.
31 janvier 2024 à 11:02
forum consulter ce sujet Probléme affichage module Carrel Dimplex sur le forum Climatisation

Bonjour, ce n'est pas d'aujourd'hui, je crois me souvenir que c'est la commande qui donne l'information de la température toutes les 10 ou 15 minutes, si vous mettez cette commande trop bas en hiver table basse ou autres celle-ci va envoyer une température atteinte à hauteur d'homme mais pas sur elle et inversement en été.
Voir en la déplaçant plus en hauteur.
30 janvier 2024 à 18:08
forum consulter ce sujet Problème clim Airwell je ne maîtrise plus la température sur le forum Climatisation

Bonjour, un bouchon d'huile ?
29 janvier 2024 à 16:45
forum consulter ce sujet Code erreur A1 groupe clim General Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour.

Et bien si en règle générale la puissance de la chaudière nous donne la puissance mini de la PAC.
C'est la base de toutes études thermique.
Avez vous effectué une isolation de votre habitation ?
Avant l'installation de cette PAC.
29 janvier 2024 à 16:43
forum consulter ce sujet Pas de dégivrage sur climatiseur mono-split LG 14kW sur le forum Climatisation

Bonjour, s'il y a des incondensables, il y aurait des coupures en haute pression.
28 janvier 2024 à 16:27
forum consulter ce sujet Code erreur A1 groupe clim General Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour, du coup Mitsubishi n'ont pas de réponses ?
28 janvier 2024 à 16:22
forum consulter ce sujet Problème défaut climatiseur Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour, je rejoins AAC, il se peut que le cycle de dégivrage ne se fasse pas, problème de carte.
Pour la puissance nous ne pouvons savoir, sans éléments de votre part. Y a t'il eu une étude effectuée ?
28 janvier 2024 à 16:18
forum consulter ce sujet Pas de dégivrage sur climatiseur mono-split LG 14kW sur le forum Climatisation

Bonjour, pour moi manque de gaz.
27 janvier 2024 à 18:29
forum consulter ce sujet Code erreur A1 groupe clim General Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je pencherais aussi pour un manque de gaz.
25 janvier 2024 à 10:52
forum consulter ce sujet Clim Alpina très peu de chaud et de froid sur le forum Climatisation

Bonjour, tout à fait Dom-Aom.

Le risque de fuite du circuit évite le risque d'amenée d'air dans le circuit et donc ainsi apporter de l'humidité % ennemi n°1 d'un circuit frigo.
Toutefois si on ramène le fluide dans le groupe, c'est pour une opération spécifique déplacement, modification d'installation etc... Donc la quantité préconisée par le constructeur est en théorie bonne, donc pour moi à zéro devrait convenir, effectué des centaines de fois et jamais eu de souci.
Si il y avais une supposition de fuite on récupère le gaz.
25 janvier 2024 à 10:51
forum consulter ce sujet Manifold et Pump Down manipulation fluide frigorigène sur le forum Climatisation

Bonjour.
Merci AAC.
24 janvier 2024 à 19:12
forum consulter ce sujet Compatibilité climatisation unité extérieure unité intérieure Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je ne suis pas un spécialiste des utilisations de ces appareillages, toutefois certaines applis sont limitées à certains fonctionnements. Et Vis versa . Volonté probable des constructeurs (?)
De plus quelques renseignements complémentaires pour aider les autres personnes susceptibles de vous aider serait bien.
Vous voulez quoi exactement ?
24 janvier 2024 à 19:07
forum consulter ce sujet Clim Daikin réglage application ou télécommande ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je suis du même avis que climatisation 76, mettre une clim pour climatiser 4 chambres ca ne marchera pas.
Et Samsung n'est pas le mieux sur le marché.
24 janvier 2024 à 11:04
forum consulter ce sujet Demande d'avis devis installation climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.

La compatibilité oui, mais les deux pas sur ? 50=50+20 ?
24 janvier 2024 à 11:01
forum consulter ce sujet Compatibilité climatisation unité extérieure unité intérieure Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quand il y a un grésillement ce serait plus un contacteur.
Une inversion neutre phase ?
Un peu bas les 225v, on devrait être plus 230v
23 janvier 2024 à 18:21
forum consulter ce sujet Grésillement ou bourdonnement disjoncteur climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour,

E3 = activation du pressostat HP
E9 = dysfonctionnement provoqué par la bobine de détente électronique
L8 = dysfonctionnement provoqué par une surintensité du compresseur inverter

Plusieurs défauts nous dirigent vers différentes interprétations.
Dans un premier temps, il convient de faire vérifier le poids de gaz par un professionnel. Il se peut que la bobine du détendeur rencontre un problème, mais étant donné qu'il y a plusieurs défauts, il est possible que la carte principale soit également défectueuse ou hors service.
23 janvier 2024 à 18:17
forum consulter ce sujet Clim Daikin RZQ100B erreur aléatoires E3 E9 L8 sur le forum Climatisation

Bonjour, merci d'avoir répondu et pour le suivi.
23 janvier 2024 à 10:08
forum consulter ce sujet Problème réglage température gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oui logique passage par le 90° comme si on rentrait dans un mur.
Cette opération s'effectue à la main, il faut être ferme et délicat à la fois.
23 janvier 2024 à 09:19
forum consulter ce sujet Sortie à droite d'un split au lieu de la gauche sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est pour quel type de pièce ?
Pour un 1er avis, je dirai que la sonde de reprise prend un air plus froid que celle de la pièce, le trou de passage des tubes est-il bien rebouché ?
23 janvier 2024 à 09:14
forum consulter ce sujet Non respect température de consigne clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour, ok AAC, en effet le matériel plomberie classique n'est pas adaptée, vous trouverez le matériel frigorifique adéquate sur internet ou un fournisseur spécialisé.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
réduction liaisons climatisation

22 janvier 2024 à 16:40
forum consulter ce sujet Installation liaisons frigorifiques différentes climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour, le souci vient de l'installation.
La reprise est trop près du soufflage. Il aurait fallu que celle-ci soit en point bas. La sonde de votre unité intérieure détecte la température atteinte car la chaleur monte.
On peut gérer autrement en stoppant la climatisation.
Pour cela, appuyez 5 secondes sur les trois carrés de la commande en bas à droite.
Ensuite, allez avec les flèches haut ou bas sur "liste des réglages locaux" et confirmez avec le bouton flèche cassée de la télécommande.
Un tableau va apparaître.
Utilisez les flèches droites/gauches ou haut/bas pour sélectionner le menu 20.
Puis, avec les flèches, allez sur "code 2".
Ensuite, avec les flèches, sélectionnez "réglage actuel 0-01= sonde UI + sonde télécommande UI".
Enfin, avec les flèches, montez sur "0-03= sonde télécommande seule" et confirmez avec la flèche cassée.
Faites plusieurs essais j'y arrive mieux quand je suis devant.
N'hésitez pas à nous dire si cela fonctionne. Merci.
22 janvier 2024 à 16:29
forum consulter ce sujet Problème réglage température gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si elle fonctionne encore vous avez eu de la chance de rien casser.
La corrosion de bord de mer est connu dans notre métier, il existe des machines ayant un traitement spécifique type bly-gold, mais normalement les constructeurs le font systématiquement sur le matériel, mais cela dépend peut être des constructeurs.

Suivre les conseils et idées de Dom-Aom, et bien sur si vous vous absentez longuement une bâche peut être mise en place quand non utilisation.
Je crois que LG vendent séparément les unités UI ou UE adaptés.
22 janvier 2024 à 12:20
forum consulter ce sujet Corrosion unité extérieure climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est plutôt à vous de nous répondre.
22 janvier 2024 à 12:07
forum consulter ce sujet Problème régulation en chauffage clim Airton sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oui il est tout à fait possible d'effectuer cette opération, les tubes sont du 1/4_3/8 assez faciles à manipuler.
Laissez votre UI bien calée comme sur la photo, remettre l'isolation sur les deux tubes, ouvrir sur le coté concerné de la carcasse maintenir d'une main l'UI, puis avec l'autre main prendre les deux tubes avec l'isolation, tourner doucement l'ensemble vers le coté désiré par succession de petites poses jusque obtention de votre demande (180°).

Cette manœuvre est importante celle-ci permettant de ne pas écrouir le cuivre.
Pour la remontée, l'idéal est d'avoir une cintreuses adaptée à chaque diamètre.
On peut le faire à la main, mais cela demande un peu de savoir faire.
Le positionnement des mains et des doigts permet de faire ce pliage.
Par ce massage cela est un peu difficile à expliquer.
Mais vous pouvez essayer, déjà avec le petit tube.
Cette opération par contre se fait tube par tube.
22 janvier 2024 à 12:00
forum consulter ce sujet Sortie à droite d'un split au lieu de la gauche sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si vous avez acheté cet appareil en grand surface voir avec votre revendeur pour les codes défauts.
Si ce produit est un dérivé de Airton, (le plus bas en qualité et cher).
E4 = anomalie carte extérieure.
E3 = sonde température sur échangeur.
Le bruit que vous entendez sur votre UE doit être la V4V qui bascule pour des séquences de dégivrage.
22 janvier 2024 à 11:41
forum consulter ce sujet Code defaut E4 climatiseur Ariston sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est quoi comme modèle ?
22 janvier 2024 à 11:23
forum consulter ce sujet Non respect température de consigne clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,
Je ne sais pas si cela existe toujours, mais auparavant, j'installais une carte KRP2A dans l'UE.
Celle-ci permettait un arrêt à distance de l'installation via une horloge ou autres.
Si j'ai bien compris, celle que vous nous soumettez s'installe dans votre UE avec un passage de câble jusqu'à l'UI et permet, via la carte receiver, de commander le froid ou le chaud.
20 janvier 2024 à 17:01
forum consulter ce sujet Contact sec pour ON/OFF pour PAC Daikin EKCBX008 V3 sur le forum Climatisation

Bonjour, il y a une différence entre le 1/4 et le 3/8 pour la ligne liquide. Pour moi remplacer le 1/4 par le bon diamètre.
20 janvier 2024 à 16:51
forum consulter ce sujet Installation liaisons frigorifiques différentes climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour,
Il est gentil votre installateur. S'il est aussi sûr de lui, il devrait pouvoir résoudre votre problème, n'est-ce pas ?
La reprise est-elle gainée avec une gaine isolée ?
Y a-t-il une grille de reprise dans votre pièce ?
Quelle est la configuration de votre installation ?
Y a-t-il une isolation dans les pièces ?
20 janvier 2024 à 16:47
forum consulter ce sujet Problème réglage température gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,

Comme expliqué dans mon précédent post, 1.5°C pourrait être la température de coupure et d'enclenchement du compresseur en fonction de la température demandée.
Cela doit être confirmé, l'explication se trouvant peut-être dans les documents de mise en service.
20 janvier 2024 à 11:19
forum consulter ce sujet Paramétrage gainable Daikin Madoka sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je ne saisi pas trop ce que vous voulez faire ?
Cette carte permet de basculer en chaud ou froid....
19 janvier 2024 à 18:35
forum consulter ce sujet Contact sec pour ON/OFF pour PAC Daikin EKCBX008 V3 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Une éventuelle programmation ?
19 janvier 2024 à 18:31
forum consulter ce sujet Recherche avis PAC air/eau Carrier 61AF 014-7 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Attention, si le défaut apparait dans les minutes qui suivent après un arrêt prolongé de la clim, et que ce défaut apparait immédiatement aux démarrages fréquents, je rejoins Dom-Aom pour un manque de gaz.
Toutefois pour une sonde à 15€ vous pouvez la remplacer.
Sinon appeler un pro du froid et de la marque, pas un chauffagiste.
19 janvier 2024 à 12:29
forum consulter ce sujet Erreur F9 cimatiseur-split Zenith sur le forum Climatisation