Bonjour.
Oui il est possible d'installer une UE avec ce volume, mais cela peut apporter quelques inconvénients, comme par exemple les transmissions de bruit, évacuation des eaux de dégivrage, et la chute de température en mode chaud dans votre garage, certes moins importante que dehors, mais quand même et inversement en mode froid.
Votre expérience vous a refroidit si je puis dire, une mauvaise étude et installation en est peut être la cause.
Attention à la puissance que vous voulez, si grosse puissance, les problèmes cités précédemment vont s'amplifier.
Il existe des machines qui sont un peu plus chères mais qui sont performantes en dessous de -15°c.
Oui il est possible d'installer une UE avec ce volume, mais cela peut apporter quelques inconvénients, comme par exemple les transmissions de bruit, évacuation des eaux de dégivrage, et la chute de température en mode chaud dans votre garage, certes moins importante que dehors, mais quand même et inversement en mode froid.
Votre expérience vous a refroidit si je puis dire, une mauvaise étude et installation en est peut être la cause.
Attention à la puissance que vous voulez, si grosse puissance, les problèmes cités précédemment vont s'amplifier.
Il existe des machines qui sont un peu plus chères mais qui sont performantes en dessous de -15°c.
05 mars 2024 à 18:00

Bonjour.
Je n'ai pas eu la réponse 2 tout de suite, d'où ma réponse.
Donc maintenant je suis plus partant pour un compresseur bloqué mécaniquement.
Je n'ai pas eu la réponse 2 tout de suite, d'où ma réponse.
Donc maintenant je suis plus partant pour un compresseur bloqué mécaniquement.
05 mars 2024 à 15:53

Bonjour.
En effet le sens de rotation inversé peut entrainer une prise en glace.
En effet le sens de rotation inversé peut entrainer une prise en glace.
05 mars 2024 à 13:21

Bonjour.
Bon le suivi est bien, avez vous essayé de couper le courant pendant 10minutes afin de réinitialiser le système ?
Bon le suivi est bien, avez vous essayé de couper le courant pendant 10minutes afin de réinitialiser le système ?
05 mars 2024 à 13:18

Bonjour, cela ressemble à un manque de gaz voire même à une installation vide de gaz, le compresseur surchauffe, la sécurité klicson fait son office, le compresseur une fois froid, redémarre et ainsi de suite.
Entrainant la disjonction totale de l'installation.
Tout stopper pour ne rien casser, et appeler un frigoriste, afin d'effectuer une recherche de fuite et démarrer de nouveau cette installation.
Entrainant la disjonction totale de l'installation.
Tout stopper pour ne rien casser, et appeler un frigoriste, afin d'effectuer une recherche de fuite et démarrer de nouveau cette installation.
05 mars 2024 à 13:13

Bonjour, un traceur, pas trop recommandé dans un circuit frigo, le mieux est le nidron avec un détecteur adapté, permet de trouver la ou les fuites et micro fuites.
05 mars 2024 à 09:26

Bonjour.
L'ordre des phases après réparation à t'il bien été respecté ? la tension est t'elle correcte ?
L'ordre des phases après réparation à t'il bien été respecté ? la tension est t'elle correcte ?
05 mars 2024 à 09:23

Bonjour.
Tout le temps. Quand on remplace la carte un plog est fourni avec, donc le laisser en place sinon aucun fonctionnement.
Tout le temps. Quand on remplace la carte un plog est fourni avec, donc le laisser en place sinon aucun fonctionnement.
04 mars 2024 à 10:54

Bonjour.
Visuellement, vous pouvez déjà regarder les dudgeons si vous voyez d'éventuelles traces d'huile.
Visuellement, vous pouvez déjà regarder les dudgeons si vous voyez d'éventuelles traces d'huile.
04 mars 2024 à 02:18

Bonjour, si il manque une phase sur votre installation pour X raisons votre PAC ne peut fonctionner, tout du moins pour la fourniture chaud.
Ce manque de phase peut entrainer une dégradation de la carte principale voire même avec la carte inverter
Pour les 2 clignotements led verte (sur une ancienne doc Hitachi) correspondrait à = Sur le nombre total d'unités que l'on peut raccorder sur le groupe, 2 unité ne sont pas raccordées
Y a t'il un N° 301 écrit sur la led rouge clignotante ?
Si oui il doit avoir un nombre de clignotement de 1 à 14 fois.
Ce manque de phase peut entrainer une dégradation de la carte principale voire même avec la carte inverter
Pour les 2 clignotements led verte (sur une ancienne doc Hitachi) correspondrait à = Sur le nombre total d'unités que l'on peut raccorder sur le groupe, 2 unité ne sont pas raccordées
Y a t'il un N° 301 écrit sur la led rouge clignotante ?
Si oui il doit avoir un nombre de clignotement de 1 à 14 fois.
04 mars 2024 à 02:15

Bonjour.
C'est pour faire quoi votre chambre positive ? pour quelle température demandée ?
Et obtenez vous cette température?
Un filtre déshydrateur se place sur la petite tuyauterie du circuit frigo, cela sert à enlever d'éventuelles impuretés, et surtout à enlever l'humidité lors de l'installation, à partir du moment ou le circuit est étanche il n'est pas nécessaire de le remplacer, seulement en cas d'intervention sur ce circuit frigo.
Les ventilateurs tournent en forçant pour le passage de l'air à travers la batterie puis est rejeté par un plusieurs cotés par diffusion, d'où la réflexion de climatisation76 la possibilité d'encrassement de cette batterie, et donc risque de prise en glace.
Le manque de charge peu aussi engendrer une prise en glace, on chute en dessous de la température d'évaporation et prise en glace, qui s'accentue par le bouchage complet ou partiel de la batterie par le givre ou glace.
C'est pour faire quoi votre chambre positive ? pour quelle température demandée ?
Et obtenez vous cette température?
Un filtre déshydrateur se place sur la petite tuyauterie du circuit frigo, cela sert à enlever d'éventuelles impuretés, et surtout à enlever l'humidité lors de l'installation, à partir du moment ou le circuit est étanche il n'est pas nécessaire de le remplacer, seulement en cas d'intervention sur ce circuit frigo.
Les ventilateurs tournent en forçant pour le passage de l'air à travers la batterie puis est rejeté par un plusieurs cotés par diffusion, d'où la réflexion de climatisation76 la possibilité d'encrassement de cette batterie, et donc risque de prise en glace.
Le manque de charge peu aussi engendrer une prise en glace, on chute en dessous de la température d'évaporation et prise en glace, qui s'accentue par le bouchage complet ou partiel de la batterie par le givre ou glace.
04 mars 2024 à 01:54

Bonjour, certainement manque de gaz.
03 mars 2024 à 18:34

Bonjour.
Je rejoins AAC, et certainement fuite de gaz progressive.
Je rejoins AAC, et certainement fuite de gaz progressive.
03 mars 2024 à 18:32

Bonjour.
Cette molette est effectivement une tempo.
Pour le givre, vérifier la quantité de gaz.
Cette molette est effectivement une tempo.
Pour le givre, vérifier la quantité de gaz.
03 mars 2024 à 18:20

Bonjour.
Il est possible peut être de la réparer, carte sur internet, chez le constructeur.
Il est possible peut être de la réparer, carte sur internet, chez le constructeur.
03 mars 2024 à 18:15

Re.
En cherchant sur internet dans le mode d'emploi, page 34, en sélection 2 = utilisation d'une sonde thermique avec la console.
Suivre les instructions en début des tableau pour accès.
En cherchant sur internet dans le mode d'emploi, page 34, en sélection 2 = utilisation d'une sonde thermique avec la console.
Suivre les instructions en début des tableau pour accès.
02 mars 2024 à 12:02

Bonjour.
Ce que je voulais dire, qu'il est peut être possible par le biais de la commande filaire de programmer la sonde dans le gainable en reprise d'air et non dans la commande filaire.
Il faut avoir accès au menu avec une méthode avec les boutons de façade et des codes pour modifier un tableau interne.
Pour cela voir avec votre installateur, ou la plateforme LG.
Ce que je voulais dire, qu'il est peut être possible par le biais de la commande filaire de programmer la sonde dans le gainable en reprise d'air et non dans la commande filaire.
Il faut avoir accès au menu avec une méthode avec les boutons de façade et des codes pour modifier un tableau interne.
Pour cela voir avec votre installateur, ou la plateforme LG.
02 mars 2024 à 11:50

Bonjour.
La reprise du gainable est t'elle gainée avec gaine isophonique et isolante ?
Ce qu'il faudrait, est de mettre la sonde de reprise du gainable par le biais de la commande filaire, pour cette procédure contacter votre installateur ou le constructeur.
La reprise du gainable est t'elle gainée avec gaine isophonique et isolante ?
Ce qu'il faudrait, est de mettre la sonde de reprise du gainable par le biais de la commande filaire, pour cette procédure contacter votre installateur ou le constructeur.
02 mars 2024 à 09:20

Bonjour.
Ce test consistait à voir si le ventilo de l'UI était HS ce qui n'est donc apparemment le cas.
En mode chaud le ventilateur se lance seulement après avoir atteint une température de 37°C avec la sonde de batterie.
Donc si il ne démarre pas c'est que le problème vient de votre UE, pas de fourniture chaud, ce que vous avez remarqué.
Manque de gaz, pas de demande arrivant de l'UI etc...
Attendre quand même quelques minutes pour le démarrage chaud.
Refaire un essai, et un peu de patience.
En attente de votre retour.
Ce test consistait à voir si le ventilo de l'UI était HS ce qui n'est donc apparemment le cas.
En mode chaud le ventilateur se lance seulement après avoir atteint une température de 37°C avec la sonde de batterie.
Donc si il ne démarre pas c'est que le problème vient de votre UE, pas de fourniture chaud, ce que vous avez remarqué.
Manque de gaz, pas de demande arrivant de l'UI etc...
Attendre quand même quelques minutes pour le démarrage chaud.
Refaire un essai, et un peu de patience.
En attente de votre retour.
01 mars 2024 à 15:56

Bonjour.
Il est fort probable que cette procédure à endommagé l'autre carte.
Êtes vous en mode chaud ?
Avez vous essayé en ventilation seule, avec différentes vitesses ?
Il est fort probable que cette procédure à endommagé l'autre carte.
Êtes vous en mode chaud ?
Avez vous essayé en ventilation seule, avec différentes vitesses ?
01 mars 2024 à 11:11

Bonjour.
Je rejoins Dom-Aom
Je rejoins Dom-Aom
01 mars 2024 à 08:55

Bonjour.
En effet une dizaine de coudes correspond à environ 1 m de tube et non on ne calcule pas le nombre de coude pour le rajout de gaz.
Quand nous effectuons une MES et en cas de complément de charge on mesure la longueur de la ligne liquide on calcule le poids supplémentaire suivant les préconisations constructeur sans prendre en compte les coudes.
En effet une dizaine de coudes correspond à environ 1 m de tube et non on ne calcule pas le nombre de coude pour le rajout de gaz.
Quand nous effectuons une MES et en cas de complément de charge on mesure la longueur de la ligne liquide on calcule le poids supplémentaire suivant les préconisations constructeur sans prendre en compte les coudes.
01 mars 2024 à 08:49

Bonjour.
Capteur de pression HS, manipulation fluide et capteur soudé.
Capteur de pression HS, manipulation fluide et capteur soudé.
28 février 2024 à 09:33

Re.
Pour la vanne fermée cela est très peu probable, sauf si il y a eu des travaux sur votre UE depuis le bon fonctionnement et la panne actuelle.
Pour la vanne fermée cela est très peu probable, sauf si il y a eu des travaux sur votre UE depuis le bon fonctionnement et la panne actuelle.
28 février 2024 à 09:29

Bonjour.
Le fait de ne pas approfondir le dépannage n'est pas très pro.
Le code défaut indique un problème sur le compresseur, remplacer seulement la carte est un pari risqué, en effet si vous faites cela la carte peut lâcher de nouveau et endommager d'autres composants.
En principe le remplacement du compresseur et de la carte inverter est fortement recommandé.
Pour le prix, le compresseur étant la pièce principale d'un circuit frigo, est donc la plus chère, carte inverter et en plus avec le remplacement du gaz, car problème électrique et non mécanique.
Le fait de ne pas approfondir le dépannage n'est pas très pro.
Le code défaut indique un problème sur le compresseur, remplacer seulement la carte est un pari risqué, en effet si vous faites cela la carte peut lâcher de nouveau et endommager d'autres composants.
En principe le remplacement du compresseur et de la carte inverter est fortement recommandé.
Pour le prix, le compresseur étant la pièce principale d'un circuit frigo, est donc la plus chère, carte inverter et en plus avec le remplacement du gaz, car problème électrique et non mécanique.
28 février 2024 à 09:27

Bonjour.
Peut être un relais ou un composant HS sur une carte.
A un moment donné un code défaut doit apparaitre, généralement après plusieurs essais de démarrage.
Peut être un relais ou un composant HS sur une carte.
A un moment donné un code défaut doit apparaitre, généralement après plusieurs essais de démarrage.
27 février 2024 à 17:33

Bonjour.
Désolé, on n'entend pas grand chose sur votre enregistrement.
Désolé, on n'entend pas grand chose sur votre enregistrement.
27 février 2024 à 17:27

Bonjour.
JC = défaut pressostat BP, manque de gaz, poids à vérifier, pressostat à remplacer il faut que je retrouve les valeurs que je vous enverrai plus tard.
Ou encore un problème de détendeur, dysfonctionnement du circuit frigo.
JC = défaut pressostat BP, manque de gaz, poids à vérifier, pressostat à remplacer il faut que je retrouve les valeurs que je vous enverrai plus tard.
Ou encore un problème de détendeur, dysfonctionnement du circuit frigo.
27 février 2024 à 09:49

Bonjour, la sonde coûte une quinzaines d'euros.
26 février 2024 à 18:21

Bonjour.
Soit c'est une sonde qui est en aspiration derrière le capot de protection filtre de droite , soit si il y a une petite grille en bas à droite de votre UI si je me rappelle bien, démonter la façade, il y a une petite carte avec la sonde de reprise qui est connectée suivre le petit câble jusqu'au connecteur que l'on décroche.
Éventuellement, nous envoyer une photo.
Soit c'est une sonde qui est en aspiration derrière le capot de protection filtre de droite , soit si il y a une petite grille en bas à droite de votre UI si je me rappelle bien, démonter la façade, il y a une petite carte avec la sonde de reprise qui est connectée suivre le petit câble jusqu'au connecteur que l'on décroche.
Éventuellement, nous envoyer une photo.
26 février 2024 à 15:29

Bonjour.
Vérifier si le chauffe eau est bien alimenté en heure creuse, ou sur horloge, car si alimenté en permanence aie aie aie....
Vérifier si le chauffe eau est bien alimenté en heure creuse, ou sur horloge, car si alimenté en permanence aie aie aie....
26 février 2024 à 08:49

Bonjour, comme climatisation76 aucune incidence sur si peu de cm.
24 février 2024 à 18:15

Bonjour.
Y a t'il une VMC dans la SdB, WC et éventuellement cuisine ?
Relire ma réponse point 1.
En pose sur le toit, mettre pour la pose des UE des plaques d'isorel compense l'épaisseur des cailloux, ensuite des BIG FOOT, pour le hors d'eau en cas de surcharge, orage pluie ... et aussi le basculement en cas de vent fort ou très fort, je me rappelle de la tempête de 99.
En cas de refus du syndic la seule solution est de percer la toiture avec un tube chapeauté en sortie toiture avec isolation toiture effectué par une société habilité pour la garantie décennale.
Y a t'il une VMC dans la SdB, WC et éventuellement cuisine ?
Relire ma réponse point 1.
En pose sur le toit, mettre pour la pose des UE des plaques d'isorel compense l'épaisseur des cailloux, ensuite des BIG FOOT, pour le hors d'eau en cas de surcharge, orage pluie ... et aussi le basculement en cas de vent fort ou très fort, je me rappelle de la tempête de 99.
En cas de refus du syndic la seule solution est de percer la toiture avec un tube chapeauté en sortie toiture avec isolation toiture effectué par une société habilité pour la garantie décennale.
24 février 2024 à 09:56

Bonjour.
Je suis très étonné que le syndic et l'AG est accepté ce genre d'installation. Mais bon.
Ayant fait très souvent ce type d'installation sur Paris.
Point 1: Ne sachant pas le type de gaz =?, une installation est effectué d'un seul tenant c'est à dire sans soudures qui sont bien sur à proscrire dans une gaine ou type cheminée, les seules risques de fuite dans ce cas seront au niveau des dudgeons vissés sur les UI et UE
Point 2 : De votre responsabilité, le syndic vous a seulement donné une autorisation signée d'installation.
Point 3 : Aucun soucis de hauteur, en principe avec le système Inverter, la longueur et la hauteur entre UI et UE entrent dans les critères des constructeurs, à voir sur la doc technique et d'installation suivant la marque et le modèle.
Je suis très étonné que le syndic et l'AG est accepté ce genre d'installation. Mais bon.
Ayant fait très souvent ce type d'installation sur Paris.
Point 1: Ne sachant pas le type de gaz =?, une installation est effectué d'un seul tenant c'est à dire sans soudures qui sont bien sur à proscrire dans une gaine ou type cheminée, les seules risques de fuite dans ce cas seront au niveau des dudgeons vissés sur les UI et UE
Point 2 : De votre responsabilité, le syndic vous a seulement donné une autorisation signée d'installation.
Point 3 : Aucun soucis de hauteur, en principe avec le système Inverter, la longueur et la hauteur entre UI et UE entrent dans les critères des constructeurs, à voir sur la doc technique et d'installation suivant la marque et le modèle.
23 février 2024 à 18:42

Bonjour.
Non ce n'est pas une mauvaise installation, mais effectivement cela peut engendrer du bruit comme une caisse de résonance.
Si il y a la possibilité de déplacer cette pompe dans les combles ou dans un endroit adapté, il existe un prolongateur du câble genre prise téléphone de 3m environ et prolonger aussi le câble d'alimentation.
Voir avec votre installateur.
Non ce n'est pas une mauvaise installation, mais effectivement cela peut engendrer du bruit comme une caisse de résonance.
Si il y a la possibilité de déplacer cette pompe dans les combles ou dans un endroit adapté, il existe un prolongateur du câble genre prise téléphone de 3m environ et prolonger aussi le câble d'alimentation.
Voir avec votre installateur.
23 février 2024 à 08:11

Bonjour.
Puisque vous avez pu accéder à l'intérieur de l'UE, sur cette bobine il y a une vis l'enlever, la bobine est sur une glissière, faites une demande de chaud, écouter si la bobine s'enclenche "un "clac", si ce n'est pas le cas faire une demande de froid pareil couter si un "clac" dans les deux cas enlever et remettre plusieurs fois sur la glissière, le tiroir dans la V4V doit basculer avec donc ce bruit caractéristiques, si pas de "clac" bobine HS et si vous n'entendez pas un "pshitt" pendant cette manœuvre V4V HS.
Puisque vous avez pu accéder à l'intérieur de l'UE, sur cette bobine il y a une vis l'enlever, la bobine est sur une glissière, faites une demande de chaud, écouter si la bobine s'enclenche "un "clac", si ce n'est pas le cas faire une demande de froid pareil couter si un "clac" dans les deux cas enlever et remettre plusieurs fois sur la glissière, le tiroir dans la V4V doit basculer avec donc ce bruit caractéristiques, si pas de "clac" bobine HS et si vous n'entendez pas un "pshitt" pendant cette manœuvre V4V HS.
21 février 2024 à 18:21

Bonjour.
Ah OK, je pense que le bouton ne fait pas contact correctement d'où ce problème, rencontré très souvent ce genre de panne avec plein de marques, ça arrive.
Ah OK, je pense que le bouton ne fait pas contact correctement d'où ce problème, rencontré très souvent ce genre de panne avec plein de marques, ça arrive.
21 février 2024 à 14:51

Bonjour.
Non que le moteur.
Avec la turbine si elle est cassée ce qui rare.
Non que le moteur.
Avec la turbine si elle est cassée ce qui rare.
21 février 2024 à 14:49

Bonjour, merci Dom-Aom pour cette doc.
Quand je cherche sur internet pour le "200S4" d'Atlantic, correspond à un plénum de soufflage avec par ex 4 sortie gérées par 4 moteurs, ce S4 correspond à 4 zones et non 6, si vous avez ce problème depuis le début de votre installation, je pencherais pour une programmation non ou mal effectuée, notamment l'adressage qui doit être faites manuellement sur chaque sortie de volet du coup votre commande ne sait plus ou aller, et les infos sur la carte est aléatoire.
Voir avec un technicien agrée pour régler votre problème.
Quand je cherche sur internet pour le "200S4" d'Atlantic, correspond à un plénum de soufflage avec par ex 4 sortie gérées par 4 moteurs, ce S4 correspond à 4 zones et non 6, si vous avez ce problème depuis le début de votre installation, je pencherais pour une programmation non ou mal effectuée, notamment l'adressage qui doit être faites manuellement sur chaque sortie de volet du coup votre commande ne sait plus ou aller, et les infos sur la carte est aléatoire.
Voir avec un technicien agrée pour régler votre problème.
21 février 2024 à 14:46

Bonjour.
"J'ai depuis des années un code erreur (P--) sur mes unités d'ambiance clim Atlantic Fujitsu"
ah ! quand même...
Je n'ai pas ce code erreur et je ne pense pas que cela en soit un, plutôt une information.
Câblages, mauvaise connexion câblé de liaison, programmation.
Question: si ce "P" apparait le gainable fonctionne t'il normalement, chaud froid, ventilation ?
"J'ai depuis des années un code erreur (P--) sur mes unités d'ambiance clim Atlantic Fujitsu"
ah ! quand même...
Je n'ai pas ce code erreur et je ne pense pas que cela en soit un, plutôt une information.
Câblages, mauvaise connexion câblé de liaison, programmation.
Question: si ce "P" apparait le gainable fonctionne t'il normalement, chaud froid, ventilation ?
21 février 2024 à 09:48

Bonjour.
Comme Dom-Aom, si gel sur les tubes en mode chaud est absolument pas normal, vérifier lorsque vous demandez du chaud ou du froid si vous entendez un "clac" au niveau de votre UE si oui la demande de basculement de la V4V s'effectue, mais pas pour cela que celle-ci fonctionne correctement c'est à dire qu'elle doit basculer complètement.
Parfois quelques petits coups légers de marteau sur celle-ci remets tout en place.
Comme Dom-Aom, si gel sur les tubes en mode chaud est absolument pas normal, vérifier lorsque vous demandez du chaud ou du froid si vous entendez un "clac" au niveau de votre UE si oui la demande de basculement de la V4V s'effectue, mais pas pour cela que celle-ci fonctionne correctement c'est à dire qu'elle doit basculer complètement.
Parfois quelques petits coups légers de marteau sur celle-ci remets tout en place.
21 février 2024 à 09:31

Bonjour.
Je ne vois pas pourquoi il faudrait chauffer la clé Allen, se serait plutôt la vis avec l'axe ce qui est quasi impossible à travers la volute de soufflage et toutes les parties plastique autour.
Du coup le fait de chauffer avec un chalumeau la clé à provoqué un trempage ce transformé la clé en "caoutchouc"
Essayer de nouveau avec une clé normal avec un prolongateur dans la partie recourbée de la clé ou avec une visseuse à choc avec une clé droite adaptée.
Je ne vois pas pourquoi il faudrait chauffer la clé Allen, se serait plutôt la vis avec l'axe ce qui est quasi impossible à travers la volute de soufflage et toutes les parties plastique autour.
Du coup le fait de chauffer avec un chalumeau la clé à provoqué un trempage ce transformé la clé en "caoutchouc"
Essayer de nouveau avec une clé normal avec un prolongateur dans la partie recourbée de la clé ou avec une visseuse à choc avec une clé droite adaptée.
20 février 2024 à 10:00

Bonjour.
En effet le moteur est à remplacer et je rejoins climatisation76, le prix est correct aussi.
En effet le moteur est à remplacer et je rejoins climatisation76, le prix est correct aussi.
20 février 2024 à 09:52

Bonjour, certainement les clapets internes du compresseur, remplacement de celui-ci.
17 février 2024 à 15:33

Bonjour,
Si l'on réfléchit un peu, en additionnant toutes les puissances chaudes de votre installation actuelle, vous obtenez donc votre puissance chaude nécessaire. La seule différence, pour expliquer simplement, est que si vous avez besoin de 4000 watts de puissance électrique, vous divisez par quatre (votre facture) car il y a un COP.
Ainsi, 1000 watts payés équivalent à 4000 watts fournis. Bien sûr, il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte, tels que les indices d'exposition NSEO, l'isolation, le RT, etc. En regardant grossièrement les données des constructeurs, chaud ou froid, il n'y a pas de grandes différences.
Une bonne étude thermique et plusieurs devis comparables sont idéaux.
Si l'on réfléchit un peu, en additionnant toutes les puissances chaudes de votre installation actuelle, vous obtenez donc votre puissance chaude nécessaire. La seule différence, pour expliquer simplement, est que si vous avez besoin de 4000 watts de puissance électrique, vous divisez par quatre (votre facture) car il y a un COP.
Ainsi, 1000 watts payés équivalent à 4000 watts fournis. Bien sûr, il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte, tels que les indices d'exposition NSEO, l'isolation, le RT, etc. En regardant grossièrement les données des constructeurs, chaud ou froid, il n'y a pas de grandes différences.
Une bonne étude thermique et plusieurs devis comparables sont idéaux.
16 février 2024 à 16:45

Bonjour.
En supposant que les températures prises par Patrick22 soient OK, et en même temps en inverter 95°c serait proche des 100 b en pression hors plage de mes baromètres qui ne dépassent les 70°c avec 50 bars alors déjà 78°C ?
Je suis septique Qui est le point d'ébullition.
Donc toujours en rejoignant AAC arrêter tout avant de tout casser et de tout exploser, faite vérifier la quantité de gaz avant d'avoir un accident.
En supposant que les températures prises par Patrick22 soient OK, et en même temps en inverter 95°c serait proche des 100 b en pression hors plage de mes baromètres qui ne dépassent les 70°c avec 50 bars alors déjà 78°C ?
Je suis septique Qui est le point d'ébullition.
Donc toujours en rejoignant AAC arrêter tout avant de tout casser et de tout exploser, faite vérifier la quantité de gaz avant d'avoir un accident.
16 février 2024 à 16:33

Bonjour.
5 minutes pour allumer ou éteindre ? c'est très long 5 minutes.
Effectivement le changement des piles est peut être nécessaire.
Peut-être que la commande est HS ?
5 minutes pour allumer ou éteindre ? c'est très long 5 minutes.
Effectivement le changement des piles est peut être nécessaire.
Peut-être que la commande est HS ?
16 février 2024 à 16:18

Bonjour,
Il n'y a pas de grandes différences entre les deux options, mais le modèle de 5.2/6.8 kW devrait convenir.
Cependant, les WC, la salle de bain et le couloir (20 m²) représentent une perte de surface qui ne sert à rien à climatiser.
Je doute que cela fonctionne.
Il n'y a pas de grandes différences entre les deux options, mais le modèle de 5.2/6.8 kW devrait convenir.
Cependant, les WC, la salle de bain et le couloir (20 m²) représentent une perte de surface qui ne sert à rien à climatiser.
Je doute que cela fonctionne.
16 février 2024 à 09:50

Bonjour,
Ah ! Airton, et ça se vend encore...
Je rejoins AAC.
Ah ! Airton, et ça se vend encore...
Je rejoins AAC.
16 février 2024 à 09:44

Bonjour.
Oui programmation d'usine.
Pour la dernière question c'est une clim de confort, pas une salle informatique, vous n'arriverez pas à régler au degré près, il y a 2°c de delta T°c
Après la disposition de l'UI, la bonne puissance, le volume à traiter etc... peuvent changer les résultats.
Citation :
En mode "chauffage", je ne peux pas régler en dessous de 18 degrés, est-ce normal ?
Oui programmation d'usine.
Pour la dernière question c'est une clim de confort, pas une salle informatique, vous n'arriverez pas à régler au degré près, il y a 2°c de delta T°c
Après la disposition de l'UI, la bonne puissance, le volume à traiter etc... peuvent changer les résultats.
15 février 2024 à 09:34