Bonjour.

Merci pour la réponse.
J’ai tenté plusieurs fois de joindre les documents mais une fois "joints" je ne voyais plus le cadre envoyer.
Les voici, en cas de difficultés je les adresserais à l’adresse mentionnée.
P.S je ne dois pas savoir m'y prendre voici les photos.
Merci. Cordialement

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 20230801 153420volets vue

10 décembre 2023 à 13:33
forum consulter ce sujet Problème ancien volet bois ripe sur le forum Menuiserie

Bonjour.

J'ai un très ancien volet manuel avec lames en bois (assez lourd mais pas très grand, H60cm, longueur 1.5m).
La marque SMC Menuiseries, située à Saint-Doulchard près de Bourges, a été dissoute il y a 18 ans.

Je n'arrive plus à remonter le volet. Le couple conique semble riper, pourtant l'ensemble est en acier. J'ai 4 autres volets identiques sans problème.

J'aimerais conserver le tablier en bois, sans quoi je vais être obligé de changer l'ensemble des volets pour une qualité et un esthétique moindres (alu imitation bois).

Les couples recensés sur le net sont tous en polyamide en ce qui concerne la couronne, ce qui semble bien fragile pour ce type de volet.

Auriez-vous une solution : un site proposant des couples en acier ou un kit pour remplacer l'ensemble du mécanisme capable de remonter ce type de volet ? Joint photo et descriptif. Merci.
09 décembre 2023 à 19:10
forum consulter ce sujet Problème ancien volet bois ripe sur le forum Menuiserie

Publicité

Bonjour.
Pas de réponse! Donc j'ai acheté un lot de tournevis spécial réglage carburateur.
C'est bien le tournevis Double D qui convient.
A bientôt.
smile
23 juin 2023 à 12:23
forum consulter ce sujet Clé de réglage carburateur élagueuse Mac Allister sur le forum Outillage

Bonjour.

J'ai une élagueuse et j'aimerai régler le carburateur.
Selon moi j'ai besoin d'une clé double D mais j'en suis pas sûr.
Amazon donne des marques très connues mais pas Allister.
Je voudrais savoir la clé de quelle grande marque correspond à Mac Allister, Sthil...
Merci.
A bientôt.
20 juin 2023 à 15:37
forum consulter ce sujet Clé de réglage carburateur élagueuse Mac Allister sur le forum Outillage

Bonjour.

Une question, suivie d'une réponse avec demande de photos et documents, puis plus rien.
A tout hasard, le mode d'emploi RVP 40 (et non les versions suivantes) qui, peut-être pourrait encore vous intéresser.
Ma petite BA. Cordialement.
Landis Gyr RVP 40 schéma électrique


19 janvier 2022 à 17:03
forum consulter ce sujet Mode d'emploi notice programmation régul rvp40 Landis et Gyr sur le forum Chauffage

Merci !!
16 janvier 2022 à 16:58
forum consulter ce sujet Régulation sur sonde extérieure uniquement sur le forum Chauffage

Bonjour.
Le câblage semble correct le circulateur, le brûleur fonctionnent. Il n’y a pas de pompe de charge et pas de ECS (sanitaire).
Je vous remets les photos de la sonde extérieure, située au nord, et celle de la sonde départ. Vous trouverez également le mode d’emploi de RVP 40.
Les paramètres :

1/Les températures :
TEMP 1 affichage 19° (valeur de consigne normale (jour)
TEMP 2 affichage 15° (valeur de consigne réduite (nuit)
TEMP 3(valeur pour le sanitaire, sans objet)
TEMP 4 affichage 5° (valeur antigel)
TEMP 5 affichage 69.5 (? Sans réglage possible)
TEMP 6 (sans objet concerne le sanitaire)
TEMP 7 affichage 21.5° (température ambiante réelle)

2/Les réglages :
ADAPT 1 affichage 0.05 (Pente de courbe de chauffe- j’ai utilisé tous les chiffres de 00 à 39.5) il semble que celui-ci est le mieux avec une intervalle de chauffe la plus courte, mais quand même très espacée)
ADAPT2 affichage 4 (#entre consigne et limite de chauffe)
ADAPT3 affichage 95.5 (limitation température de chauffe)
ADAPT 4 affichage concerne sanitaire
ADAPT 5 affichage 04 sans signification
ADAPT 6 affichage 00 sans signification
ADAPT 7 affichage 14 mode de régulation en tout et rien plusieurs possibilités 00 10 14 j’ai tout essayé mais il est précisé que si une sonde d’ambiance est connectée il n’y a pas de codage requis

Remarque : entre TEMP 1 et TEMP 7 il peut y avoir 2.5° de différence (d’où cette sensation de froid en cours de journée) sans que le brûleur ne se déclenche, il va le faire en fonction des conditions de temps, plus régulièrement avec un froid sec, moins à l’automne par exemple.

TEMP 7 ici est de 21.5° alors qu’en réalité avec un thermomètre infrarouge donne une température ambiante de 20° d’où cet écart de 2.5°. Une information erronée 21.5 bien au-delà de la température de consigne est donné au régulateur qui se déclenche vers 20.5/21°.

Ce TEMP 7 à 21.7 pour une consigne de 19° est-ce normal ?

Les caractéristiques de la sonde d’ambiance actuelle : filaire 1000Ω à 0° sans pile.
Je vois sur Dispart par exemple des sondes filaires mais avec pile.
Pouvez-vous me renseigner sachant que je ne souhaite pas engager des gros frais sur une chaudière qui a presque 30 ans.

Merci infiniment.
Cordialement

Landis et Gyr rvp 40 schéma électrique

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
chaudière De Dietrich DTG 110régulation sur sonde extérieur uniquement

08 janvier 2022 à 15:34
forum consulter ce sujet Régulation sur sonde extérieure uniquement sur le forum Chauffage

Bonjour.

Je suis dans mes essais.
Ma sonde QAA 35.1 est directement connectée à la chaudière De Dietrich DTG 110.
La mise en route du brûleur est trop peu fréquente (tous les 45mn).
Les valeurs de la sonde du thermostat QAA 35.1 que j'ai relevées en navigant sont :
- 30°C 880 ohms
- 20°C 922 ohms
- 10°C 965 ohms
- 0° 1009 ohms
- 10° 1053 ohms
- 20° 1099 ohms
- 30° 1146 ohms.
Ici, avec 20° de température j'ai relevé 1464Ω avec un ohmmètre bas de gamme.
A priori il fonctionne mais cette différence de mesure de 300 Ω environ peut-il expliquer ce dysfonctionnement ?
Merci. Cordialement.
05 janvier 2022 à 14:51
forum consulter ce sujet Régulation sur sonde extérieure uniquement sur le forum Chauffage

Bonjour et merci pour votre réponse.

La régulation agit sur le brûleur (tout et rien).
Le RVP 40 très ancien agissait sur une vanne 3 voies sur une chaudière fioul.
Au remplacement j'ai voulu conserver ce régulateur mais je ne connaissais pas les différences entre vanne et tout est rien.
Voici 2 photos de l'installation, le régulateur est sorti de son logement pour me permettre de réaliser différents essais.
Merci.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
régulation sur sonde extérieure uniquementrégulation sur sonde extérieure uniquement

04 janvier 2022 à 13:45
forum consulter ce sujet Régulation sur sonde extérieure uniquement sur le forum Chauffage

Bonjour.

Je dispose d’une régulation Landis & gyr RVP 40 connectée au brûleur de la chaudière De Dietrich DTG 110.
Elle régule en fonction des paramètres : sonde du détecteur de température de départ, sonde extérieure, sonde d’ambiance.

Elle fonctionne correctement mais avec un inconvénient parfois allumage intempestif du brûleur et surtout des radiateurs parfois froids d’où un certain inconfort.
Et depuis que j’ai fait la connaissance de votre site d’expert, je deviens plus exigeant !!

Je lis sur les sites que la meilleure formule est l’usage de la sonde extérieure uniquement (avec sonde) et le RVP 40 le prévoit. J’ai donc déconnecté la sonde d’ambiance.

Résultat : Quelque soit la température souhaitée (TEMP1) le brûleur se met en marche jusqu’à ce que la température atteigne la température souhaitée sur le thermostat de la chaudière.
J’ai beau agir sur la température ambiante souhaitée 20 ou 15 ou 10 le brûleur reste allumé jusqu’à la température requise sur la chaudière.

En fait j’ai l’impression que le RVP 40 ne sert à rien sauf que quand j’appuie sur le bouton antigel, le brûleur s’éteint.
En fait je régule en manuel en jouant sur la température de thermostat de la chaudière en fonction du froid extérieur, actuellement à 35° pour une température intérieure constante de 19°.

Le ressenti à l’intérieur est très agréable, pas de bruit sur les radiateurs, pas de radiateurs froids, plus de sensation parfois de froid mais ça m’oblige à descendre à la cave pour modifier la température sur le thermostat de la chaudière, notamment pour bénéficier d’une température réduite la nuit.

Quelqu’un connait-il le RVP 40 et pourrait-il me renseigner sur les paramètres à entrer pour une régulation en fonction des conditions extérieures uniquement.
J’ai toujours le mode d’emploi que je peux scanner.

Merci et passez de bonnes fêtes.
29 décembre 2021 à 11:11
forum consulter ce sujet Régulation sur sonde extérieure uniquement sur le forum Chauffage

Merci pour vos infos.

Pas trop pressé néanmoins pour changer de chaudière qui a 27 ans et qui me procure quelques économies sur l'entretien mais peut-être pas, il est vrai, sur la note de chauffage.

Merci encore.
Cordialement.
16 décembre 2021 à 12:01
forum consulter ce sujet Placer un interrupteur entre chaudière et thermostat d'ambiance sur le forum Chauffage

Bonjour.
Voici la photo.

J’ai bien compris que mon idée de déconnecter la sonde ne servait à rien.
Une chose bizarre s’est produite à la reconnexion comme d’ailleurs à chaque mise en route de la chaudière.

Je suis obligé de ramener ma température (temp1) de 19° à 17° sans quoi la température réelle s’élève jusqu’à 23° (temp 7), puis progressivement je la porte à 18° puis dans quelques jours 19° et cela se stabilise enfin.
La faute, je pense, à la sonde d’ambiance voire les fils qui la relient à la chaudière, assez éloignée (à la cave).

Puisque j’ai affaire à un expert je me lance sur un « regret »
Cette régulation RVP 40 est très ancienne, plus encore que la chaudière De Dietrich.
Comme elle était top, j’ai demandé au chauffagiste de la conserver.
Mal m’en a pris car elle était reliée à une 3 voies ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.
Je bénéficiais d’un confort de température toujours constante alors que depuis il fait parfois un peu froid avec des radiateurs froids et cela se produit surtout par des temps d’automne aux températures moyennes comme actuellement d’ailleurs et moins en plein hiver avec des froids secs.
C’est un peu dommage.
Lors d’une nouvelle chaudière je réclamerai certainement une 3 voies.

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
régulation Landis & Gyr

12 décembre 2021 à 16:05
forum consulter ce sujet Placer un interrupteur entre chaudière et thermostat d'ambiance sur le forum Chauffage

Merci pour votre réponse, elle m’a évité de couper mes fils chaudière/ thermostat.
Mon équipement :
Chaudière De Dietrich Dietrigaz S116 30KW 25800 KCAL/H
La régulation : LANDIS &GYR RVP40.2 avec QAA35.1 (thermostat)
Et une sonde sur tuyau et une seconde à l’extérieur. Tout ça est très ancien et simple à entretenir.

En ouvrant les fenêtres l’hiver, j’ai le réflexe de baisser mon thermostat mais ça ne suffit pas au bout d’un temps la chaudière se remet en marche.
C’est la raison pour laquelle je souhaitais faire appel à un interrupteur sur le thermostat.

J’ai débranché le thermostat et je me suis rendu compte que la chaudière continuait à se déclencher en raison très certainement des signaux donnés, principalement, par la sonde extérieure.
Merci.
Cordialement. smilesmile
11 décembre 2021 à 12:42
forum consulter ce sujet Placer un interrupteur entre chaudière et thermostat d'ambiance sur le forum Chauffage

Bonjour.

Actuellement avec le virus, on nous demande d'ouvrir régulièrement les fenêtres.
Puis-je placer un interrupteur entre la chaudière et le thermostat d'ambiance.
Il y a-t-il un risque de mauvais fonctionnement du thermostat.
Merci.
10 décembre 2021 à 10:42