Ben justement ???
L'extender CPL/Wifi s'appuie sur le réseau électrique pour étendre le réseau.
L'épaisseur des murs n'est plus une contrainte.
Vous trouvez sur LBC pour tests un ensemble pas cher.
On aimerait tous tester tout avant d'acheter, donc bien souvent en attendant on n'achèterait rien.
L'extender CPL/Wifi s'appuie sur le réseau électrique pour étendre le réseau.
L'épaisseur des murs n'est plus une contrainte.
Vous trouvez sur LBC pour tests un ensemble pas cher.
On aimerait tous tester tout avant d'acheter, donc bien souvent en attendant on n'achèterait rien.
31 janvier 2025 à 21:08

Bonjour.
Autrement, rester sur votre idée initiale de la prise connectée, que vous semblez maitriser.
Et pour cela, amener simplement le Wifi dans votre cave avec un extender CPL/Wifi tel que celui-là :
https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-WPA1000-Powerline-Gigabit-HomePlug/dp/B09Y9889TP/ref=asc_df_B09Y9889TP?mcid=466421e3f2d93d52b3b2af3d6a4266ab&tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=701511851417&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9726743618066428214&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055378&hvtargid=pla-1674694105601&gad_source=1&th=1
Laurent.
Autrement, rester sur votre idée initiale de la prise connectée, que vous semblez maitriser.
Et pour cela, amener simplement le Wifi dans votre cave avec un extender CPL/Wifi tel que celui-là :
https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-WPA1000-Powerline-Gigabit-HomePlug/dp/B09Y9889TP/ref=asc_df_B09Y9889TP?mcid=466421e3f2d93d52b3b2af3d6a4266ab&tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=701511851417&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9726743618066428214&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055378&hvtargid=pla-1674694105601&gad_source=1&th=1
Laurent.
31 janvier 2025 à 09:13

Bonjour,
Vous pouvez réaliser simplement le circuit suivant, qui va simplement nécessiter 2 diodes (tension maximale de 1000 V, par exemple FR207.
https://www.otronic.nl/fr/diode-fr207-1000v-2a.html?source=googlebase&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAkc28BhB0EiwAM001TQoKRSN3AKWKYi3XEfObaaKKM_xJbZj7H_PzhjAq0c2cWdR1JyDewhoChSMQAvD_BwE
Et 2 relais de type 55 avec une bobine commandée en 220 VDC (par exemple 55.34.9.220.0040). Chez Conrad : dans cette référence, le 9 correspond à la bobine alimentée en DC)
https://www.conrad.fr/fr/p/finder-55-34-9-220-0040-relais-enfichable-220-v-dc-7-a-4-inverseurs-rt-1-pc-s-1842201.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=NS+-+FR+-+DSA+-+General&utm_id=8394150234&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA7se8BhCAARIsAKnF3rx2LBYW6guAPQWGpn50FMWUwmCYA3zj9tP84DX_idDKMU5htVeJTXAaAvV0EALw_wcB
Le principe, en mettant les commutateurs en opposition, est le suivant :
Si nous sommes en mode confort, donc sans aucun signal sur le fil pilote, aucun relais n'est alimenté, ce qui permet d'avoir un circuit fermé via les 2 contacts NF.
Si nous sommes en mode ECO, donc avec une tension de 220VAC, les 2 relais sont alimentés en continu via la diode placée avant la bobine (veillez à bien respecter les polarités des bobines par rapport à la diode qui les pilote), et donc nous avons un circuit fermé via les 2 contacts NO actionnés.
Si nous sommes en mode hors gel ou éteint, seul le relais correspondant à la polarité de la demi-alternance sera alimenté, ce qui entraînera un circuit ouvert puisque nous aurons en opposition un contact NO et un contact NF (là aussi, veillez à bien respecter les NO reliés ensemble et les NF reliés ensemble).
Cordialement.
Laurent
Vous pouvez réaliser simplement le circuit suivant, qui va simplement nécessiter 2 diodes (tension maximale de 1000 V, par exemple FR207.
https://www.otronic.nl/fr/diode-fr207-1000v-2a.html?source=googlebase&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAkc28BhB0EiwAM001TQoKRSN3AKWKYi3XEfObaaKKM_xJbZj7H_PzhjAq0c2cWdR1JyDewhoChSMQAvD_BwE
Et 2 relais de type 55 avec une bobine commandée en 220 VDC (par exemple 55.34.9.220.0040). Chez Conrad : dans cette référence, le 9 correspond à la bobine alimentée en DC)
https://www.conrad.fr/fr/p/finder-55-34-9-220-0040-relais-enfichable-220-v-dc-7-a-4-inverseurs-rt-1-pc-s-1842201.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=NS+-+FR+-+DSA+-+General&utm_id=8394150234&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA7se8BhCAARIsAKnF3rx2LBYW6guAPQWGpn50FMWUwmCYA3zj9tP84DX_idDKMU5htVeJTXAaAvV0EALw_wcB
Le principe, en mettant les commutateurs en opposition, est le suivant :
Si nous sommes en mode confort, donc sans aucun signal sur le fil pilote, aucun relais n'est alimenté, ce qui permet d'avoir un circuit fermé via les 2 contacts NF.
Si nous sommes en mode ECO, donc avec une tension de 220VAC, les 2 relais sont alimentés en continu via la diode placée avant la bobine (veillez à bien respecter les polarités des bobines par rapport à la diode qui les pilote), et donc nous avons un circuit fermé via les 2 contacts NO actionnés.
Si nous sommes en mode hors gel ou éteint, seul le relais correspondant à la polarité de la demi-alternance sera alimenté, ce qui entraînera un circuit ouvert puisque nous aurons en opposition un contact NO et un contact NF (là aussi, veillez à bien respecter les NO reliés ensemble et les NF reliés ensemble).
Cordialement.
Laurent
24 janvier 2025 à 10:21

Bonjour.
Avez-vous essayé de refaire un auto-apprentissage ?
Pour cela, en partant d'un portail 2 battants ouverts,
Appuyer sur le bouton AUTO pendant 3 sec. pour déclencher l’autoprogrammation.
LED1 clignote et l’autoapprentissage commence.
- Le feu clignotant commence à clignoter.
Les 2 battants se ferment et s'ouvrent 3 fois avec décalage.
Les 2 battants s’ouvrent et se ferment simultanément (avec un décalage plus léger env.3 sec).
Le voyant rouge "LED1" stoppe son clignotement et s’éteint.
Le feu clignotant s’éteint.
Fin de l’autoapprentissage.
Une doc dans laquelle on trouve des infos intéressantes : carte electronique maisonic.pdf
Laurent
Avez-vous essayé de refaire un auto-apprentissage ?
Pour cela, en partant d'un portail 2 battants ouverts,
Appuyer sur le bouton AUTO pendant 3 sec. pour déclencher l’autoprogrammation.
LED1 clignote et l’autoapprentissage commence.
- Le feu clignotant commence à clignoter.
Les 2 battants se ferment et s'ouvrent 3 fois avec décalage.
Les 2 battants s’ouvrent et se ferment simultanément (avec un décalage plus léger env.3 sec).
Le voyant rouge "LED1" stoppe son clignotement et s’éteint.
Le feu clignotant s’éteint.
Fin de l’autoapprentissage.
Une doc dans laquelle on trouve des infos intéressantes : carte electronique maisonic.pdf
Laurent
12 janvier 2025 à 09:48

Bonjour.
Là, on est dans un cas plus impactant pour Enedis : la consigne qui est envoyée par le fournisseur ne sert qu'à alimenter un contacteur (le fameux contacteur heures creuses), lequel contacteur alimente des éléments tels que chauffe eau ou autres.
Pour faire le parallèle, sur un Linky, c'est uniquement un contact sec qui permet d'alimenter un relais.
Mais !!!! Même s'il n'y a pas de contacteur, un contrat avec heures creuses DOIT compter en heures creuses tout ce qui est consommé pendant la période définie en heures creuses. Par exemple, même sans contacteur, si vous mettez un lave vaisselle ou un four en route pendant cette période, c'est bien en heures creuse que ça doit être comptabilisé.
Là, clairement, c'est Enedis qui ne respecte plus ce créneau heures creuses.
Donc plainte, et demande de réajustement de ce qui a été injustement facturé au prix heures pleines.
Laurent
Là, on est dans un cas plus impactant pour Enedis : la consigne qui est envoyée par le fournisseur ne sert qu'à alimenter un contacteur (le fameux contacteur heures creuses), lequel contacteur alimente des éléments tels que chauffe eau ou autres.
Pour faire le parallèle, sur un Linky, c'est uniquement un contact sec qui permet d'alimenter un relais.
Mais !!!! Même s'il n'y a pas de contacteur, un contrat avec heures creuses DOIT compter en heures creuses tout ce qui est consommé pendant la période définie en heures creuses. Par exemple, même sans contacteur, si vous mettez un lave vaisselle ou un four en route pendant cette période, c'est bien en heures creuse que ça doit être comptabilisé.
Là, clairement, c'est Enedis qui ne respecte plus ce créneau heures creuses.
Donc plainte, et demande de réajustement de ce qui a été injustement facturé au prix heures pleines.
Laurent
12 janvier 2025 à 09:24

Bonsoir.
Non, il n'y a pas 2 composants, mais selon les boitiers c'est soit la micro batterie, soit le condensateur.
Pour savoir ce que vous avez dans le votre, il faut ouvrir le boitier et démonter la carte électronique (quelques petites vis).
Vous verrez alors le composant sur la face arrière du circuit, et en vous référant aux liens que je vous ai fournis, vous saurez lequel commander.
A mon avis, on peut mettre une micro pile batterie à la place du condensateur et inversement, mais il est sans doute plus sage de mettre ce qu'il y avait.
Cordialement.
Laurent.
Non, il n'y a pas 2 composants, mais selon les boitiers c'est soit la micro batterie, soit le condensateur.
Pour savoir ce que vous avez dans le votre, il faut ouvrir le boitier et démonter la carte électronique (quelques petites vis).
Vous verrez alors le composant sur la face arrière du circuit, et en vous référant aux liens que je vous ai fournis, vous saurez lequel commander.
A mon avis, on peut mettre une micro pile batterie à la place du condensateur et inversement, mais il est sans doute plus sage de mettre ce qu'il y avait.
Cordialement.
Laurent.
04 janvier 2025 à 19:06

Bonjour.
Pour ma part, j'ai 2 Calybox 120 sur 2 maisons.
Sur l'un des Calybox, c'était bien un condensateur 0,22 uF 5V que j'ai remplacé avantageusement par un 0,47 uF acheté sur AliExpress 3,79 € pour 5 pièces
https://fr.aliexpress.com/item/1005003731712022.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.53.585e5e5bxEVhyo&gatewayAdapt=glo2fra
Sur l'autre Calybox, c'était une micro pile batterie de type Seiko MS 621FE que j'ai remplacée par une achetée sur Ebay 6 €
https://www.ebay.fr/itm/155362320658?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=709-166974-044243-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=155362320658&targetid=2292433094148&device=c&mktype=pla&googleloc=1006094&poi=&campaignid=20981356250&mkgroupid=160479709139&rlsatarget=pla-2292433094148&abcId=9374684&merchantid=116440884&geoid=1006094&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAst67BhCEARIsAKKdWOkd7wbyAGppvetwU6ESLwWty72Y80BpxhD21iznQXKyN5wvnhaGHtkaAh5BEALw_wcB
Dans les 2 cas, j'ai testé avec une box débranchée toute une nuit, et elle revenait le lendemain matin à l'état où je l'avais coupée la veille.
Laurent
Pour ma part, j'ai 2 Calybox 120 sur 2 maisons.
Sur l'un des Calybox, c'était bien un condensateur 0,22 uF 5V que j'ai remplacé avantageusement par un 0,47 uF acheté sur AliExpress 3,79 € pour 5 pièces
https://fr.aliexpress.com/item/1005003731712022.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.53.585e5e5bxEVhyo&gatewayAdapt=glo2fra
Sur l'autre Calybox, c'était une micro pile batterie de type Seiko MS 621FE que j'ai remplacée par une achetée sur Ebay 6 €
https://www.ebay.fr/itm/155362320658?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=709-166974-044243-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=155362320658&targetid=2292433094148&device=c&mktype=pla&googleloc=1006094&poi=&campaignid=20981356250&mkgroupid=160479709139&rlsatarget=pla-2292433094148&abcId=9374684&merchantid=116440884&geoid=1006094&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAst67BhCEARIsAKKdWOkd7wbyAGppvetwU6ESLwWty72Y80BpxhD21iznQXKyN5wvnhaGHtkaAh5BEALw_wcB
Dans les 2 cas, j'ai testé avec une box débranchée toute une nuit, et elle revenait le lendemain matin à l'état où je l'avais coupée la veille.
Laurent
03 janvier 2025 à 10:27

Bonjour.
Il faut, je pense, relancer l'apprentissage de la course des vantaux.
Pour cela, positionner les switchs 2 et 3 sur OFF.
Puis, reprogrammez votre motorisation avec la touche SYS LEARN.
Au besoin, le service technique au 0 892 350 490
Laurent
Il faut, je pense, relancer l'apprentissage de la course des vantaux.
Pour cela, positionner les switchs 2 et 3 sur OFF.
Puis, reprogrammez votre motorisation avec la touche SYS LEARN.
Au besoin, le service technique au 0 892 350 490
Laurent
02 janvier 2025 à 17:58

Oui Bob, je me suis mal exprimé. Je voulais bien dire tri 380, donc 220 entre chaque phase et le neutre.
Ce pourquoi aussi on aurait bien besoin de photos.
Laurent
Ce pourquoi aussi on aurait bien besoin de photos.
Laurent
29 décembre 2024 à 18:19

Bonjour.
Pouvez-vous poster la marque et le modèle exact du cumulus installé ?
Et aussi, une photo du branchement fait sur le cumulus (généralement sous un couvercle en ABS).
Il n'y a plus grand monde à maitriser le triphasé, encore moins des plombiers.
Il y a 2 types de connexion sur le cumulus: étoile ou triangle.
Vous êtes bien en tri 220 ? Il a pu être mal configuré.
Ou configuré en monophasé (soit cumulus mono, soit une seule résistance utilisée), ce qui expliquerait que seul un fusible avait sauté.
Laurent.
Pouvez-vous poster la marque et le modèle exact du cumulus installé ?
Et aussi, une photo du branchement fait sur le cumulus (généralement sous un couvercle en ABS).
Il n'y a plus grand monde à maitriser le triphasé, encore moins des plombiers.
Il y a 2 types de connexion sur le cumulus: étoile ou triangle.
Vous êtes bien en tri 220 ? Il a pu être mal configuré.
Ou configuré en monophasé (soit cumulus mono, soit une seule résistance utilisée), ce qui expliquerait que seul un fusible avait sauté.
Laurent.
29 décembre 2024 à 09:21

Bonjour.
Pour ma part, très utilisateur de produits Konyks, j'ai utilisé le produit suivant, qui n'est pas un produit Konyks, mais qui s'intègre et se gère sans aucun problème dans l'appli Konyks.
C'est un boitier qui nous donne la possibilité de gérer 4 contacts inverseurs, indépendamment.
Boitier avec ou sans capteur de température/humidité.
Modèles avec alimentation 220V ou 7-32V
https://fr.aliexpress.com/item/1005007506917737.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.164bqS48qS48G5&algo_pvid=378ff3cf-d8c5-49ca-9f3a-733096e5a762&algo_exp_id=378ff3cf-d8c5-49ca-9f3a-733096e5a762-0&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2134.35%2118.89%21%21%2134.77%2119.12%21%40210390c917348532971577004eaf11%2112000041062507380%21sea%21FR%210%21ABX&curPageLogUid=LCgF7QOpLlHw&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Ce produit offrant 4 contacts, il vous est donc tout à fait possible d'agir sur vos fils pilotes, si c'est ce qui est utilisé sur votre installation (difficile de savoir avec ce que nous voyons), ou de jouer sur l'alimentation des relais de puissance si c'est le cas. Juste en intercalant le contact dans le circuit existant.
Sur une installation à fil pilote :
Voilà un dessin (pardon, je ne suis pas un artiste...) qui montre ce qu'on peut faire de chaque contact.
Ce contact est inséré dans le circuit existant. S'il n'est pas actionné, on fonctionne comme avant.
S'il est actionné, on aura au préalable câblé avec l'un des 4 choix (Confort, eco, hors gel ou arrêt), ce qui sous entend que les radiateurs ont leur interrupteur positionné sur programme (ou auto).
On peut donc piloter jusqu'à 4 fils pilotes, ou 4 contacteurs.
J'ai aussi installé un thermomètre/hygromètre Konyks.
https://konyks.com/produit/termo/
Ce qui fait que depuis mon appli, je créé des scénarios, tels que:
"si la température est inférieure à xx° du capteur, j'actionne le contact x".
Laurent
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour ma part, très utilisateur de produits Konyks, j'ai utilisé le produit suivant, qui n'est pas un produit Konyks, mais qui s'intègre et se gère sans aucun problème dans l'appli Konyks.
C'est un boitier qui nous donne la possibilité de gérer 4 contacts inverseurs, indépendamment.
Boitier avec ou sans capteur de température/humidité.
Modèles avec alimentation 220V ou 7-32V
https://fr.aliexpress.com/item/1005007506917737.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.164bqS48qS48G5&algo_pvid=378ff3cf-d8c5-49ca-9f3a-733096e5a762&algo_exp_id=378ff3cf-d8c5-49ca-9f3a-733096e5a762-0&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2134.35%2118.89%21%21%2134.77%2119.12%21%40210390c917348532971577004eaf11%2112000041062507380%21sea%21FR%210%21ABX&curPageLogUid=LCgF7QOpLlHw&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Ce produit offrant 4 contacts, il vous est donc tout à fait possible d'agir sur vos fils pilotes, si c'est ce qui est utilisé sur votre installation (difficile de savoir avec ce que nous voyons), ou de jouer sur l'alimentation des relais de puissance si c'est le cas. Juste en intercalant le contact dans le circuit existant.
Sur une installation à fil pilote :
Voilà un dessin (pardon, je ne suis pas un artiste...) qui montre ce qu'on peut faire de chaque contact.
Ce contact est inséré dans le circuit existant. S'il n'est pas actionné, on fonctionne comme avant.
S'il est actionné, on aura au préalable câblé avec l'un des 4 choix (Confort, eco, hors gel ou arrêt), ce qui sous entend que les radiateurs ont leur interrupteur positionné sur programme (ou auto).
On peut donc piloter jusqu'à 4 fils pilotes, ou 4 contacteurs.
J'ai aussi installé un thermomètre/hygromètre Konyks.
https://konyks.com/produit/termo/
Ce qui fait que depuis mon appli, je créé des scénarios, tels que:
"si la température est inférieure à xx° du capteur, j'actionne le contact x".
Laurent
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 décembre 2024 à 09:20

Bonjour.
J'ai un chargeur Stihl qui ne charge plus.
Lors de son alimentation sans batterie, la led passe pendant environ 1 seconde au vert, puis au rouge, puis plus rien.
Je mesure alors entre les deux bornes du milieu environ 15V, rien entre les extérieures.
Je l'ai ouvert, inspecté.
Pas d'odeur suspecte,,pas de composant à priori HS (condensateur gonflé, transistor fendu ou autre). J'ai refait un certain nombre de soudures sur les éléments dégageant de la chaleur pour pallier à une éventuelle soudure sèche.
J'ai bien de la tension sur différents composants, et les deux principaux ponts de diodes sont bons !
Et comme je n'arrive pas, malgré mes longues recherches à trouver un service manual, dans lequel cette séquence de démarrage serait décrite ...
Merci si vous avez eu, et solutionné, un tel problème.
Laurent
J'ai un chargeur Stihl qui ne charge plus.
Lors de son alimentation sans batterie, la led passe pendant environ 1 seconde au vert, puis au rouge, puis plus rien.
Je mesure alors entre les deux bornes du milieu environ 15V, rien entre les extérieures.
Je l'ai ouvert, inspecté.
Pas d'odeur suspecte,,pas de composant à priori HS (condensateur gonflé, transistor fendu ou autre). J'ai refait un certain nombre de soudures sur les éléments dégageant de la chaleur pour pallier à une éventuelle soudure sèche.
J'ai bien de la tension sur différents composants, et les deux principaux ponts de diodes sont bons !
Et comme je n'arrive pas, malgré mes longues recherches à trouver un service manual, dans lequel cette séquence de démarrage serait décrite ...
Merci si vous avez eu, et solutionné, un tel problème.
Laurent
08 décembre 2024 à 09:22

Bonjour Bob et bonjour GL,
Je vous remercie grandement.
Je ne sais pas où vous avez pu trouver cette information, mais bravo.
En effet, chez Conrad, il faut en acheter 1500 pièces.
Avec un tel stock, j'ai le temps de faire des bêtises ! Chez Mouser ou Digikey, on peut les avoir à l'unité, mais les frais de port sont d'au moins 20 euros.
Cependant, grâce à Digikey, j'ai pu trouver l'équivalence : TRF250-180-2TR-ND et TRF250-180-2CT-ND. Il s'agit de TRF250-180, et j'arrive à en trouver avec des frais de port raisonnables, par exemple sur Ebay.
Je vais passer commande dès ce soir et je vous tiendrai informé du résultat.
Encore merci.
Cordialement.
Laurent.
Je vous remercie grandement.
Je ne sais pas où vous avez pu trouver cette information, mais bravo.
En effet, chez Conrad, il faut en acheter 1500 pièces.
Avec un tel stock, j'ai le temps de faire des bêtises ! Chez Mouser ou Digikey, on peut les avoir à l'unité, mais les frais de port sont d'au moins 20 euros.
Cependant, grâce à Digikey, j'ai pu trouver l'équivalence : TRF250-180-2TR-ND et TRF250-180-2CT-ND. Il s'agit de TRF250-180, et j'arrive à en trouver avec des frais de port raisonnables, par exemple sur Ebay.
Je vais passer commande dès ce soir et je vous tiendrai informé du résultat.
Encore merci.
Cordialement.
Laurent.
30 novembre 2024 à 21:23

Bonjour.
Oui, si je vois votre tableau, vous avez toute la place pour ajouter 3 disjoncteurs.
Bon câblage.
Laurent.
Oui, si je vois votre tableau, vous avez toute la place pour ajouter 3 disjoncteurs.
Bon câblage.
Laurent.
29 novembre 2024 à 14:43

Bonjour.
Et merci. Le retrait est déjà effectif, puisque le composant a éclaté, il n'est plus relié.
Pour un boitier (le GP500) cela se traduit par plus rien (pas de voyant, pas d'affichage boitier de commande) alors que sur le Calybox, tout semble normal, les signaux des fils pilote à vide (c'est à dire non connectés) sont corrects, mais dès qu'on branche un fil pilote, erreur FP non resolvable.
80P pourrait vouloir dire 80 pF , mais il y a tant de type de condensateurs (sécurité, X2 ....) !
Bonne journée.
Et merci. Le retrait est déjà effectif, puisque le composant a éclaté, il n'est plus relié.
Pour un boitier (le GP500) cela se traduit par plus rien (pas de voyant, pas d'affichage boitier de commande) alors que sur le Calybox, tout semble normal, les signaux des fils pilote à vide (c'est à dire non connectés) sont corrects, mais dès qu'on branche un fil pilote, erreur FP non resolvable.
80P pourrait vouloir dire 80 pF , mais il y a tant de type de condensateurs (sécurité, X2 ....) !
Bonne journée.
29 novembre 2024 à 09:24

Bonjour.
Suite à une erreur de câblage (inversion fil pilote) lors du remontage d'un radiateur, mon boitier délesteur Delta Dore GP500 (couplé à un Driver 520) est tombé en panne.
En démontant ce boitier, je vois un composant marqué MUSH 80F complètement éclaté.
Qui ressemble fortement à un condensateur céramique.
Ne trouvant pas sa référence, j'en ai profité pour changer l'ensemble par un Calybox 120.
Qui est aussi tombé en panne (c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une cause, et découvert l'inversion de câblage).
Dans le délesteur, même composant HS.
Ce composant ressemble donc à un condensateur céramique, plat, diamètre environ 7 mm.
Connaissez vous la référence exacte de ce composant, ou à défaut quel est ce composant ?
Peut-être sur de gestionnaires que vous possédez il y a une référence exploitable ?
Pour préciser, ce composant est relié à la phase qui alimente le boitier.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Suite à une erreur de câblage (inversion fil pilote) lors du remontage d'un radiateur, mon boitier délesteur Delta Dore GP500 (couplé à un Driver 520) est tombé en panne.
En démontant ce boitier, je vois un composant marqué MUSH 80F complètement éclaté.
Qui ressemble fortement à un condensateur céramique.
Ne trouvant pas sa référence, j'en ai profité pour changer l'ensemble par un Calybox 120.
Qui est aussi tombé en panne (c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une cause, et découvert l'inversion de câblage).
Dans le délesteur, même composant HS.
Ce composant ressemble donc à un condensateur céramique, plat, diamètre environ 7 mm.
Connaissez vous la référence exacte de ce composant, ou à défaut quel est ce composant ?
Peut-être sur de gestionnaires que vous possédez il y a une référence exploitable ?
Pour préciser, ce composant est relié à la phase qui alimente le boitier.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 novembre 2024 à 18:58